本帖最后由 武汉易晟暖通123 于 2015-12-1 16:54 编辑
武汉易晟暖通 武汉易晟暖通技术有限公司是专业从事暖通产品咨询、设计、销售、安装、服务的技术型企业。在家居行业迅猛发展的今天,易晟暖通是一家具有社会责任感和使命感的公司,“为客户提供全球经典产品和顶级服务”是公司孜孜不倦的追求,公司不断通过产品创新、技术创新来降低能耗、提高舒适度,为个人和整个社会节能减排。公司具有年轻、专业的设计、销售、安装和售后服务团队,从产品售前、售中、售后为客户提供与欧洲同步的供暖产品和系统解决方案。
方案简介
一、设计依据:
1、甲方关于采暖通风与空气调节的要求。
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2012)
5、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)
6、《城市区域噪声标准》(GB3096-93)
7、《通风和空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)
二、武汉市内外设计参数 1、夏季室外计算参数 夏季室外大气压力100170Pa,夏季空调室外计算干球温度35.2℃,夏季空调室外计算日平均温度31.9℃,夏季空调室外计算相对湿度79%、夏季室外平均风速2.6m/s、夏季空调室内计算温度26℃。 2、冬季室外计算参数 冬季室外大气压力102330Pa,冬季采暖外计算干球温度-2℃,冬季采暖室外计算相对湿度76%,冬季通风室外计算温度3℃,平均风速2.7m/s、冬季采暖室内计算温度18℃。
3、极端最低温度:-18.1℃;极端最高温度:39.3℃。
三、设计范围
负一层、一层、二层、三层的暖气/空调及负一层的新风系统。
四、设计及施工
1、暖气系统1.1概况:各房间及厅室布置地暖,卫生间布置暖气片。本方案采用壁挂炉辐射供暖系统,使用混水装置,并采用室内温控、循环水泵及壁挂炉联动的整体控制方式。
1.2热负荷计算书及公式
1.2.1热负荷计算书:
1.2.2热负荷计算公式: | | Qj | —基本耗热量,W | K | —传热系数,W/(㎡·℃) | F | —计算传热面积,㎡ | tn | —冬季室内设计温度,℃ | twn | —采暖室外计算温度,℃ | α | —温差修正系数 | | Q = Qj(1 + βch + βf + βlang ) · (1 + βfg) · (1 + βjan) | Q | —考虑各项附加后,某围护的耗热量,W | Qj | —某围护的基本耗热量,W | βch | —朝向修正 | βf | —风力修正 | βlang | —两面外墙修正 | βfg | —房高附加 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif | —间歇附加率 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif | Q = 0.28·CP·pwn·V·(tn - twn) | Q | —通过门窗冷风渗透耗热量,W | Cp | —干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃) | pwn | —采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3 | V | —渗透冷空气量,m3/h | tn | —冬季室内设计温度,℃ | twn | —采暖室外计算温度,℃ | | | V = L0·l1·mb | L0 | —在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量,m3/(m·h) | | L0 = a1 · (pwn · v02/2)b | | a1—外门窗缝隙渗风系数,m3/(m·h·Pab)当无实测数据时,可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用 | | v0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速,m/s | l1 | —外门窗缝隙长度,应分别按各朝向计算,m | b | —门窗缝隙渗风指数,b = 0.56~0.78。