舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3613|回复: 0

温哥华花园高效节能辐射采暖系统施工日记

[复制链接]
发表于 2015-10-31 15:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
韩尚地暖简介

“韩尚地暖”是国家商标局注册品牌,成都韩尚科技有限公司(韩尚舒适家)是韩尚地暖品牌旗下总公司,成立于2001年,是一家世界领先的舒适家居设备及安装技术解决方案提供商,是韩国贸易部重点扶持企业,系成都市建筑装饰协会会员,具有中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷行业乙一级资质,是舒适家居行业最早实行连锁经营的企业,目前为止已拥有韩尚地暖北京产业研发工业园、重庆分公司、江西分公司、江苏分公司、云南分公司、辽宁分公司、贵州分公司、西藏分公司等多家直营机构及遍布全国的近百家专卖店。
1.png
韩尚地暖专业为您提供中央采暖、中央空调、中央除尘、中央净水、中央通风等舒适家居系统的设计、安装及售后服务。公司秉承“提供优质低碳产品,打造绿色健康生活”的经营理念,与世界众多著名舒适家居企业合作,为韩国韩尚(korwoo)供暖集团中国地区总代理、韩国庆东纳碧安燃气锅炉中国地区总推广、德国威能博途燃气锅炉西南总推广、三星、三菱、格力中央空调、美国恬静净水、德国曼瑞德新风系统西南总推广。
韩尚地暖始终坚持“诚信为金、品质为本、务实进取、德行于先”的经营原则。自觉肩负“引领采暖方向、着力环保形象、推动社会发展”的节能减排、环保采暖为使命。以一站式全国连锁服务、推动世界采暖事业的发展。
韩尚地暖的快速发展,得益于国家“十一五、十二五规划”,得益于集成和借鉴世界同行业的先进经验和技术,得益于韩尚地暖着力打造的特色文化,依靠先进的特色文化促进企业的快速发展。发展至今,已成功打造世界最大佛学院‘色达五明佛学院“,西南交通大学国家级地采暖实验室、西藏拉萨喜来登会所、都江堰仰天窝商务会所、宜宾大地国际幼儿园采暖等经典大型工程,同时,也为全国范围内超过20万户家庭用户带去了来自于韩尚的温暖与舒适。
2.png
百城百店
4.png

3.png
2015年会
5.png
2014年九寨沟巡游
6.png
优秀员工泰国巡游
7.png
辐射供暖施工资质
温哥华花园高效节能辐射采暖系统施工日记
设计施工单位:成都韩尚科技有限公司
一、项目信息
1、施工单位:成都韩尚科技有限公司
2、项目名称:温哥华花园六期
3、项目面积:建筑面积107平方米
4、施工内容:
★辐射采暖系统
成都属亚热带湿润季风气候区,气候温和、四季分明、无霜期长、雨量充沛、日照较少。多年年平均气温为16.2℃,年最高气温为37.3℃,年极端最低气温为-5.9℃,最热月出现在78月,月平均气温为25.425.0℃,最冷月出现在1,,月平均气温为5.6℃;年总降水量为918.2毫米,雨量主要集中在78月,月降雨量分别为225229毫米,降雨最少月份为121月,月降雨量分别为6毫米左右,暴雨期普遍出现在59月,常年暴雨出现的始终期分别在6月底7月初和8月下旬。
温哥华花园以加拿大异域风情为园林主题,采用现代时尚的设计风格,使现代环境艺术与传统文脉相结合,创造出浓郁的文化气息和调高感**调,达到风格与形式的完善统一,充分体现了现代造园的新思路,园林设计充分考虑人的视觉感受和参与性,园林布局有序而灵动,植物与水景相映成趣,更有近1000株温哥华市花樱花点缨其中,处处流露出加拿大异域风情的浪漫与舒闲。
本项目的装饰方案及施工由本地知名装饰公司设计、施工,项目内的舒适家居系统由我公司独立完成。
根据业主的要求,大方而不俗气、简洁而不简单:高舒适度、高生活品味、便利性和美观度高,同时兼顾系统的节能性,从业主角度提出实际有效的舒适家居系统的理念,总体整合家庭的冷、热、水、电等系统,为业主打造一个温馨、便利的居住环境。
此项目是机遇又是考验。从细化设计、严管施工、优化服务三个方面下功夫;设计阶段,跟装修设计师不断的沟通、调整,进入现场实际测量查看,尽量减少施工的变更,合理有序地布置管道、尽量避免交叉,满足使用的方便、又不能失去美观,考虑安装的方便、兼顾后期的维护;施工交叉作业多、及时做好成品保护以及测试检查工作。
8.png
9.png
二、总说明辐射采暖系统
工程概况
1.工程名称:温哥华花园低温辐射采暖系统
2.工程地址:双流县航空港长江路1号
3.地暖铺装面积:76平方米
5.建筑参考信息:全部地板采暖,两面连住宅外墙50mm挤塑板保温,墙体总厚度为240;窗户材质为塑钢窗
6. 项目内容:1.博士欧洲之星壁挂炉+高效末端供热+绿牌低温水及高温水模块控制
设计依据
1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。
2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。
3.《地面辐射供暖技术规程》国家行业标准JDJ142-2012
4.《住宅建筑采暖分户控制、热表计量技术规程》DB13(J27-2000)
5.《实用供热空调设计手册(第二版)》
设计参数
冬季供暖室外设计参数
冬季室外采暖计算温度:-2℃
冬季室外通风计算温度:3℃
冬季室外平均风速:3.1m/s
冷月相对湿度:75%
系统方案
水地暖
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。韩尚舒适家供水温度采用42℃,供、回水温差5—8℃。
2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa。
3.对于卫生间应做防水层。
5. 地暖管采用直径为 20mm pe-rt管,间距为200mm
6.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路地暖管的长度宜尽量接近,韩尚舒适家设计每路80m左右。地暖管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型
7. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域。
8.该项目做水地暖,采暖面积76平方米,每平方设计150w,总制热量为150*76=11400w

