本帖最后由 好享家舒适家居 于 2015-11-12 17:36 编辑
建邺思园“无管式”明装暖气采暖工程
一、项目介绍 1、工程单位:好享家舒适家居集成有限公司 2、工程名称:建邺思园明装暖气采暖工程 3、工程面积:建筑面积约115㎡ 4、工程介绍:项目位于建邺区所街二十六号,属于老房暖气改造
二、设计依据与参数 1、 | 参考资料: | | A. | 甲方提供的建筑平面图 | 标准编号 | 状 态 | 备 注 | ★ | B. | 《采暖通风与空气调节设计规范》 | GB 50019-2003 | 【现行】 | 2016作废 | ★ | C. | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 | JGJ 26-2010 | | 【现行】 | | | D. | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | GB 50736-2012 | 【现行】 | | | E. | 《民用建筑热工设计规范》 | GB 50176-1993 | 【现行】 | | | F. | 《辐射供暖供冷技术规程》 | JGJ 142-2012 | 【现行】 | | | G. | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB 50242-2002 | 【现行】 | | | H. | 《建筑给水排水设计规范》 | GB 50015-2003 | 【现行】 | 2009年版 | | I. | 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 | JGJ 134-2010 | 【现行】 | | | J. | 《公共建筑节能设计标准》 | GB 50189-2015 | 【现行】 | | | K. | 《实用供热空调设计手册(第二版)》 | | | | | ★ | L. | 《空气调节设计手册》 | | | | | ★ | M. | 《民用建筑暖通空调设计技术措施(第二版)》 | | | | |
2、 | 设计参数: | | 南京地区常年气象参数: | | A. | 室外设计参数: | 数 值 | 单 位 | 备 注 | | | a. | 平均海拔: | 7.1 | 米 | 南京 | | | b. | 冬季平均大气压: | 102.79 | kpa | 冬季 | | | c. | 供暖天数: | 79 | 天 |
| | | d. | 极端最低温度: | -13.1 | ℃ |
| | | e. | 供暖室外计算温度Tw: | -1.6 | ℃ | 冬季 | | | f. | 室外平均风速: | 2.7 | 米/秒 | 冬季 | | | | | | | | | | | B. | 室内设计参数: | | | | | | a. | 层 高: | 3 | 米 | 单层总高度 | | | b. | 室内计算温度: | Tn= | 20 | ℃ |
| | | | | 厨房 | 15 | ℃ |
| | | | 区域 | 餐厅 | 20 | ℃ | 本案统一按Tn=20℃计算 | | | | 客厅 | 20 | ℃ | | | | 卫生间 | 25 | ℃ | | | | 起居室 | 20 | ℃ | | | | 非采暖区域 | 10 | ℃ | | | c. | 辐射供暖表面平均温度应满足: |
| |
| | | | | 人员经常停留区限值: | 29 | ℃ |
| | | | | 人员短期停留区: | 32 | ℃ |
| | | | | 无人停留区域: | 42 | ℃ |
|
3 | 采暖设计 | | | 3.1 | 采暖设计热符合概算 | | | | | | | | | | | 采暖设计热负荷概算指标中常见的有体积热负荷指标、面积热负荷指标; | | | | 体积热指标和房间的高度有关,也就是和围护结构的面积关系更密切; | | | | 本设计方案采用精确计算方法而非估算法. | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 采暖设计热负荷指标:q | | | | 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房 | | | | 或其他供热设施供给的热量,单位:W/m2. | | | | q=Q/Ao (1) | 单位 | | | | | | | | ——Q: | 冬季采暖通风系统的热负荷 | W | | | | | | | | ——Ao: | 建筑面积 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.3 | 冬季采暖通风系统的热负荷Q计算: | | | | Q=Q围护+Q渗透 (2) | | | | | | | | | ——Q围护: | 围护结构的耗热量,包括基本耗热量Q1和附加耗热量 | | | | ——Q渗透: | 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量 | | | | ——Q外门开启: | 通过外门开启冷风侵入耗热量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A. | 围护结构基本耗热量Q1计算: | | | | Q1=a·F·K·(Tn-Twn) (3) | | 单位 | | | | | | | | ——a: | 温差修正系数 | | —— | | | | | | | | 注:查《采暖通风与空气调节设计规范》表4.1.8-1
