无锡隆源冷暖设备有限公司无锡瑞翔家园地面辐射采暖工程案例
.1.项目介绍:湿式地面盘管系统(德国威能锅炉+德国欧斯曼分水器+德国欧斯曼铝塑地暖管)
2.工程地址:无锡市滨湖区瑞翔家园
3.施工单位:无锡隆源冷暖设备有限公司
二.工程概括:
1.本工程为地暖管道湿式铺设地暖工程,采用本公司独创专业湿式铺法和专业选材舒适节能.
2.本工程为家庭供暖(地面盘管)系统。采暖面积为105平方,工程位于无锡市金城湾公园附近.该户型为四室两厅外加一书房,主要用于家庭住宅条件改善.
.设计依据与设计参数
1.该项目施工标准依据:《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2012
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50091-2005
《建筑采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
《建筑给水排水设计规范》(GB15
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(0305K404
《建筑供暖设备施工安装通用图集》(91SB1-1暖气工程)
《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-95
2.整套房子管道系统全部采用铝塑地面采暖专用管道,共采暖面积为105平方.根据设计每15平方米采用一路分水器管长100米设计施工.如下图
图片2.png

小区外景照片:
169160135.jpg

.系统配置:
1.主机配备了德国威能原装进口24kw两用炉
       2.分水器采用了德国欧斯曼进口不锈钢分水器
       3.温控器热电阀分别采用德国欧斯曼控制系统
4.管道采用欧斯曼12/16铝塑管

部分施工照片
图片5.png

图片6.png

图片7.png

图片9.png

图片8.png

图片10.png

图片1.png

分水器
图片4.png

壁挂炉
图片3.png

无锡隆源冷暖设备有限公司
    无锡隆源冷暖设备有限公司拥有专业热诚的员工,能够为客户提供最专业合理的设备解决方
                                                   联系电话:13915266896/陈经理