10.png

11.png

13.png

12.png

14.png

2、设备房热源配置及主件
1、博士欧洲之星24KW

15.png
燃气锅炉,使用天然气,制热快,热效率高,运行稳定,不受季节影响;本案采用德国博世欧洲之星锅炉,锅炉效率达五星级,减少80%NOx和90%CO排放,超低排烟温度极少热损失
通过负荷计算得知,本工程采暖总负荷为18KW,采用1台24kw燃气壁挂炉提供热源。
2、绿牌区域分集水器
  分集水器是低温热水地面采暖控制系统的关键组件,为了平衡每一房间压力,每一个区域的热量,每路盘管都均匀铺设。每个区域在使用的过程中由于负荷大小的差异性,区域分水器可以根据后面各个模块输出功率的大小进行自动处理水流量分配问题,真正做得到供求平衡
      采暖末端要求低温水采暖,进入地暖的水温建议为35℃,而从锅炉出来的水温有80℃,为了提高地面采暖的安全性、舒适性、节能性,必须将高温水与低温水进行混合,使进入地暖的水温达到设定的要求,并且恒温大流量输出。该混合单元的设计能使系统相对与传统的系统节能15~20%。
3.系统安全组件单元使用

    系统运行过程中,末端随时出现变化,受温度与流量的影响,系统的压力不断变化,安全组件的保护压力为10bar,当系统压力过高,系统会自动泄压,保护锅炉与管道系统。


三.施工现场照片
施工工艺及流程
16.png
地面镜面反射膜铺装
17.png

18.png
德国绿牌阻氧型PE-RT地面末端盘管系统
19.png
韩尚新型伸缩缝结构处理
20.png
绿牌分集水器
21.png

22.png

23.png

1、施工前准备及条件检查
1.1施工时,同一施工操作面不能与其它工种进行交叉施工作业;
1.2 供暖系统安装完毕打压验收前不能封闭吊顶、管井;
1.3 地采暖铺装施工前温控布线安装到位;
1.4 所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,地面应平整、干燥、无杂物
墙面根部应平直,且无积灰现象,卫生间等应做防水的区域应完成防水并经过闭水试验验收,防水层上如有垫层需施工完成并完成养护;
1.5 施工区域地面应平整(二米靠尺高低差不大于5mm)干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
1.6施工的环境温度不宜低于5℃,在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施
2、具体施工工艺及流程
2.1 主管路系统和分集水器应在铺设盘管之前进行安装,建议在主管与热源连接处需设制专用的能量调节构件;
2.2分集水器下杠中心距地面应不小于300mm,按照设计图纸要求安装在确定的位制,用膨胀螺栓固定于墙面、分水器箱体或预制角铁支架,安装平直、牢固、横平竖直;
2.3管道切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物;热熔前要用专用刮皮器将需热熔连接部位氧化层刮掉,并清洁;
2.4主管路系统施工期间如未完全连接上(未封口),必须用管口帽进行管口保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;
2.5主管路安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,不能借用现有吊顶、管道固定主管,主管安装要求横平竖直;
2.6主管穿墙体楼板打孔前,需依据前期水电隐蔽工程图纸再次和业主或装修公司确认位制,避免开槽打孔造成原始水电隐蔽工程损坏;
2.7主管穿楼层楼板处必须设制硬质套管,如果穿楼板处正好是卫生间且不在卫生间未来将包裹的管井内,必须在卫生间地暖施工前的初次防水前完成立管安装;
2.8主管必须包覆保温,保温管接缝处需采用专用粘接剂密封;
2.9未设分水器箱体的情况下,需把分、集水器进行完全包裹;
2.10主管路高点必须设立排气阀,排气阀前需设截止阀;