当无实测数据时,可取b=0.67 | m | —风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后,不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数 | | m = Cr·Cf·(n1/b + C)·ch | | Cr—热压系数 | | Cf—风压差系数,当无实测数据时,可取0.7 | | n—渗透冷空气量的朝向修正系数 | | Ch—高度修正系数 | | ch = 0.3·h0.4 | | h—计算门窗的中心线标高 | | C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比,按下式计算: | | C = 70 · (hz - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n) | | hz—单纯热压作用下,建筑物中和界标高(m),可取建筑物总高度的二分之一 | | t'n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(楼梯间温度),℃ | (2)忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的渗风量 | | l | —房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m | L | —每米门窗缝隙的渗风量,m3/(m·h),见表5.1-7(详见实用供热空调设计手册) | n | —渗风量的朝向修正系数,见表5.1-8(详见实用供热空调设计手册) | | | L | —房间冷风渗透量,m3/h | K | —换气次数,1/h,见表5.1-13(详见实用供热空调设计手册) | Vf | —房间净体积,m3 | | | Q | —通过外门窗冷风渗透耗热量,W | Qo | —围护结构总耗热量,W | n | —渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率,% | | | Q | —通过外门冷风侵入耗热量,W | Qj | —某围护的基本耗热量,W | βkq | —外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率 | | | | | | | | | 参考书籍 | | | | | | | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 - 2012 | | 《实用供热空调设计手册(第二版)》 | | 《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》 | | 《2009全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》 | | 1.3地暖管内工质设计供水温度45℃,设计回水温度35℃,设计供回水温差为10℃
(JGJ-142辐射供暖技术规程2012 ——3. 1. 1 热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃ ,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃。民用建筑供水温度宜采用35℃~45℃ 。)
1.4
1.4.1房间的盘管形式主要为回转式和往复式。地暖盘管距墙200MM
1.4.2盘管间距计算及地面温度校对
JGJ-142辐射供暖技术规程2012
1.5暖气方案图纸
1.5.1地下室暖气图纸
1.5.2一层暖气图纸
1.5.3二层暖气图纸
1.5.4三层暖气图纸
1.5.5暖气系统图
1.2.1伸缩缝的布置
1.2.1.1当地面面积超过30m2 或边长超过6m 时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm; 伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏;
1.2.1.2伸缩缝宜从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘;
1.2.1.3.伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时挤入绝热层中。——JGJ-142辐射供暖技术规程2012
1.2.2地面构造图
1.2.3.1 豆石混凝土填充层材料强度等级宜为C15 ,豆石粒径宜为5mm~12mm 。
1.2.3.2 水泥砂浆填充层材料应符合下列规定
1.2.3.2.1 应选用中粗砂水泥,且含泥量不应大于5%;
1.2.3.2.2 宜选用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;
1.2.3.2.3 水泥砂浆体积比不应小于1 : 3;
1.2.3.2.4 强度等级不应低于M10 。
——JGJ-142辐射供暖技术规程2012
1.2.4.1 加热供冷管出地面与分水器、集水器连接时,其外露部分应加柔性塑料套管——JGJ-142辐射供暖技术规程2012
1.2.4.2考虑到管道塑性,以及防止管道超过管道弯曲半径极限的野蛮施工所定制的弯管支架
采暖管使用丹佛斯PE-RT阻氧管
1.2.6.1定制安装模版,方便业主与我们联系,方便安装师傅定位, 1.2.6.2定制壁挂炉管道安装模版,管道定位安装更加简易精准。
1.2.7 其他相关施工规范——JGJ-142辐射供暖技术规程2012
1.监控器的控制器设置高度宜距地面1. 4m ,或与照明开关在同一水平线上。
2.施工的环境温度不宜低于5℃在低于0℃ 的环境下施工时,现场应采取升温措施。
