         关于金陵古城的记忆,有“后庭花一曲,幽怨不堪听”的惆怅,也要“江山不管兴亡事,一任斜阳伴客愁”的洒脱,而这股浓重的文艺气息聚集在了南京东郊的紫金山上。素有金陵毓秀之称的紫金山以囊六朝之精华的气概,将历史古韵、山水城林、生态休闲、佛宗信仰于一山之中,成为"中华城中人文第一山"。
或许是多雨阴冷的天气,让多少旅居南京的文人墨客在这里记下自己最柔情的一面。而在现代技术和传统文化有机结合的今天,在紫金山上既能有秉酒赋诗的家国情怀,亦能有温润舒适的健康体验。南京圣菲斯环境系统工程有限公司名通过绿色采暖方式,在南京紫金山东郊宾馆16号楼(因涉密,故概况从简)项目工程就实现了古今融合的新跨越,让每位体验优质采暖系统的用户坐享身心愉悦之福。

    说来这个项目拿下来也比较曲折。原本这个项目是甲方监理在去年下半年联系我们,希望我们参与新16号楼的地暖施工设计,是因为3年前我们曾经做过同一宾馆的13号楼的外景亭榭的地暖,建筑是一座座中国古代苏州园林风格的房子,建筑为四面没有墙体只有门窗的房间。
51R4L6F[V[~V9$CGX5LTLS5.jpg
     在去年年底我们在经过多轮竞争和设计说明会后,甲方采纳了我们的节能地暖方案。基本确定由我方负责施工后期我们准备签约的时候,有人通过关系找到甲方最后甲方制定通过招标来选择,一共召集了四家供暖公司,其中有我们南京圣菲斯环境系统工程有限公司某科某思,和某由于某艾价格最低,最终中标但是没多久,由于甲方对艾的技术力量产生质疑,最终终止了与他们的签约重新找到我们并要求我们按照甲方设计单位(上海的华东设计院)的设计要求和施工要求签约施工

一、项目概括
1、施工单位:南京圣菲斯环境系统工程有限公司
2、项目名称:南京紫金山东郊宾馆16号楼
3、项目面积N万平米
4、项目热源:甲供地源热泵系统热源。

开工日期:2015年4月10号
竣工日期:2015年7月5号
调试日期:2015年10月底结束调试

传说中的紫金山
4.jpg
站到山顶看风景
5.jpg

紫金山曾出现过上万只的萤火虫
2.jpg

南京紫金山东郊宾馆16号楼,是国家级接待外宾和国家领导人的国宾馆,风景优美,南京位于东部季风区、属于亚热带季风气候、处于副热带高压带,而项目地的自然环境又偏向属于温带偏冷湿气候。建筑为仿民国建筑形式,外墙设置有保温,内部空间宽大,层高最高为9米,热源采用的是地源热泵系统供水(甲供),我方主要是做地下部分, 在这里,我们只选择其中比较有特点的部分,大厅,大堂等大面积区域拿出来跟大家分享下,客房部分则不做介绍和表述。甲供的地源热泵系统的供水温度为标定供水55度,回水45度,工作压力4公斤,直接从主管道部分引入分水器。
20150411_104813.jpg
项目招标文件
21.jpg
22.jpg

10.jpg
1.水地暖的特点
(1)舒适节能
地暖遵循“温足而凉顶”的理想采暖概念,由于辐射强及温度双重作用,实现“暖从足起”,室内温度分布游侠而上逐渐递减,室内热环境温度均匀,洁净卫生,避免了室内空气对流所导致的尘埃和挥发异味。
(2)经济节能
采暖过程热量主要以辐射传热,室内温度分布合理,无效热损失少;热媒体低温输送,输送过程热量损失少;在同样舒适感条件下,室内设计温度可以传动对流采暖室内设计温度低2~3℃,耗热量可节约15%左右;
(3)热源范围广,可充分利用余热水,地热水,太阳能集热水,空调回水和地能等。
(4)节省空间
传统对流采暖,散热器及管道装饰各占用一定的室内空间,影响内装饰和家居布置,而地暖将加热管埋摄于地板中,不占空间使用面积,解决了大跨度和矮窗式建筑物的供暖要求。
(5)热稳定性好
填充层蓄热能力大,间歇供暖条件下,温度变化缓慢可使室内文东保持稳定,保温层使楼层间保温、隔声效果增强。
(6)较好的调节性
通过分集水器,便于实现分户热计量和室温控制。
(7)维护运行费用低,管理操作简单、空间可高,使用寿命长。
国外地暖供水有:60℃、65℃、70℃、75℃。我国考虑地板采暖的安全与是寿命做规定:供水温度≤60℃,温差10℃。保持较低的供水温度和供回水温度差,有利于延长化学加热管的使用寿命;有利于提高室内的热舒适感;有利于保持较大的热媒流速,方便排除管内空气;有利于保证地面温度的均匀。
                                                                                                       此文摘自:《地面辐射供暖工程》
2.设计参数:
       冬季室外温度:-4℃ 供暖进水温度:地暖55℃
       冬季室内温度:18℃   供暖回水温度:45℃
       地表温度:25~28℃  局部卫生间28-33℃      
       热负荷:65~110W/m2


