本帖最后由 暖立方李萌娜 于 2015-11-5 18:33 编辑
阳光·舒适家 阳光·舒适家是新达冷暖设备安装工程有限公司打造的一个集商用、家庭采暖、热水,中央空调,中央新风,水处理的专业销售服务商之一 为您提供商用、家用热水锅炉、采暖系统从咨询、培训到设计、销售、施工、维护的全面解决方案. 公司的经营目标:不以价格取胜,只以服务占优 公司的经营方针:做好每一个细节 公司经营理念:努力为顾客创造价值 公司的服务宗旨:使顾客百分百满意 公司: 人员素质高,从事专业行业8、9年;有相关技术资质证。 设计专业化,由经验丰富的暖通工程师负责设计系统方案; 诚信口碑佳,随着公司的发展所做商用、家庭采暖、地暖、热水工程美誉度越来越高. 施工材料好,采用优质、国标材料,绝无偷工减料,使用户无后顾之忧. 阳光·舒适家秉承认认真真服务的理念、严格的施工监理、健全周到的质量保证体系,高度的信誉保障,周密的人员培训,以及从事采暖、热水行业的丰富经验,因此在同行业中脱颖而出.始终坚持客户第一,服务至上的原则,不断引进专业人才,把每一项工程都以精品工程和样板工程为追求,无论您是否采用本公司的专业服务,您都可以得到本公司的免费咨询和方案设计,您可以享受到由专业人员提供的全面服务,真正的做到客户满意的最大化. 阳光·舒适家每一位员工热诚的希望你到我公司来参观,来咨询和选购的过程本身就是一种享受,是您对阳光·舒适家地暖多一份了解和信任,选择阳光·舒适家,就等于选择了完美品质的供暖、采暖热水系统和优质的售后服务.
赤壁华美达广场酒店高效节能舒适辐射采暖系统施工日志
设计施工单位:赤壁市新达冷暖设备安装工程有限公司 一、项目信息
1、施工单位:赤壁市新达冷暖设备安装有限公司 2、项目名称:赤壁市华美达广场酒店 3、项目面积:一楼大厅采暖面积1092平方米,三楼多功能厅采暖面积1066平方米,计2158平方米 4、施工内容: 赤壁市位于湖北省东南部,长江中下游南岸,为幕阜低山丘陵与江汉平原的接触地带,东与崇阳接壤,南湖南省临湘市与交界,西嘉鱼与相邻,北与咸宁市连接,西北隔长江与洪湖市相望。境内属亚热带海洋性季风气候,温暖湿润,雨量充沛,四季分明,日照充足,赤壁春末夏初时多有梅雨发生,夏季炎热多雨,最高气温度常达36℃以上,冬季空气湿润,气候阴冷。 本项目是赤壁市首家五星级酒店,是为了迎接全球茶博会而营建的。装饰方案及施工均由北京知名暖通业界人士与深圳博大装饰公司设计、施工,项目内的地暖系统由赤壁市新达冷暖设备有限公司独立完成。 根据与北京暖通专家的沟通和特别要求,大方而不俗气、简洁而不简单:高舒适度、高生活品味、便利性和美观度高,同时兼顾系统的节能性,从酒店方角度提出实际有效的舒适、节能、环保系统的理念,总体整合酒店的冷、热、水、电等系统,力求为入驻嘉宾打造一个舒适、温馨的居住环境。 此项目是既机遇又是考验。从细化设计、严管施工、优化服务三个方面下功夫;设计阶段,跟装修设计师不断的沟通、调整,进入现场实际测量查看,尽量减少施工的变更,合理有序地布置管道、尽量避免交叉,满足使用的方便、又不能失去美观,考虑安装的方便、兼顾后期的维护;施工交叉作业多、及时做好成品保护以及测试检查工作。
二、采暖系统说明 工程概况 1.工程名称:华美达广场酒店辐射采暖 2.工程地址:华美达广场酒店 3.地暖铺装面积:2158㎡ 5.建筑参考信息:本酒店一楼接待大厅和三楼多功能厅全部采用地板采暖。 6. 项目内容:高效末端供热
设计依据 1《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。
2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 3.《地面辐射供暖技术规程》国家行业标准JDJ142-2012