3.塑料管弯曲半径不应小于管道外径的8 倍,铝塑复合管的弯曲半径不应小于管道外径的6 倍,铜管的弯曲半径不应小于管道外径的5 倍;
4.最大弯曲半径不得大于管道外径的11 倍;
5.混凝土填充式供暖地面距墙面最近的加热管与墙面间距宜为100mm; 每个环路加热管总长度与设计图纸误差不应大于8% 。
6.埋设于填充层内的加热供冷管及输配管不应有接头。在铺设过程中管材出现损坏、渗漏等现象时,应当整根更换,不应拼接使用。
7.加热供冷管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm 的柔性套管。
1.2.8 JGJ-142辐射供暖技术规程2012强制性条文: 3.2.2 直接与室外空气接触的楼板或与不供暖供冷房间相邻的地板作为供暖供冷辐射地面时,必须设置绝热层。 5.1.9 施工过程中,加热供冷部件敷设区域,严禁穿凿、穿孔或进行射钉作业。
6.1.1 辐射供暖供冷系统未经调试,严禁运行使用。
3.壁挂炉的选择
根据业主对生活热水及节能的需求,我们选择了自带54L盘管水箱的VICTRIX ZEUS SUPER 26KW壁挂炉,并配上生活热水循环
壁挂炉安装实照:
各房间及厅室以大金VRV-N系列空调布置,内机选用薄型风管3D气流机型,2管制主机布置于楼顶。
2.3热负荷计算公式:
1.外墙、屋顶传热形成的逐时冷负荷 (冷负荷系数法) | Q = Ko·Fo·[(tlo- t dl)·Ca·Cp-tn] | Ko | 传热系数,W/(m2·℃) | Fo | 外墙和屋顶的面积,m2 | tlo | 墙体或屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃ | tdl | 围护结构的地点修正系数,℃ | Ca | 外表面放热系数修正值 | Cp | 围护结构外表面日射吸收系数的修正值 | tn | 室内设计温度,℃ | 外墙、架空楼板或屋面的传热冷负荷 (谐波法) | Q = KF(Tτ-ξ + Δ - Tn) | K | 传热系数,W/(m2·℃) | F | 计算面积,m2 | τ | 计算时刻,h | τ-ξ | 温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,h | Tτ-ξ | 作用时刻下的冷负荷计算温度,简称冷负荷温度,℃ | Δ | 负荷温度的地点修正值,见表20.3-1和表20.3-2的表注,℃ | Tn | 室内设计温度,℃ | 2.外窗 | 传热部分 | Q =Fch·Kch·CK1·Ck2·[(tlc + td2)-tn] | Kch | 外窗传热系数,W/(m2·℃) | Fch | 外窗窗口面积,m2 | tlc | 外窗的逐时冷负荷计算温度,℃ | td2 | 外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值 | CK1 | 不同类型窗框的外窗传热系数的修正值 | CK2 | 有内遮阳设施外窗的传热系数修正值 | tn | 室内设计温度,℃ | 太阳辐射热部分 | Q = Cs·Cn·Ca·[Fl·Jch。zd·Ccl。ch+(Fch-F1)·Jsh。zd·C(cl。ch)N] | Cs | 窗玻璃遮挡系数 | Cn | 窗内遮阳设施的遮阳系数 | Ca | 窗的有效面积系数 | F1 | 窗上受太阳直接照射的面积,m2 | Jch。zd | 透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度,W/m2 | Jsh。zd | 透过标准窗玻璃的太阳散热辐射照度,W/m2 | Ccl。ch | 冷负荷系数(C(cl。ch)N为北向冷负荷系数),无因次,按纬度取值,并考虑“有遮阳和无遮阳”的因素 | Fch | 外窗面积(包括窗框,即窗的窗洞面积),m2 | 3.内围护结构 | Q = K · F · (tls–tn),tls= tw.pj +△tls | K | 内围护结构的传热系数,W/(m2·℃) | F | 内围护结构的面积,m2 | tls | 邻室计算平均温度,℃ | tn | 室内设计温度,℃ | tw.pj | 设计地点的日平均室外空气计算温度,℃ | △tls | 邻室计算平均温度与夏季空调室外计算平均温度的差值,℃ | 4.新风、渗透 | W = 1/1000·ρw·L·(dw – dn) 湿负荷 | Qx = 1/3.6·ρw·L·(tw-tn) 显热负荷 | Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) 全热负荷 | ρw | 夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3 | L | 空气量 m3/h | dw | 室外空气含湿量,g/kg干空气 | dn | 室内空气含湿量,g/kg干空气 | tw | 室外空气调节计算干球温度,℃ | tn | 室内计算温度,℃ | Iw | 室外空气焓值,kJ/kg干空气 | In | 室内空气焓值,kJ/kg干空气 | 5.