舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5178|回复: 6

兰州嵩瑞德-大工厂新风、排风系统

[复制链接]
发表于 2015-11-3 10:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 暖立方李萌娜 于 2015-11-19 16:27 编辑

兰州嵩瑞德智能家居系统有限公司
图片1.jpg
兰州嵩瑞德智能家居系统有限公司 成立于2013年,公司主营曼瑞德系列产品。产品涵盖辐射供暖供冷系统、新风系统、吸尘系统、家居智能系统,暖通自控、采暖自控、供热计量产品,发热电缆散热器壁挂炉、PE-Xa交联聚乙烯管道与管件等。
公司的设计队伍,以新颖的设计理念, 超凡脱俗的设计风格, 精心为您创造具有浓郁时代气息和深厚文化内涵的个性空间。公司在多年的发展中,还培养造就了一批经验丰富的工程技术人员、各类管理人员和一支装备精良的专业施工队伍。
        在这激烈的市场竞争中,公司郑重承诺,将以不凡的设计方案,优质的施工质量,高效完善的服务,诚信严谨的敬业精神,全心全意服务于社会。
      “卓越开创未来,诚信赢得市场”,公司全体员工始终不渝地坚持这一信念,在科技创新的世纪征程中,全体员工将以全新的思维,全新的视角,全新的运营管理方式,踏着时代的节拍,为各界朋友精心营造一个更加完美的工作和生活空间。
兰州嵩瑞德智能家居系统有限公司 成立于2013年,公司主营曼瑞德系列产品。产品涵盖辐射供暖供冷系统、新风系统、吸尘系统、家居智能系统,暖通自控、采暖自控、供热计量产品,发热电缆、散热器、壁挂炉、PE-Xa交联聚乙烯管道与管件等。
参赛项目:    青海安飞电子科技责任有限公司
项目内容:    1#、2#厂房新风、排风系统
项目简介:
青海省海东工业园区临空综合经济园平西经济区中关村东路与经五路交叉口:
1#厂房办公区面积约为2200㎡;餐厅面积约为2800㎡。2#厂房面积约为9800㎡。
项目设计依据、标准:
全热交换新风依据标准;
根据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》;
GB/T21087-2007《空气-空气能量回收装置》:
GB/T14295-2008《空气过滤器》:JB/T5146.3-91  
空调设备用加湿器性能与试验方法》;GB50019-2003
《采暖通风与空气调节设计规范》;GB50736-2012
《通风空调安装工程施工及验收规范》。
辐射采暖依据标准:
JGJ142-2012《地面辐射供暖技术规程》;国家建筑标准设计图集12K404《地面辐射供暖系统施工安装》。
项目材料说明;
全热交换新风主机选用德国曼瑞德NET系列、管道选用PVC。
地面辐射采暖选用德国汉堡阁EV-S单导发热电缆。
主要设备和产品选择以及量化计算;
根据建筑物的性质、用途也结构以及室内人数,应从“室内人数”和“室内换气次数”两方面分别计算建筑物内所需要新风量Q,并以较大值选配机械通风机. Q=人均新风量*室内计算人数(Q—人体所需要新风量);Q=建筑物容积*换气次数(Q—建筑物所需要新风量)一般室内人均新风量按每人30m/h计算;民用建筑换气次数从经济性考虑可按照每小时0.8-1.5次计,而商用区域一般按2-5次计。当单独设置新风系统,且换气量较大时,应充分考虑新风对采暖负荷和空调负荷的影响,从节能的角度考虑,建议选用全热交换新风机组。
根据现场实际,面积为500平米,层高2.6米。属于公共场所,人员流动大。新风主机选用曼瑞德全热交换NET350型主机四台。
采暖设计参数:
1.冬季采暖室外计算温度:tw= -0℃      
2.室内设计温度:卫浴室tn=25℃+-2℃,卧室tn=18℃+-2℃;
3.冬季室外平均风速:8-10 m/s;4.采暖地面设计温度:22℃。
根据现场实际情况,原有天然气热源无法实现供暖,层高受限的情况下,选用德国汉堡阁发热电缆进行采暖。
设计图:
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