3.设计依据:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2012
《民用建筑热工设计规范》GB5017-93
《采暖通风空气调节设计规范》GBJ1987
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736-2012
《地面辐射供暖系统施工安装》  12K404
《辐射供暖供冷技术规程》   JGJ142-2012
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736-2012
《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》  GB/T 28799-2012
《华东设计院下发的技术参数文件》
《南京东郊国宾馆16号楼翻改建及相关配套工程施工图纸》

4.使用产品说明
20.jpg

一层,三层统计面积表.png
配置表.png

二、 设计要求
A. 承包单位应根据图纸中所示的供暖热负荷进行深化设计,该热负荷为房间计算所需供热热负荷,未包括楼板对下层区域的传热,并且总供热负荷应做至少20%的放大富裕量。

B. 图中所示的地板采暖分集水器安装位置为机电与建筑协调过的安装位置,施工单位应据此进行深化,如无法按图纸位置安装或因分集水器位置集中不能满足管线布置,需新增加安装位置时,应将建议的安装位置报送业主、设计单位共同确定。

C. 加热管内的热媒流速不应小于0.25m/s,供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,公共区域不应大于30kPa,客房区域不应大于20 kPa。加热管地面敷设平均管间距为150~200mm。

D. 每组分集水器前端必须设置总阀,每一分集水器的分支环路不应多于8路。分集水器最大断面流速不应大于0.8m/s,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,分集水器应设在高于地板加热管的位置,并配置排气阀及泄水阀。每个加热管分支环路路最大长度不得大于100米。
E. 楼板上部和地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设绝热保温层。绝热层为XPS聚苯乙烯挤塑板,XPS聚苯乙烯挤塑板物理性质如下:
1. 密度不应小于20kg/m3;
2. 导热系数不应大于0.035W/(m.k);
3. 抗压强度不应小于200kPa;
4. 吸水率不应大于2%;
5. 氧指数不应小于32。
6. 应为难燃材料。
    绝热保温层的厚度不应小于20毫米,但对与土壤/不采暖房间相邻的地板上的绝热层厚度及与室外空气相邻的地板上的绝热层厚度则分别为30毫米及40毫米。反射膜在绝热层上部,使用铝箔反射膜。

F. 钢丝网采用冷拔钢丝制作,直径为3mm,间距150-200mm,分集水器出口加热管安装密集处间距为100mm。

G. 加热管采用豆石混凝土填充层覆盖,且加热管填充层厚度不小于50mm。

H. 供暖地表温度经常有人停留处为25-27℃,最高温度为29℃,其它部位为28-30℃,最高温度为32℃。

图纸及设计说明

三楼前厅

三楼前厅

三楼会见厅前厅图纸

1F会议大厅地暖盘管图第五次-Model.jpg
一层大厅及会议厅前部分图纸

B1F大堂堂吧地暖图纸第6次-Model.jpg
负一层大堂区,休闲区
        在图纸的设计上,根据甲方提供的供水流量,和压差值来设计管道长度。为满足层高高达4.5米和8米的条件下的冬季供暖,在设计上采用了,高密度布管,管长控制在100米一个回路以内。间距15公分、主管管径为DN40或者DN50,分水器最大路数为8路。
      此案的突出亮点为大面积厅的地暖设计难度很大,因为分水器的能摆放位置有限,而根据地暖的设计要求,需要均匀分开布置分水器,而现场不能满足最佳位置要求下,需要我们设计者从最佳地暖升温要求去做设计。分水器只给我们提供了很少的位置,甚至同块区域要放很多组分集水器,这个很难了,而且又是层高很高的空间中做出舒适温度,更难,单纯的提高地表温度则会造成地砖的开裂,因此难度可想而知了。

