舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3611|回复: 0

上海萨固冷暖动迁基地干式节能地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2015-10-31 23:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 暖立方李萌娜 于 2015-11-19 18:55 编辑

上海萨固冷暖动迁基地干式节能地暖施工日记

一、 项目简介

1、 项目名称:上海市闵行区永康城丹桂苑城区动迁安置房
2、 工程范围:100平米干式节能地暖+前置过滤器+末端直饮机
3、 项目主要设计方案介绍:
此项目是业主方女士由两套相邻的两室一厅房子打通并在一起的,来体验店初意是要做暖气片的,后来经过业务经理耐心介绍干式地暖省层高、升温快、省费用、脚感舒适等优点,把暖气片和干式地暖做了一个详细的比较;打开地暖和暖气片半小时左右后,通过手摸、仪器测量、身体体验等方式让客户亲自体验干式地暖的优越性,也看到暖气片虽好但是占空间、不美观这些事实情况,最后业主方女士选择了做干式节能地暖。
图片1.jpg
小区大门实景
图片2.jpg
小区内实景

图片3.jpg
测温仪测量地板表面温度

图片4.jpg
测量发热电缆升温过程中的辐射值

图片5.jpg
原始布置图

图片6.jpg
地暖布置图

图片7.jpg
设计图例

图片8.jpg
设计说明

图片9.jpg

图片10.jpg

图片11.jpg
国家地暖标准施工图集--干式地暖

图片12.jpg

图片13.jpg
国家地暖标准施工图集--干式地暖

图片14.jpg
回路及温控的设计

4、 本项目设计亮点:
1、节省空间:节省墙面空间,室内洁净,湿式地暖需占层面12cm层高, 干式地暖不影响层高;
2、节能热效应快:干式地暖升温时间一般为30分钟左右,热量梯度分布合理,平均比散热器节能约30%;
3、建筑承重低:干式地暖不需要水泥砂浆回填,承重为6-7KG/平方;湿式地暖为150-200KG/平方;
4、舒适保健:室温由下而上逐渐递减,给人以头爽脚暖的舒适感觉,理论上保健卫生;安全无漏水隐患:每个地暖区域采用单根盘管,地下没有任何管道接头,根除了接头漏水隐患;
5、可控方便:通过专利结构分水器操作简单,调节室内温度方便;
6、施工简洁:采用新型地暖宝模块工艺,安装快捷,整管安装消除质量隐患;
7、使用寿命长:采用Dn16PE-RT地暖专用管,质量可靠,寿命可达50年;
5、 设计依据
1、《辐射供暖供冷技术规程》                                     (JGJ142-2012)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》           (GB50019-2003)
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》     (JGJ134-2001)
4、《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准
5、低温热水地板辐射供暖应用技术规程          DBJ/T01-49-2000
6、天脉远红干式地暖热水系统施工工艺及验收规范
7、《地面辐射供暖系统施工安装图集》                     (12K404)
8、《高层民用建筑设计防火规范》              GB 50045-2001
9、《公共建筑节能设计规范》                  GB 50189-2005
10、业主提供的相关信息(图纸及资料等)



二、主要设计及材料
1、 进口曼瑞德24kw两用燃气壁挂炉一台
2、 南京天脉干式地暖节能模块
3、 曼瑞德分集水器、温控器、电热执行器
4、 +GF+乔治费歇尔PE-RT地暖管
5、 德国恩美特前置过滤器一台
6、 德国恩美特末端直饮机一台
7、
三、施工步骤
1、 签订合同后由业主、装饰公司、项目经理三方现场定位交底:确定锅炉及分集水器箱位置,确定锅炉温控和房间温控位置。
2、 安装分水器箱子,排主管道,房间温控和锅炉温控的线路排放。
图片15.jpg 图片16.jpg