| | | | ——F: | 围护结构面积 | | m2 | | | | | | | | ——K: | 围护结构传热系数 | | W/m2·K | | | | | | | | ——Tn: | 冬季室内计算温度 | | ℃ | | | | | | | | ——Twn: | 供暖室外计算温度 | | ℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B. | 围护结构耗热量Q围护计算 | | | | Q围护=Q1(1+βch+βf+βlang+βm)·(1+βfg+βjan) (4) | 单位 | | | | | | | | ——βch: | 朝向修正 | —— | | | | | | | | ——βf: | 风力修正 | —— | | | | | | | | ——βlang: | 两面外墙修正,本案取最大值5% | —— | | | | | | | | ——βfg: | 房高附加 | —— | | | | | | | | ——βm: | 窗墙面积比过大修正 | —— | | | | | | | | ——βjan: | 使用间歇附加 | —— | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C. | 由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量Q2计算: | | | | Q渗透=0.278cp·ρwn·V·(Tn-Twn) (5) | | | | | | 单位 | | | | ——cp: | 空气的定压比热容 | kJ/(kg·K) | | | | 注:温度为250K时,空气的定压比热容cp=1.003kJ/(kg·K).300K时,空气的定压比热容cp=1.0056kJ/(kg·K) | | | | 冬天可以按250K时的值计算,取cp=1.003kJ/(kg*K) | | | | ——ρwn: | 采暖室外计算温度下的空气密度 | kg/m3 | | | | 注:查空气密度表知-5℃时干空气密度为1.317kg/m3 | | | | ——V: | 渗透空气量 | m3/h | | | | 注:详细计算公式见 C. | | | | ——Tn: | 冬季室内计算温度 | ℃ | | | | ——Twn: | 供暖室外计算温度 | ℃ | | | | | | | | | | | | | | | 附: | 渗透空气量V计算: | | | | 计算方法一: | | | 推 荐 | V=K·Vf (6) | | | | | | | | | | ——K: | 换气次数,每小时按一次计算 | 1/h | | | | ——Vf: | 房间净体积 | m3 | | | 计算方法二: | | | | V=L0·l·mb (7) | | | | | | | | | | ——L0: | 在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量 | m3/(m·h) | | | | ——l: | 门窗缝隙的计算长度 | m | | | | ——m: | 冷风渗透压差综合修正系数 | —— | | | | 注:m查《采暖通风与空气调节设计规范》附录D | | | | ——b: | 门窗缝渗风指数 | —— | | | | 注:b=0.56-0.78,当无实测数据时,b取0.67 | | | 计算方法三: | | | | V=∑(l·L·n) (8) | | | | | | | | | | 注:此方法忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的渗风量 | | | | ——l: | 房间各个朝向上的可开启门、窗缝隙的长度 | | | | | ——L: | 每米门窗缝隙的渗风量 | m3/(m·h) | | | | 注:L查《实用供热空调设计手册》表5.1-7 | | | | ——n: | 渗风量的朝向修正系数 | | | | | 注:n查《实用供热空调设计手册》表5.1-8 | | | | | | | | | | | | | | | | a. | 外墙朝向修正系数βch(按照一般房间无遮挡来计算) | | | | | | | 朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | | | | | | | 外墙修正系数 | -5% | -15% | -5% | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | b. | 