地暖剖面图
地暖大样图-Model.jpg

辐射采暖地板构造
地暖大样图2-Model.jpg

分水器正视图
地暖大样图6-Model.jpg
分水器侧视图
地暖大样图7-Model.jpg

地暖结构图
1654.jpg

一、 工序安排及工序流程
WWW.jpg

施工现场,材料进场,摆放整齐,有利于施工操作,材料选择上根据甲方要求批次验收,
IMG_20150530_114453.jpg

做好地暖下部的结构保温,保温层做到越好,其所产生的能耗损失越小,故而需要选择最好的辅材做好隔热隔热层目前主要还是选用挤塑板,隔热层目前主要还是选用挤塑板。
绝热层在铺设前必须确保地面平整,高低差不得大于10mm。

保温板.jpg
挤塑板的作用是起到防止热量向下传导,让室内温度扩散。
保温板1.jpg 保温板2.jpg

沿墙角铺设边角保温带以防热量从墙体散失用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
3.jpg
挤塑板厚度最大在2.5厘米,这个厚度的保温效果是最低限的要求。
但是,再增加厚度便无法做到满足使用层高要求,因此我们选择在原有挤塑板保温层基础上使用加厚反射膜,以增加其地下保温的隔热效果。
1.jpg

盘管.jpg
反射膜要平整,尽量减少褶皱,结合缝用透明胶将接缝贴牢封合
其成本增加不大,但是效果很好。实践证明,其2.5mm厚度下保温性能可以达到我们所需要的保温效果。有效的增强地下绝热层的保温性能。


反射膜上铺设直径不小于等于3mm的钢丝网,并用扎带将加热管绑扎固定在钢丝网上。
5.jpg
钢丝网作用是加快散热速度,固定管材,防止地面龟裂,增强地面的局部承重能力
6.jpg
由于地暖管长期处于热胀冷缩的变化中冷拔钢丝网,用以起到稳定蓄热层的作用。同时兼顾把地暖管道托升到混凝土中间,让地暖管道充分包裹在混凝土内,完全发挥其最大散热性能。

地暖盘管施工过程
加热管固定点的间距,直管段大于700毫米,弯曲管段不大于350毫米。加热管铺设时平直均匀。
管道间距.jpg
铺设加热管施工过程
采用(PE-rt)De16日丰地暖盘管,平均管间距为150~200mm,根据不同的地面材料和外部环境采用不同的间距,以符合室温均衡原理。各项技术性能均符合国家标准《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》  GB/T 28799-2012的要求,使用寿命长、耐温耐压性能好、抗应力开裂性好,抗蠕变能力强。易弯曲,安装简易,节省安装时间、降低安装费用。清洁、环保、无污染
IMG_20150520_102252.jpg
铺设加热管施工过程
10.jpg
铺设加热管施工过程
IMG_20150520_102530.jpg
铺设加热管施工过程
IMG_20150520_102530.jpg
盘管2.jpg
铺设加热管施工过程
IMG_20150522_120808_副本.jpg
IMG_20150522_120651_副本.jpg
当辐射供暖地板面积超过30m2或长边超过6米时,须在填充层预留伸缩缝,并在缝中填充弹性膨胀膏或玻璃胶。伸缩缝的间距不能大于6米,宽度不能小于8mm。

铺设加热管施工过程
和自己一起.jpg 自己.jpg
铺设加热管施工过程
盘管4.jpg 盘管3.jpg
接下来由施工单位进行回填找平:回填找平部分由装饰方进行,按照我们提供的配比要求,由装饰方采用成品混凝土进行现场浇筑成型,为保护好地面管道不被损坏,我们现场加派了值班人员进行监督,不让现场有任何铁器工具在找平时出现在现场,对推车进入现场也进行了必要的限制,比如推车支架上必须捆绑橡胶制品,以保证在停放时不会因为铁脚压倒管道而损坏管子等。
IMG_20150524_104542_副本.jpg IMG_20150524_104527_副本.jpg