4.《住宅建筑采暖分户控制、热表计量技术规程》DB13(J27-2000) 设计参数 冬季供暖室外设计参数 冬季室外采暖计算温度:-2℃ 冬季室外通风计算温度:3℃ 冬季室外平均风速:3.1m/s 冷月相对湿度:75% 华美达广场酒店 热负荷计算书_工程信息及计算依据
系统方案 1、地暖末端配制 结合本工程热源情况,为达到最佳的采暖效果与节能效果,本工程美国保利PERT∅20地暖管,管间距为(200mm),布管密度大,因而散热量大。在进水温度35℃的情况下,散热量一般在80-100 W/㎡之间,可以确保满足使用要求。 ● 散热均匀:由于管间距合理,使得地面温度更为均匀,同时舒适感更强。 ● 安全的嵌入式布管结构:特殊的管道预制模板具有固定、承压、保护管道和加强各结构层整体连接的功能。特制的多孔固定板带有标准距离的沟槽,起到等距固定加热管的作用;其中的漏空部分可以使上部的砂浆覆盖层与下层更好地粘接,以增强结构的整体性;模板的承压结构和嵌入式布管结构既可以防止在施工过程中对管道的伤害,也可以起到增加对管路的整体承压保护作用。 ● 反射传热层:起到反射、辐射和匀热作用。均采用绿羽环保耐腐蚀的镜面反射膜,使得整体散热更加均匀、热效值更高。 主要材料审批报表
2、莱斯曼区域分水器
酒店采暖系统,由于跨成高面积大,为了平衡每一层,每一个区域的压力,建议每层单独做一个区域系统,各层各区域之间互不影响。本建筑有二层,由于单层面积达1000㎡多,所以单层设为50个区域,每个区域在使用的过程中由于负荷大小的差异性,区域分水器可以根据后面各个模块输出功率的大小进行自动处理水流量分配问题,真正做得到供求平衡 3、绿羽模块
采暖末端要求低温水采暖,进入地暖的水温建议为35℃,而从锅炉出来的水温有80℃,为了提高地面采暖的安全性、舒适性、节能性,必须将高温水与低温水进行混合,使进入地暖的水温达到设定的要求,并且恒温大流量输出。该混合单元的设计能使系统相对与传统的系统节能15~20%。
三.施工现场管路图
一楼施工管路图
三楼管路设计铺设图
施工工艺及流程 1、施工前准备及条件检查 1.1施工时,同一施工操作面不能与其它工种进行交叉施工作业; 1.2 供暖系统安装完毕打压验收前不能封闭吊顶、管井; 1.3 地采暖铺装施工前温控布线安装到位; 1.4 所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,地面应平整、干燥、无杂物 墙面根部应平直,且无积灰现象,卫生间等应做防水的区域应完成防水并经过闭水试验验收,防水层上如有垫层需施工完成并完成养护; 1.5 施工区域地面应平整(二米靠尺高低差不大于5mm)干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等; 1.6施工的环境温度不宜低于5℃,在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施 2、具体施工工艺及流程 2.1 主管路系统和分集水器应在铺设盘管之前进行安装,建议在主管与热源连接处需设制专用的能量调节构件; 2.2分集水器下杠中心距地面应不小于300mm,按照设计图纸要求安装在确定的位制,用膨胀螺栓固定于墙面、分水器箱体或预制角铁支架,安装平直、牢固、横平竖直; 2.3管道切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物;热熔前要用专用刮皮器将需热熔连接部位氧化层刮掉,并清洁; 2.4主管路系统施工期间如未完全连接上(未封口),必须用管口帽进行管口保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞; 2.5主管路安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,不能借用现有吊顶、管道固定主管,主管安装要求横平竖直; 