3、 前期预埋工作结束后,由装饰公司负责将地面找平后,继续下一道装饰程序,待油漆完工后通知项目部安排地暖铺设.
图片17.jpg

4、 施工前检查材料,核对数目,防止施工材料出现误差。检查完毕后安装分集水器。
图片18.jpg

5、 打扫地面并铺设防潮垫,确认地面平整度两个参数,消除地板响声问题隐患-房间对角高低差小于1.5公分、2沿米地面偏差小于5毫米。
图片19.jpg

6、 第一张模块沿长边铺设,先铺小房间,再铺大房间,地面平整度达到地板铺设要求,过门处采用裁切模块,并用铝箔胶带将模块缝隙连接,走道等管子集中区域用多槽板模块。
图片20.jpg

图片21.jpg

7、 铺设地暖管,卫生间采用标准单S铺设,可消除窜水隐患,小于14平方采用单S盘管,大于14平方小于18平方用双S盘管。为完全解决悬浮式安装的地板晃动问题,提高地板表面踏实脚感,在大于14平方的地暖区需放置专用木楞骨,即在房间中部模块拼接缝处沿着垂直地板方向(开门见缝)放置1根专用木楞骨、客餐厅不明确地板铺设方向的一般放置2根十字形木楞骨,用美固钉(标配8*8)固定地面,地板方向与模块交叉铺用竖条楞骨、平行铺用横条楞骨,地楞骨两边的模块侧面打少许发泡剂,使之与地楞骨粘在一起,告知业主铺地板时用地板钉侧面固定(多层地板)楞骨可很好解决地板晃动问题和地面不平地板松软问题。并用水泥抹平墙根缝隙。
图片22.jpg

图片23.jpg

图片24.jpg

图片25.jpg

图片26.jpg

铺管完成后将铺设地板
C6F8B88E01D416AC19681558284D2E3E.png

AD89000AEA960687BF9E668CACB580E5.png

8、 待地面完工后,用吸尘器将地面清洁干净,安装锅炉、温控器,电热执行器。
图片27.jpg

图片28.jpg

9、 地暖盘管完毕、分集水器连接固定后让管道通水,每路进行排气,准备对地暖水压试验。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;稳压1小时,压降不大于0.05Mpa,不渗不漏为合格。在打压试验前应先对分水器的进水和回水阀门进行彻底清洗,之后在将地暖管路清洗干净注入水。

10.试压合格以后,先打开房间温控开关2分钟待电热执行器完全打开后,打开壁挂炉对地暖进行初步调试,业主此时初步检查验收,主要看看有没有模块松动和响声。

11.初步验收合格,等地板、地砖全部铺好后,再和业主进行总验收调试。一切调试正常后,由业主验收签字并传授业主操作步骤和注意事项。
本次工程全部结束,业主验收完毕表示非常满意,开心的说要极力推荐亲朋好友做干式地暖。

四、售后服务承诺
1、公司设有工程服务部,负责地暖系统的安装、调试和售后的维护、保养及维修。
2、为用户提供长期服务,包括安装、调试,定期保养、维修等全套工作,设备自调试验收合格之日起两个采暖期内在正确使用情况下免费保修,直至更换产品;质保期外,对业主实行有偿服务。
3、产品保修期为两年。为用户提供设备维修保养所需的备品配件,并提供长期售后服务。
4、产品安装后,公司建立客户档案,记载从系统设计以来的所有资料,以便售后服务。
免费对用户进行设备使用培训。

五、关于上海萨固冷暖设备有限公司

上海萨固冷暖设备有限公司,是沪上一家专业为中高端客户提供舒适生活整体解决方案的产品集成服务商,中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会会员单位,中国节能协会热泵专业委员会会员单位,上海市建材协会采暖与建筑新能源应用分会会员单位。我司集咨询、设计、销售、施工、售后服务于一体,致力于别墅、公寓、宾馆、办公楼、工厂、大型场所等提供整套舒适环境解决方案,具体包括成套供热(采暖)、中央空调、中央水处理、中央热水、地源热泵等设计、销售及安装服务。为了帮助客户客观真实的体验到各种不同地暖的组成结构及它的优缺点,本公司现有奉贤、杨浦两个地暖体验中心,让客户用眼看、手摸、身体体验等方式,去自主选择适合自己的采暖产品,使客户真正觉得选的称心、买的放心、用的舒心而物有所值!
图片29.jpg
图片30.jpg

图片31.jpg

图片32.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表