2.11每组分水器需独立设制压力表,分水器进回水均需设制阀门;
2.12地暖主管路必须经打压验收,且经装修公司负责人、客户或客户代表签字确认后,才允许装修公司封闭对应区域吊顶和管井;
2.13 安贞预制干式模块板的铺设应平整,拼接严密,按木龙骨方向顺向铺管面,安贞预制干式模块板与边墙须保持在10cm-12cm间距;次间距需用挤塑板填充。
2.14 发现现场施工区域与施工图不符,必须停工,需与设计部、销售重新确认图纸及相关技术资料后再进行,如当场无法解决,另行安排进场施工;
2.15 盘管铺设前,应检查盘管外观质量,管内部不得有杂质,并应对照施工图纸核定盘管的品牌、管径、壁厚,并对照配管单选取对应长度尺寸的管材,根据图纸的环路图,进行依次铺设;盘管须用专用管钳剪断,断口应平整,盘管安装间断或完毕时,敞口处应用管口帽封堵;
2.16 加热管出地面至分集水器连接处应设制柔韧套管;护套管切口紧贴分水器接头下沿,护套管长度不小于150cm;
2.17加热管应严格安照50mm-100mm管间距敷设,在每一回路的中心位制为了避免管道“死折”可放宽;加热管的弯曲半径不应小于5倍管外径。
3、安贞预制沟槽式地暖系统的检验、调试及验收
3.1 一般规定
3.1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,客户进行检查、验收,并应做好记录。
3.1.2条 安贞预制沟槽式地暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接后隐蔽前,应对下列内容进行检查和验收,并做出结论:
⑴管道、分、集水器、阀门、配件、预制模块板等的质量;
⑵管道、阀门等安装质量;
⑶隐蔽前水压试验检查验收;
⑷中间交接质量检查验收;
⑸隐蔽后水压试验检查验收;
⑹环路、系统试运行调试。
4、水压试验之符合规定
4.1.水压试验应在系统冲洗之后进行;
4.2.水压试验应以每组分、集水器为单位,逐套进行;
4.3.水压试验最少进行一次,为填充层施工之前;
4.4.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
4.5.校验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
4.6.水压试验宜采用手动泵缓慢伸压,伸压过程中要随时观察与检查有无渗漏;
4.7.不建议在有冻结可能的情况下进行施压,如必须试压,需添加防冻液;
4.8水压试验完毕后,甲方需进行验收,并在验收单上签字后方可进行水泥砂浆找平;
5 调试与试运行
5.1安贞预制沟槽式地暖系统调试首先确认内部注满介质水;
5.2打开热源,打开温控面板;
5.3安贞预制沟槽式地暖系统未经调试,严禁运行使用。为了避免对系统造成损坏,在未经调试与试运行之前,应严格限制随意启动运行。
5.4安贞预制沟槽式地暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
5.5调试与试运行的目的,是使系统的水力工况和热力工况达到设计要求,为此,具备正常供暖和供电条件是进行调试的必要条件。若暂时不具备正常供暖和供电条件时,调试工作应推迟进行。
5.6安贞预制辐射供暖系统的试运行与调试,应在施工完毕且地板铺设完毕后进行。
5.7 开始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于35℃;并应连续运行48h;在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至温度均匀达到设计要求。
5.8温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。
设      计:张莎莎,宁波
审      核:悦祖林
材      设:彭军
施      工:刘开周,李名扬
工程 调度: 悦祖林


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则