2.6主管穿墙体楼板打孔前,需依据前期水电隐蔽工程图纸再次和业主或装修公司确认位制,避免开槽打孔造成原始水电隐蔽工程损坏; 2.7主管穿楼层楼板处必须设制硬质套管,如果穿楼板处正好是卫生间且不在卫生间未来将包裹的管井内,必须在卫生间地暖施工前的初次防水前完成立管安装; 2.8主管必须包覆保温,保温管接缝处需采用专用粘接剂密封; 2.9未设分水器箱体的情况下,需把分、集水器进行完全包裹; 2.10主管路高点必须设立排气阀,排气阀前需设截止阀; 2.11每组分水器需独立设制压力表,分水器进回水均需设制阀门; 2.12地暖主管路必须经打压验收,且经装修公司负责人、客户或客户代表签字确认后,才允许装修公司封闭对应区域吊顶和管井; 2.13 安贞预制干式模块板的铺设应平整,拼接严密,按木龙骨方向顺向铺管面,安贞预制干式模块板与边墙须保持在10cm-12cm间距;次间距需用挤塑板填充。 2.14 发现现场施工区域与施工图不符,必须停工,需与设计部、销售重新确认图纸及相关技术资料后再进行,如当场无法解决,另行安排进场施工; 2.15 盘管铺设前,应检查盘管外观质量,管内部不得有杂质,并应对照施工图纸核定盘管的品牌、管径、壁厚,并对照配管单选取对应长度尺寸的管材,根据图纸的环路图,进行依次铺设;盘管须用专用管钳剪断,断口应平整,盘管安装间断或完毕时,敞口处应用管口帽封堵; 2.16 加热管的布置,全部采用“双回路”布管; 2.17 加热管出地面至分集水器连接处应设制柔韧套管;护套管切口紧贴分水器接头下沿,护套管长度不小于150cm; 2.18加热管应严格安照50mm-100mm管间距敷设,在每一回路的中心位制为了避免管道“死折”可放宽;加热管的弯曲半径不应小于5倍管外径。 2.19模板内的加热管不能有任何接头。 3、地暖系统的检验、调试及验收 3.1 一般规定 3.1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,客户进行检查、验收,并应做好记录。 3.1.2条 安贞预制沟槽式地暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接后隐蔽前,应对下列内容进行检查和验收,并做出结论: ⑴管道、分、集水器、阀门、配件、预制模块板等的质量; ⑵管道、阀门等安装质量; ⑶隐蔽前水压试验检查验收; ⑷中间交接质量检查验收; ⑸隐蔽后水压试验检查验收; ⑹环路、系统试运行调试。 4、水压试验之符合规定 4.1.水压试验应在系统冲洗之后进行; 4.2.水压试验应以每组分、集水器为单位,逐套进行; 4.3.水压试验最少进行一次,为填充层施工之前; 4.4.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa; 4.5.校验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格; 4.6.水压试验宜采用手动泵缓慢伸压,伸压过程中要随时观察与检查有无渗漏; 4.7.不建议在有冻结可能的情况下进行施压,如必须试压,需添加防冻液; 4.8水压试验完毕后,甲方需进行验收,并在验收单上签字后方可进行水泥砂浆找平; 5 调试与试运行 5.1安贞预制沟槽式地暖系统调试首先确认内部注满介质水; 5.2打开热源,打开温控面板; 5.3安贞预制沟槽式地暖系统未经调试,严禁运行使用。为了避免对系统造成损坏,在未经调试与试运行之前,应严格限制随意启动运行。 5.4安贞预制沟槽式地暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。 5.5调试与试运行的目的,是使系统的水力工况和热力工况达到设计要求,为此,具备正常供暖和供电条件是进行调试的必要条件。