使用间歇修正系数βjan | | | | | | | 使用间歇 | 常开 | 不常开 | 白天开 | | | | | | | | 外墙修正系数 | 0% | 30% | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c. | 传热系数K W/(m2·K) [查《实用供热设计手册》表4.7-5] | | | | | | | | | | | | 数 值 | 单 位 | | | | | | | 围护结构类型 | 外墙 | 1.1 | W/(m2·K) | | | | | | | 窗户 | 4.7 | W/(m2·K) | | | | | | | 分户门(连接封闭区域) | 2.47 | W/(m2·K) | | | | | | | 阳台门 | 4.7 | W/(m2·K) | | | | | | | 内墙 | 2.56 | W/(m2·K) | | | | | | | 屋顶 | 0.8 | W/(m2·K) | | | | | | | 地面 | 0.65 | W/(m2·K) | | |
3.4 | 围护结构耗热量Q围护计算(忽略内围护结构相互传热产生的得、失热量) | | | | | | | | | | | | | 围护结构面积
采暖区域 | 地暖铺设
面积 | 外墙宽度 | 层高 | 外墙 m2 | 分户门 m2 | 外窗 m2 | 窗墙比 | 窗墙比修正βm | 玻璃移门
m2 | 楼板 m2 | 屋顶 | 朝向 | 朝向修正
βch | 两面外墙修正βlang | 房高修正
βfg | 使用间歇 | 间歇修正
βjan | Q围护
W | | 客厅及过道 | 35 | 6 | 3 | 18 | 2 | 4 | 0.3 | 0 | 5 | 35 | 35 | 南 | -0.15 | 5% | 0 | 常开 | 0 | 2204.30 | | 餐厅 | 18 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 北 | 0.1 | 5% | 0 | 常开 | 0 | 1622.05 | | 厨房 | 8 | 6 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 北 | 0.1 | 5% | 0 | 常开 | 0 | 869.40 | | 主卧 | 18 | 4 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 18 | 18 | 南 | -0.15 | 5% | 0 | 常开 | 0 | 1113.91 | | 次卧 | 16 | 3.5 | 3 | 10.5 | 0 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 南 | -0.15 | 5% | 0 | 常开 | 0 | 955.48 | | 书房 | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4.5 | 1.0 | 0.1 | 0 | 14 | 14 | 北 | 0.1 | 5% | 0 | 常开 | 0 | 1252.80 | | 卫生间 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 东 | -0.05 | 5% | 0 | 常开 | 0 | 486.00 | | 合 计 | 115 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8503.94 |
3.5 | 通过门、窗缝隙的冷风渗透耗热量Q渗透 | | | Q渗透= | 2736.56 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | 冬季采暖通风系统的热负荷Q计算 | | | Q= | 11240.50 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | 采暖设计热负荷指标 | | | q= | 97.74 | W/m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.8 | 供暖设备容量选型 | | | 根据《GB50736-2012》5.2.10:对于分户热计量供暖系统,应“考虑户间传热对供热负荷的附加,但附加量不应超过50%”。 | | 据此本案供暖设备容量为: | | | | | | | | | | Q设备= | 16.86 | KW | | | | | | | |
考虑到冬季生活热水的使用,本按选择输出功率24KW两用壁挂炉一台,符合设计要求。
3.9 | 散热片实际散热量 | | 计算