人体冷、湿负荷 | 冷负荷 | Qr= Qs·CCL + Qq ; Qs = n·Cr·q1 ,Qq = n·Cr·q2 | Qr | 人体散热引起的冷负荷,W | Qs·CCL | 显热冷负荷,W | CCL | 人体显热散热冷负荷系数 | Qq | 潜热冷负荷,W | q1 | 不同室温和劳动性质时成年男子的显热量,W | n | 空调房间内的人数,人 | Cr | 群集系数 | | | | | | q2 | 每个人散发的潜热量,W | 湿负荷 | Wr = n·Cr·w | Wr | 人体的散湿量,g/h | Cr | 群集系数 | n | 空调房间内的人数,人 | w | 每个人的散湿量,g/h | 6.照明冷负荷 | Q = N·n1·Ccl(白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯) | Q = (N1 + N2)·n1·Ccl(明装荧光灯:镇流器安装再空调房间内) | Q = N1·n1·n2·Ccl (暗装荧光灯:灯管安在吊顶玻璃罩内) | N | 白炽灯的功率,W | N1 | 荧光灯的功率,W | N2 | 镇流器的功率,一般取荧光灯功率的20%,W | n1 | 灯具的同时使用系数,即逐时使用功率与安装功率的比例 | n2 | 考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通风情况取为0.6-0.8 | Ccl | 照明散热形成的冷负荷系数 | 7.设备冷负荷 | q = n1·n2·n3·n4·N(电热设备) | q = 1000·n1·n2·n3·N/η·Ccl (工艺设备和电动机都在室内) | q = n1·n2·n3·N·Ccl (仅工艺设备在室内) | q = n1·n2·n3·Ccl·N(1-η)/η (仅电动机在室内) | N | 电热设备的安装功率,W | n1 | 同时使用系数,即同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般为0.5~1.0 | n2 | 安装系数,即最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9 | n3 | 负荷系数,即小时平均实际功率与设计最大实耗功率之比,一般取0.4~0.5 | n4 | 通风保温系数 | η | 电动机效率,可由产品样本查得,一般可取08~0.9 | Ccl | 电动设备和用具散热的冷负荷系数 |
2.4空调方案图纸
2.4.1地下一层空调图纸
2.4.2一层空调图纸
2.4.3二层空调图纸
2.4.4三层空调图纸
2.4.5定层空调图纸
2.5施工现场
2.5.1堆放场所应具备防水、防尘、防晒条件,按不同的材料类型、规格分类摆放; 丝杆不小于φ10mm 悬挂吊杆必须足以承受室内机的2倍重量;
丝杆要保持垂直;
丝杆的长度统一在机器的中间位置;
使用合适的扩口器;
冷媒管切割面应锉平,去除内、外毛刺;
扩口内表面光洁无伤痕;
冷媒管在没有连接设备前应封口保护;
三个月以上的冷媒管没有安装,应钎焊
封口保护;
冷媒管或排水管穿墙加套管保护;
套管的长度与装修后的墙体厚度相等;
套管内的缝隙应用非燃烧材料填满;
钎焊冷媒管的外表面要保证清洁;
钎焊处的外表焊料刚好填满接缝;
冷媒管内壁没有氧化;
冷媒管内壁焊料刚好填满接缝;
一层客餐厅空调布置
一层空调冷媒管穿墙
地下室活动室空调布置
冷媒管与室内机连接300~500mm处应固定;
由于外机在上,位于4层,最低出内机处于地下一层,而在二层处布置的回油弯
二层的冷媒管布置
二层房间空调布置
三层空调布置
顶层台机布置
冷媒管出屋顶处布置成滴水湾防止雨水倒灌
电气设备安装中选用的导线、电缆及电气附件,必须使用经国家强制认证的产品;
三相电源的三根相线(A、B、C)应分别使用黄、绿、红颜色的线,零线用黑色线,地线为黄绿双色线;系统接地必须安全可靠;
配线连到端子板后,不能有裸露部分;
调节的氮气压力为0.02MPa;
充氮的压力根据冷媒管的大小、距离的长短可进行调节;
钎焊时要保证氮气通过,吹出来的氮气如微风吹到脸上的感觉;
冷媒系统试压前,应进行抽真空作业;
冷媒管的抽真空度达到-0.1Mpa(-1kgf/cm2);
试压介质一定要使用氮气;
连接室外机后,同时对系统的气、液管试压检漏,压力为30~35kgf/cm2,1小时内无泄漏为符合;
试压过程做好文字的记录;
须有操作人和检查人的签字确认;
3、新风系统3.1概况:地下室配置大金新风系统,顶送顶回方式。
3.2新风量的确定:由于家用,该系统新风量计算方式,选择小时换气次数计算方式,设计换气次数为1次/小时
房间面积S:61.5㎡,层高2.9m
L=61.5㎡*2.9m*1/h=178.35m³/h
新风机选择250m³/h的全热交换器
3.3新风原理示意图
3.4新风施工图
3.4.1新风主管
3.4.2新风主机
管道接室外管道需做保温
3.4.3新风支管
3.4.4其他安装图片
谢谢您的关注!
|