舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3080|回复: 3

南昌长诚暖通——万科青山湖地暖施工案例

[复制链接]
发表于 2015-11-10 16:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 南昌长城暖通 于 2015-11-10 16:37 编辑

第一部分:项目基本信息
一、项目概况
★ 家庭采暖系统
  万科青山湖是万科集团2010年在南昌倾力打造的TOP系巅峰钜作。万科青山湖,项目占地面积约146亩,项目位于南昌市中心风景区——青山湖正北岸。项目规划为以湖区别墅、湖景高层为主的低密度高尚社区;大宅、双拼别墅、联排别墅为现代中式的建筑风格。
  按照业主的要求:高舒适度、高生活品味、便利性和美观度高,同时兼顾系统的节能性,从业主角度提出实际有效的舒适家居系统,为业主打造一个温馨、便利的居住环境。此项目从严管施工,细节设计,优质质检、完美售后等多方面入手。      

万科青山湖1-Model.jpg    

   一、施工队派出了我公司的优秀人员到场施工。
   二、设计部主管亲自到场地与业主的设计师进行沟通,就施工、放主管、避免线路交叉等问题,进行了深度探讨。
   三、质检部实时配合施工队,每完成一部分工程,就去查看质量。不足之处立即指出,不让业主担心。
   四、客服部每日与工程部监理对接,及时发布工程动态,让业主时刻了解施工进度。
二、设计依据
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
《地面辐射供暖技术规程》(中华人民共和国行业标准)

《住宅建筑采暖分户控制热表计量技术规程》DB13(J)27-2000
《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》DB13(J)28-2000
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
三、设计参数:
1.室外计算参数      
冬季室外计算温度
相对湿度
-2℃
83%
            
2.室内计算参数  
冬季室内计算温度  
相对湿度
18~22℃
40~65%
万科青山湖2-Model.jpg


            
家庭情况:一家三口加两个老人计五口人,常住人口三人!
使用需求:按照18到20度,上下微调!
四、设计说明:
1.本工程为热水地板辐射采暖系统,系统供回水温度为50℃/40℃,
2.房间内的管间距除注明者外均为150mm,距墙间距为余数的一半。
3.埋地加热管严格按设计尺寸敷设,一个环路一根管,地下部分不得有接头。
4.埋地加热管铺设前,业主需要完成有防水要求的地面防水处理施工。
5.埋地加热管铺设前,业主需确保表面平整、干净,不允许有凹凸现象,不允许地表面有砂石、角砾和其它杂物。

第二部分:施工说明

一、工艺说明

本工程的地面辐射采暖系统采用湿法工艺。湿法地暖广泛适用于石材(地砖)、地毯、塑料地板、复合地板等各种地面材料,它由绝热层、反射层、钢网、地暖盘管、蓄热层五个部分构成。

1、   绝热层:地面铺设20mm厚的高密度绿羽挤塑板以阻止热量向下传递,沿墙角铺设边角保温带以防热量从墙体散失。

2、   反射层:在绝热层上铺设气垫反射膜,将向下传递的热量向上乱向反射,提高采暖效率,使得地表温度更均匀。

3、   地暖盘管:主管采用交联聚乙烯(PE-Xa)阻氧管(De25),地暖盘管PE-RT(耐热聚乙烯)(De16),平均管间距为150~200mm,根据不同的地面材料和外部环境采用不同的间距,以符合室温均衡原理。

4、   绿豆沙混凝土固定盘管,凿平地面。

5.PPR管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架:
公称外径(mm)  20   25   32   40   50   63
横   管(mm)  500  600  700  800  900  1000
立   管(mm)  900 1000 1200 1400 1600  1700


6.地埋换直管段固定点间距为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2~0.3m。

7.在地暖加热管的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。
万科青山湖3-Model.jpg

二、施工流程:一期:量房——定位——进场——开槽——放主管——铺挤塑板——铺设反射膜——盘管——安装分集水器——连接地暖盘管、主管——放温控器信号线——注水保压二期:挂炉子——装热电执行器、温控开关——调试
万科青山湖4_t3-Model.jpg

一层采暖布置图


万科青山湖5_t3-Model.jpg

二层采暖布置图

万科青山湖6_t3-Model.jpg

三层采暖布置图
三、施工图片
878647927641632428.jpg
壁挂炉一期接管

20150202_123035.jpg
分集水器安装

20150205_161351.jpg
分集水器安装前期

20141221_162345.jpg
分集水器安装
在分水器、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应有保温等措施。

QQ截图20151110090912.png
分集水器主管
790546291278179874.jpg

分集水器

454016670231118339.jpg
分集水器

20151017_155930.jpg
调试

20151012_173620.jpg
水压试验:试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下稳压1小时,其压力降不大于0.05MPa为合格

20150914_175225.jpg
盘管

20150914_175229.jpg
盘管
盘管后:湿式铺法混凝土填充层施工时应保证加热管内的水压不低于0.6MPa,填充层养护过程中系统水压应保持不低于0.4MPa。
湿式铺法混凝土填充层的材料宜采用C15豆石混凝土.
20141221_162103.jpg
测量管间距
热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。
20150921_190145.jpg
壁挂炉二期接管
20150921_191119.jpg
地暖温控开关
454921261465855756.jpg

壁挂炉实物图

标示.png


第三部分:项目总结
   江西长诚暖通技术有限公司(以下简称:长诚暖通)是由以创造健康、舒适生活环境为使命的一群充满激情和梦想的实干团队凝聚而成,成立于2000年,是专业从事暖通产品设计、销售、安装及售后维修保养一体化服务的智能舒适家居系统服务商。南昌市户式供暖专业委员会主任单位,中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会甲级设计、施工单位。
   经营的产品涵盖中央空调系统、家庭供暖系统、中央净水系统、中央除尘系统、中央新风系统等。
   本项目是长诚暖通具有一定代表性的案例,所有项目由长诚暖通公司一体化完成。
     
qrcode_for_gh_363cff79262e_258.jpg














发表于 2015-11-18 07:22:09 | 显示全部楼层
很是用心,听说这公司在当地可是大公司
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-18 11:22:02 | 显示全部楼层
庄东升 发表于 2015-11-18 07:22
很是用心,听说这公司在当地可是大公司

谢谢{:soso_e121:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-18 14:41:13 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表