方法: | Q=ϕn×(△T/△Tn)n×L | | | | | Q—— | 散热片实际散热量 | | W | | | ϕn—— | 每米标准散热量 | | W/m | | | △T—— | 实际算术平均温差 | | ℃ | | | △T=(Tg+Th)/2-Troom | | ℃ | | | △Tn—— | 标准工况算术平均温差 | ℃ | | | 按GB/T 13754计算: | | | | | △Tn=(95+70)/2-18 | 64.5 | ℃ | | | Tg—— | 实际供水温度 | 75 | ℃ | | | Th—— | 实际回水温度 | 65 | ℃ | | | Troom—— | 房间设计温度 | 20 | ℃ | | | n—— | 实验指数,厂供 | | | | | L—— | 散热器长度 | | m |
4 | 散热片选型 | | | | | 采暖区域 | | | | | | | | | | | 客厅及过道 | 35 | m2 | 90 | W/m2 | 3150 | W | 高600 | 瑞特格2 | 3271 | 1 | 3271 | W | C22 600X1800 | | 餐厅及厨房 | 26 | m2 | 100 | W/m2 | 2600 | W | 高600 | 瑞特格2 | 2544 | 1 | 2544 | W | C22 600X1400 | | 主卧 | 18 | m2 | 110 | W/m2 | 1980 | W | 高600 | 瑞特格2 | 2181 | 1 | 2181 | W | C22 600X1200 | | 次卧 | 16 | m2 | 110 | W/m2 | 1760 | W | 高600 | 瑞特格2 | 1817 | 1 | 1817 | W | C22 600X1000 | | 书房 | 14 | m2 | 115 | W/m2 | 1610 | W | 高600 | 瑞特格2 | 1817 | 1 | 1817 | W | C22 600X1000 | | 卫生间 | 6 | m2 | 130 | W/m2 | 780 | W | 高695 | 意乐2 | 156 | 5 | 781 | W | JUVEN 600 |
好享家家居舒适系统解决方案 | 销售部门: | 销售九部 | 业务员: | 张俊 | 报价单号:HXJ0020770 | 客户姓名: | 杨** | 联系方式: | 1391395**** | 客户地址: | 建邺思园6-3-*** | 工程总报价: | ** | 供热源 | 商品代码 | 商品名称 | 计量单位 | 报价数量 | | 015159 | 菲斯曼双功能普壁壁挂炉Vitopend100 WH1D 24kw | 台 | 1 | | | 小计 | | 1 | | 热源配件及连接件 | 商品代码 | 商品名称 | 计量单位 | 报价数量 | | 016166 | 菲斯曼标配烟管系统 | 台 | 1 | | 015922 | 0.5米加长烟管 | 根 | 1 | | | 小计 | | 2 | | 主管道及其配件 | 商品代码 | 商品名称 | 计量单位 | 报价数量 | | 005703 | 4分波纹管30CM | 支 | 2 | | 009907 | 球阀 DN15 | 只 | 2 | | | 小计 | | 4 | | 水控及其配件 | 商品代码 | 商品名称 | 计量单位 | 报价数量 | | | 小计 | | | | 控制系统 | 商品代码 | 商品名称 | | 计量单位 | 报价数量 | | 004920 | 嘉科米尼手动温控阀 R5*033 | | 个 | 6 | | 004922 | 嘉科米尼回水锁闭阀 R16*033 | | 个 | 6 | | | 小计 | | 12 | | 支管道及其配件 | 商品代码 | 商品名称 | | 计量单位 | 报价数量 | | 050516 | 世进角斗士多层复合管(白色盘管) CGXB1623100 | | 米 | 30 | | 050517 | 世进角斗士多层复合管(白色盘管) CGXB2028100 | | 米 | 45 | | 018996 | 世进角斗士外螺纹弯头 BICR16X1/2M | | 套 | 12 | | 019000 | 世进角斗士异径三通 BIT201616 | | 套 | 8 | | 018999 | 世进角斗士异径三通 BIT201620 | | 套 | 4 | | 019085 | 世进角斗士外螺纹直接 BIRC20x3/4M | | 套 | 8 | | 018593 | 世进角斗士等径弯头 BIC20 | | 套 | 10 | | 017956 | 世进角斗士等径三通 HIT202020 | | 套 | 4 | | | 小计 | | 121 | | 末端 | 商品代码 | 商品名称 | | 计量单位 | 报价数量 | | 080042 | 瑞特格玻玛 瓦楞式钢板散热器 600*1000 | | 组 | 2 | | 080044 | 瑞特格玻玛 瓦楞式钢板散热器 600*1200 | | 组 | 1 | | 080046 | 瑞特格玻玛 瓦楞式钢板散热器 600*1400 | | 组 | 1 | | 080048 | 瑞特格玻玛 瓦楞式钢板散热器 600*1800 | | 组 | 1 | | 082167 | 意乐 进口散热片 Juven 600 | | 片 | 6 | | | 小计 | | 11 | | 工程安装费用 | 商品代码 | 商品名称 | | 计量单位 | 报价数量 | | 008272 | 打孔费 | | 个 | 6 | | 017874 | 锅炉打孔费 | | 个 | 1 | | 005460 | 辅材辅料费 | | 无 | 60 | | 083308 | 锅炉安装费 普通壁挂炉锅炉 | | 台 | 1 | | 083274 | 明管散热片(钢)安装费 | | 组 | 5 | | 083275 | 明管散热片(铝)安装费 | | 组 | 1 | | | 小计 | | 74 | |
