舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2029|回复: 1

武汉怡鼎暖通&万科红郡别墅地暖施工日记!

[复制链接]
发表于 2015-11-9 18:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 武汉怡鼎舒适家 于 2015-11-15 09:43 编辑

武汉怡鼎暖通空调技术有限公司
万科红郡别墅地暖施工日记

一、项目介绍
万科红郡位于武汉高新技术开发区,北面毗邻城市中环线,西北面临万科城市花园,周边道路系统发达,交通便捷;距离鲁巷商圈5km。项目总占地面积约25万㎡,总建面积约35万㎡绿化率40%,容积率仅为1.5。
图片2.png

二、设计依据
1、国家现行规范及行业标准采暖通风及空气调节设计规范《GB50019-2003》
2、公共建筑节能设计标准《DBJ01-621-2005》
3、建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》
4、低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集《03K03404-2005》低温热水地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2012》
5、民用建筑节能设计标准《JGJ26-95》

三:设计说明
1.方案说明

   因业对采暖舒适度要求比较高,要求不占用空间影响装饰风格,房屋层高比较高,说以我们建议业主安装地暖,节能环保,舒适度高。

2.设计图纸
图片3.png

舒适
  地暖是目前为止最具舒适性的一种采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐减,给人脚暖头凉的舒适感,符合我国传统医学“温足凉顶”的健身理论.
节省运行费用
  地暖较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小,较其它供暖设备节能约20%,可分户分室控制,有效节约能源,降低费用。
热稳定性好
地暖的地面层及混凝土层有强大的蓄热能力,在间隙供暖的条件下,室内温度变化缓慢,感觉很自然,不会出现因升温过快而有的不舒适感。
不占用室内空间,使用寿命长
地暖是隐蔽工程,没有暖气片及支管占用空间,间接增加了居室的使用面积,便于装修和家具布置;地暖采暖,塑料管埋入地板以下的模块或混凝土层中,不腐蚀、不结垢,如无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。
公司施工流程
业务洽谈------签订合同-------数据收集--------集分器定位--------地暖布局图设计(CAD)-------厨卫防水施工-------水路电路施工---------地暖主体施工-------打压测试----------地面回填或找平--------厨卫二次防水施工--------室内装修施工---------地暖补压检查--------供暖调试-------建立客户档案---------定期回访


四、现场施工步骤

1.清扫现场
做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工,并做过基础找平清扫地面和墙体,使用水平尺校对地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。墙面或地面凸出部分用铁铲铲除,用混凝土填充地面坑槽。

图片4.png

2.地暖专用环保挤塑板铺设

挤塑板在铺设之前要保证原始地面层的平整度。挤塑板应选择密度、抗压强度、导热系数均能达到地采暖技术规程里要求指标。常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度。尽量选择规格整齐的挤塑板,减少更多的拼缝挤塑板的铺设应采用整张板材铺设四周,切割板材铺设中间的原则

图片5.png

3.分水器固定

    将分集水器水平安装于图纸指定位置,集水器中心距地面高度不小于300mm上沿高度不低于600MM安装牢固分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀安装主管,预留温控器线

图片6.png

3. 反射膜铺设
    在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,反射膜铺贴在保温板上,一定平整,不得有褶皱,再在反射薄膜上铺设钢丝网。
分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀安装主管,预留温控器线。

图片7.png

5.地暖管道铺设
      地暖盘管铺设,间距150mm,每个回路管道不超过100m,坚决制止出现管道交叉现象。靠近外墙、外窗处等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。管道铺设好之后,进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。


图片10.png

图片8.png

图片9.png

6.地面找平

    铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工。混泥土找平后地面高差不得大于5mm,铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。

图片11.png

7.安装壁挂炉、温控器系统调试。
     根据壁挂炉尺寸,及安装前预留尺寸,烟道位置,校准准确位置后,挂炉,壁挂炉底下接口采用软管连接。温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内,电路是否通畅,.运行是否正常。

图片12.png

地暖安装用户注意事项
1 、低温热水地板辐射采暖系统的混凝土层打完后,一个周内应关闭门窗每天定时洒水养护。
2 、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过 60℃ ,供热系统的工作压力不得超过0.8Mpa
3、使用集体供暖热源的地暖用户,在冬季供热企业对供暖管道进行试运行的开始几天,应该尽量关 闭主阀门,以免供热企业冲刷管道的杂质异物流入本地暖系统。 为了保护地板,初次使用地暖系统应注意,开始不要开足系统各回路,尽量慢慢升高温度。
4 、地暖系统每年在使用前应清洗一次过滤器。具体方法如下 : 首先关闭连接导管的进、回水阀门 , 然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格 的过滤网,按原样装好即可(注意:在拆装过滤网的过程中,切勿使杂物进入管内)。
5 、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。
6 、 系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。
7 、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约 3 -4cm ,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖 管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入钉子等尖锐物件,以免损坏地管。特别是在房屋装修过程中,应避免切割瓷砖的工人将地暖管切割损坏。
8 、在地暖系统上放置脚手架等工具时,须采取铺设木板等加大受力面积的防护措施,以免损害地暖系统。
9 、 地暖用户楼下的用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。
10 、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
11 、冬天不采暖时应注意保护,防止分水器部件开裂及采暖管中的水结冰堵塞管道。
12 、地暖系统上的地板应请专业安装人员进行安装,地板的安装过程中应考虑地暖系统的存在,尽量采取措施避免地板的开裂、膨胀脱离。地板的选择不应选择实木地板和地毯,而应选择热阻小的地面砖、大理石、实木复合地板或强化地板。

公司暖通产品体验店
图片13.png

图片14.png

图片15.png

公司简介
    武汉怡鼎暖通空调技术有限公司成立于1999年,专门致力于暖通空调设备的销售、设计、安装及中大型建筑装饰项目施工至今在分户供暖、集中供暖、中央热水、中央空调、中央净水、中央新风、太阳能光热系统等暖通施工、设计积累了丰富的经验,客户数以万计,建立了一支持术精谌施工规范的专业团队。公司代理威能、博世、小松鼠、德美拉得、格力、三菱、滨特尔国内外知名品牌产品。公司本着“以人为本、诚实守信”的经营理念和“质量第一、信誉第一、用户至上”的服务宗旨,科学管理、规范施工、贴心服务,争创更多的优良工程我们公司在省内仙桃、潜江、荆州、鄂州、等周边城市拓展业务,建立分销网点和专业化的售后服务。更完善的体系确保为客户提供更安全、快捷、优质的服务。
发表于 2015-11-9 19:37:17 | 显示全部楼层
1.低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集《03K03404-2005》低温热水地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2004》引用作废标准.
2.室内采暖温度设计都没有要求,何谈"采暖舒适度要求比较高"??????
3.采暖平面图应标管径,每环长度,管间距.
4.挤塑板密度?抗压强度?导热系数???
5.分集水器支管不见压力表,温度计,自动排气阀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表