单项流排风机安装大样图
5.jpg

过梁器安装大样图
7.jpg
1#厂房新风、排风设计平面图
8.jpg
2#厂房新风、排风设计平面图
9.jpg

现场照片;
现场1.jpg
厂房外景
现场2.jpg
厂房内景
现场3.jpg
镀锌风管组装
现场7.jpg
风管保温材料
现场8.jpg
PVC进风管、回风管
现场13.jpg
PVC风管局部照片1
现场14.jpg
PVC风管局部照片2
现场16.jpg
PVC风管局部照片3
现场17.jpg
曼瑞德NET1000新风机1
现场19.jpg
曼瑞德NET1000新风机2
现场21.jpg
曼瑞德NET500新风机
现场22.jpg
曼瑞德NET3000新风机1
现场23.jpg
曼瑞德NET3000新风机2
现场25.jpg
曼瑞德NET3000新风机3
现场26.jpg
曼瑞德NET3000新风机4
现场27.jpg
曼瑞德NET3000新风机5
现场29.jpg
吊顶完成后顶部照片
现场30.jpg
吊顶完成后顶部照片
现场31.jpg
全热交换完成后照片
现场33.jpg
室内完成后照片1
现场34.jpg
新风进风口散流器照片
现场35.jpg
室内完成后照片2
现场36.jpg
室内完成后照片3
现场37.jpg
室内完成后照片4
现场38.jpg
室内完成后照片5
现场39.jpg
室内完成后照片6
现场42.jpg
室内完成后照片7
现场43.jpg
新风回风口双层百叶
现场44.jpg
室内完成后照片8
现场46.jpg
室内完成后照片9
现场48.jpg
室内完成后照片10
现场49.jpg
新风主机1000接线照片
现场50.jpg
新风主机500接线照片
51..jpg
新风主机3000接线照片
现场54.jpg
全热交换控制器照片
现场55.jpg
新风、设备排风变频配电箱1
现场57.jpg
新风、设备排风变频配电箱2
现场59.jpg
全热交换新风主电源箱
现场60.jpg
排风主电源箱1
现场61.jpg
排风主电源箱1
现场62.jpg
全热交换新风室外风口1
现场63.jpg
全热交换新风室外风口2
现场65.jpg
全热交换新风室外风口3
现场66.jpg
全热交换新风室外风口4
现场67.jpg
设备排风室外风口
现场68.jpg
施工完成后厂房外部照片1
现场69.jpg
施工完成后厂房外部照片2
现场71.jpg
施工完成后厂房外部照片3
现场72.jpg
施工完成后厂房外部照片4
现场73.jpg
施工完成后厂房外部照片5
现场74.jpg
施工完成后厂房外部照片6

公司名称:兰州嵩瑞德智能家居系统有限公司
联系人:高经理
电话:13139259333   
座机:0931-7892520

QQ:   1142958524    QQ:    81800229

地 址:甘肃兰州城关区南河路33号南河嘉园1号单元2702号
网址:www.lzsonred.com





6.jpg
发表于 2015-11-18 09:17:03 | 显示全部楼层
这个新风工程做的很棒,顶起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-18 10:10:56 | 显示全部楼层
这个工程整个用的是曼瑞德新风 那么多台都是独立控制,不知那个镀锌大管道是做什么的?没搞懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-18 19:23:15 | 显示全部楼层
常州地暖 发表于 2015-11-18 10:10
这个工程整个用的是曼瑞德新风 那么多台都是独立控制,不知那个镀锌大管道是做什么的?没搞懂 ...

您好,首先感谢您的关注。
       工厂所施工范围为全热交换新风、设备排风。其中新风选用曼瑞德全热交换新风主机500、1000、3000风量的全热交换主机,500和1000风量的全热交换新风主机所用管道为PVC材质。而3000风量的全热交换新风主机和设备排风选用镀锌通风管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-18 19:24:52 | 显示全部楼层
谢谢点评。{:soso_e181:}。{:soso_e181:}。{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-19 06:52:09 | 显示全部楼层
文中描述有电地暖 但图中没有看到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-19 06:55:21 | 显示全部楼层


这张图是不是搞错了,地送风的 在整个施工图片中 怎么没有,再有这么大的空间面积 能用上地送风的方式吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表