三、产品概况
1、热源:德国菲斯曼24KW进口两用壁挂炉
关于菲斯曼 菲斯曼集团是世界领先的供热、制冷和空调系统制造商之一。这家成立于1917年的家族企业拥有11,400名员工,集团年销售额为21亿欧元,菲斯曼集团也是国际化的企业,全球11个国家27个生产基地,74个国家设有销售公司和120个销售分支机构。海外销售份额占55%。
菲斯曼进口燃气壁挂炉WH1D 24KW 热效率达 84 % (Hs) / 93 % (Hi); 根据欧盟能源效率标准 92 / 94 的归类为低温供热锅炉(三星); 通过电子温度控制器保持高度的持续加热功率和高度出水温度恒定性; 带有多路插接系统的 AquaBloc 水路连接单元:可从前方直接接触所有需要维护的部件并进行更换; 用于恒温运行模式的电子锅炉控制器安装在Vitopend 100-W (WH1D) 内部,具有防冻保护监控功能。
2、管路系统:世进铝塑管+BULLET滑紧件
√ 管材:世进XPAP铝塑管
√ 管路辅材:BULLET滑紧件:
√ 施工工具:滑紧、扩口工具及其他 丨滑紧工具
丨扩口工具
丨其他工具
3、散热末端:钢制板式暖气片+意乐压铸铝暖气片
瑞特格(中国)有限公司是瑞特格ICC集团在华全资子公司,作为享誉全球的供热领域生产商,瑞特格ICC供热集团是首家将欧洲主流钢制板式散热器带到中国的公司,目前在全球拥有众多的子公司和工厂,散热器年生产能力达1200万组,是欧洲最大的全系列末端采暖供应商。 本案使用极具性价比的玻玛C系列:
玻玛C系列钢制板式散热器是世界上高效节能的散热器典范,较低的水容量设计使得产品升温迅速,供热效果突出且室温极易操控。设计合理的内层对流片通过作用于空气接触面,能够轻松且高效地将热量均匀的散布在房间的每一个角落。 制造标准 | EN442.1, EN442. 2 | 材料 | EN10130等级冷轧带钢板 | 表面处理 | 采用瑞特格五步上色法: ☆去油脂
☆磷化处理
☆第二代KTL电泳底漆
☆环氧树脂粉末喷涂
☆200℃高温烘烤 表面处理严格依据德国标准 DIN 55900执行。 | 标准色彩 | 白色, RAL 9016 | 工作压力 | 10 bar | 质量标准 | SFS-EN ISO 9002 | 高度(mm) | 300, 450, 600, 900 | 长度 (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2300, 2600, 3000 | 采暖水温 | 0°C - 120°C | PH 值 | 7 - 9 |
意大利意乐工业集团是世界范围内供热系统终端领域先进的制造商---即“采暖散热器”领域,意乐工业集团的产品均采用高端生产技术,以期提供最高品质和耗能最低的现代化产品。优雅的外观设计、随意组合的多功能性、高品质的安全性,节能以及营造舒适家居环境等,已经成为意大利意乐工业集团全系列产品享誉全球的品牌特征。
四、施工图纸
五、工地实拍(注:照片全部真实取景自该施工现场,无盗图) ① 施工告示张贴
② 成品保护
③无尘开孔作业
④线槽固定
⑤管线排布
⑥线槽密封
⑦暖气片安装
⑧烟囱开孔(玻璃开孔神器)
⑨壁挂炉安装
至此,部分暖通公司的安装施工已经结束,然而小好并非如此简单,接着看!
一站式服务之:墙孔修补
一站式服务之:免费保洁
⑩调试交付
最后,秀一张业主家的美美的狗狗作为圆满结束{:soso_e112:}
六、经验分享 于细微处见真功,本案系统设计简洁明了,明管采暖系统从用户角度出发,确保系统的安全及走管的美观,采用优质的产品+合理的设计+人性化的施工组合,为尽可能减少现场工时间,好享家耗费了大量的功夫用在了前期的方案设计和施工准备之中,从开工至调试交付,仅历时8小时,“好的开始是成功的一半”,对于暖通工程行业尤其如此。
七、关于好享家 好享家舒适家居集成有限公司为五星控股集团旗下子公司,具有雄厚的资金实力,丰富的连锁经验,优秀的专业团队和良好的供应商关系。 我们通过中央空调、家庭采暖、全屋净水、家居智能、家庭影音、中央新风、中央热水、中央除尘、家居拓展、新能源系统等产品集成,为客户提供新鲜空气、舒适温度、健康净水和智能控制等一体化的室内环境最佳解决方案,让更多用户享受由科技带来的舒适、健康、低碳、节能、安全、智能的品质生活。 一流的门店实景体验、一体化的系统集成解决方案、一站式的专业服务,致力于成为舒适智能环境领域最受信赖的连锁服务商。 截至目前,平台拥有2000平米,华东最大的实景体验厅,汇聚100余家国内外一线品牌,业务覆盖六省份30余个城市。
|