大厅施工前后对比
20150508_165146.jpg 2.jpg

3.jpg

大厅钢琴位置施工前后对比

钢琴1.jpg 钢琴.jpg      
大厅.jpg

楼梯施工前后对比
楼梯.jpg mmexport1448017341604.jpg
mmexport1448017340136.jpg

分集水器:本方案分集水器要求必须符合最佳设计要求的水力分配原则。分集水器是各回路水流的能量分配器,是采暖系统是否合理和节能的必要部件,特别是水里平衡的要求必须能够在分集水器上通过简单的调节就可以实现,因为分室温控系统的设计受到房型限制,在不等面积的条件下,每个温控区域的面积是不相同的,因此,各温控区域的管道长度是不相同的,要想平衡水路水流,就必须具备分集水器上具有预设定功能,预设定功能的作用是能够最大限度,并可以完全做到根据不同管长和不同阻力的前提下实现水路的水里平衡,消除因水路不平衡而造成的系统抢水问题,达到设计和使用的效率,从而降低运行成本。
分水器.jpg
调试
1. 初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48小时,以后每隔24小时水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到室内设计温度要求。
2. 调试过程应持续在设计水温下连续运行24小时,并调节每一通路水温达到正常范围。
3.在达到设计的要求温度后,继续运行了一周时间,现目前已经完全交付给业主方,进行全面的验收和审核。
4.目前工程已经全部结束,并已经开始开门迎客,业主方,甲方非常满意。并提出在明年另一项目再进行合作。



总结:
   本案系统设计原则:根据甲方图纸,结合实际运用原理作出本设计方案。本方案的最大优势在于:
1,最大限度的确保地暖在升温过程中,向下的热损失最小化。
2,地面的温度差较小,室内温度均匀性比较好,舒适度较高。
3,为了解决系统的水利平衡,较多的选择了相对物料损耗比较大的设计思路,使得系统工作状态达到最佳效果。
4,对于大面积的大堂,大厅区域的设计,将在确保地面温差在可控范围内达到最佳温度效果。

后期完工,再次回访,
雪景.jpg

装修完外景.jpg
温度测试,大厅地暖采暖的温度在29.0-33.2之间,
未标题-1.jpg

未标题-2.jpg

未标题-3.jpg

未标题-4.jpg

未标题-5.jpg

未标题-6.jpg

未标题-7.jpg

未标题-8.jpg

未标题-9.jpg

未标题-10.jpg

未标题-11.jpg

未标题-12.jpg




关于我们
     南京圣菲斯环境系统工程有限公司是专业从事供暖系统的设计、安装及调试的公司。我们将根据用户的建筑类型和不同的供暖生活水需求提供地暖系统、散热器系统、混合系统以及生活冷热水循环和水处理系统的最佳设计、施工方案,确保为用户提供最佳的供暖系统及供水和水处理系统 ,达到舒适、 健康、安全、节能的需求。 我们站在客户长远使用的立场,秉承专业、敬业精神,来满足客户的需求。 采暖系统是一套隐蔽系统,需要专业知识做指导,用耐心、信心、专心、专业为客户解决实际问题,为客户提供一个舒适的生活环境,工作环境;顾客不拒绝产品,他也不拒绝服务,用我们的产品和服务为我们打造一个特色品牌。圣菲斯----它就是一个技术品牌,他成立于2007年,但是从一开始就秉承节能是生命的原则,为客户打造的就是一套功在当代,利在千秋的节能供暖系统。它一个以技术实力做后盾,一个以专业精神做事,提供专业技术方案的设计公司。我们的电子邮件地址:wukengzi@163.com! 我们的联系电话:025-57715969  技术总监电话:13951992008  期待你的咨询与光临!












发表于 2015-11-12 10:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
真心觉得不错,学习了,
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-12 10:32:44 | 显示全部楼层
做得很好,值得我们云南好好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-12 10:47:12 | 显示全部楼层
不错的,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-12 11:29:01 | 显示全部楼层
学习了,赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 09:23:48 | 显示全部楼层
专业的人做出来的就是不一样{:soso_e179:}{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 13:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
政府涉秘工程,质量肯定要求高!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 11:19:00 | 显示全部楼层
南京圣菲斯的暖通工程做的真心不错哦!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表