若暂时不具备正常供暖和供电条件时,调试工作应推迟进行。 5.6安贞预制辐射供暖系统的试运行与调试,应在施工完毕且地板铺设完毕后进行。 5.7 开始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于35℃;并应连续运行48h;在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至温度均匀达到设计要求。 5.8温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。
一楼大厅施工前
2、一楼大厅施工完工及效果图
施工完工全景图,因为回填是装修公司做,所以没照片
三楼多功能厅施工前
4、三楼多功能厅施工及完工效果图
施工完成后照片
五、分集水器定位安装及效果图
完工压力测试记录
明确要求 平衡设计 合理选材,规范施工,认真调试 施工单位简介:
(阳光·舒适家)是 新达冷暖设备安装工程有限公司赤壁重点打造的一个舒适家居集成系统的品牌。多年来,我们通过大量时间的理论和实践,通过各个学科的专业知识来对系统进行优化,设计出更好的分户式采暖系统,专业的技术能力,精致的施工案例使新达公司在赤壁树立了良好的企业形象,在赤壁高档地暖市场中占有着绝对的市场份额。客户评价:“专业、真诚,值得信赖”。 人的一生中至少有三分之二的时间是在屋内渡过。但是,雾霾天气、PM2.5、炎热夏季和干冷的冬季以及水污染正给您的室内生活造成重大健康隐患!
因此,人们不再满足于追求“豪宅”生活,更迫切地需要真正的“好宅”——一个健康、舒适的港湾!
赤壁“好宅”——阳光·舒适家,特配置中央空调系统、中央新风除尘系统、地暖系统、净水系统,让您的家四季如春,远离环境污染的侵扰。
赤壁阳光·舒适家——赤壁“好宅”新标杆。
敬邀莅临舒适家体验馆观摩体验,地址:赤壁市陆水湖大道世纪豪庭 门市联系电话:13387160777
小结:
此酒店不管是从施工规范和技术上要求极高,对施工现场的现场管理要求也非常的严格,不过从开始施工到最后调试的验收工作以及协调组织工作,都得到了甲方的高度认可。。在此特别感谢酒店方及北京暖通专家苏工等人大力技术支持。 满足人居需求“关怀冷暖、关心健康、关注节能”是企业发展的永恒定律。为此,新达冷暖设备安装工程有限公司室内环境体系纳进高效暖辐射系统、节能冷辐射系统、温湿度独立控制系统、绿色家居水系统等与人类生活息息相关的核心要素,为创造绿色节能建筑及健康人居环境而努力!降低能源消耗和提高使用效率是绿色建筑最重要的特征之一。在建筑能耗中,使用能耗约为建造能耗的15 倍左右,而在使用能耗中又以采暖和空调能耗为最多,特别在北方寒冷地区,供暖能耗几乎占总使用能耗的35%。因此供暖系统被认为是实现建筑高能效的一个重要渠道,通过采用更为节能的技术控制和设备可以更有效地实现建筑节能。“高效末端”是暖通节能的关键,在建筑节能中的地位仅次于建筑物本身的保温隔热。”在热泵供暖领域 “末端温度越低,系统效率越高,每降低1 度,效率提高5%~7%”。预制高效辐射供暖系统经过国家权威检测机构测试在进水温度35℃(比常规地暖低10℃左右)、回水温度31.12℃、空气基准温度20℃的条件下,散热量高达100W/㎡以上,是目前国内通过大流量,小温差来实现能效最高的供热末端技术之一。
后期回访 :
筹备已久的广场酒店明日即将开业,11月4日,赤壁阳光·舒适家总经理田雨女士代领公司团队进行后期回访之后得到酒店工程部负责人苏永生先生的高度赞誉!同时,酒店方及时付清全部尾款。据酒店工程部负责人苏先生说道,酒店内温度已达28度未来将给大家带来更舒适的享受。以下为田雨女士及团队和苏先生的合影。
图为田雨女士和苏先生交谈
客户满意我们就满意,客户开心我们就开心
中间为苏先生
苏先生和团队的合影,竖起了大拇指。
|