本帖最后由 上海意利法暖通 于 2015-11-27 12:58 编辑
望谷别墅项目设计资料 一、项目简介 本项目为一套私人别墅,位于广东省,共四层,地下一层,地上三层。设计范围为室内空调设计、空调机房设计。 二、项目设计依据标准 A 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) B 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) C 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) D 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) E 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) F 《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-84) G 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》(2009 年版) H 业主提供的设计资料 三、设计参数 室外气象参数
室内设计参数
负荷计算及风盘配置 风盘配置表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| | 同开系数取70%,则所需制冷量为:32.41kw,主机选型:CXAH/CGAH0165A 额定制冷量39kw, | |
四、系统说明 望谷别墅位于广东,共四层,地下一层,地上三层。冷热源选用1台风冷热泵CXAH0165制冷量39KW、制热量41KW、制冷制热输入功率为5.8/6.1KW,,置于房屋附近指定位置处;末端采用柔性分配系统,夏天时制冷降温,冬天时制热供暖。 空调水源及冷冻水系统设计为定流量系统,各采用一台循环水泵。冷冻水立管采用同程,水平支管采用异程的方式布置。水系统采用闭式膨胀罐定压,内置于风冷热泵内。 房间末端采用风机盘管,根据负荷选取。风机盘管送回方式根据具体装修情况进行调整。 柔性分配系统包括水力平衡分配器、一体式柔性保温管以及空调末端(风机盘管)等其他配件。在中央空调水系统中,水力平衡一直是设计施工的重点与难点。为了保证水力平衡,通常的做法是增加平衡阀或者采用同程的方式。但这两种常规的做法都是以增加整个系统能耗为代价的,不仅增加初投资,更提高了运行费用,与建筑节能的国家政策目标有所不符。所以,为了既能解决中央空调水力平衡问题,又能达到节能目的,此次设计采用了柔性分配系统。水力平衡分配器集成了传统系统中风机盘管前所需要安装的阀件、软接、过滤等装置,可以平衡各个支路。水力平衡分配器与风机盘管采用一体式保温柔性管连接,当中无接头。这样大大减少了局部阻力损失以及沿程阻力损失。不仅达到了水力平衡的目的,也起到了节能的效果。 系统原理图如下:
五、项目材料说明 5.1 意利法中央空调柔性分配系统 5.1.1 中央空调柔性分配系统概述: 意利法中央空调柔性分配系统是一种全新空调末端连接方式,集成空调系统末端所有水力平衡和控制单元,致力于打造“最集中、最简洁、最方便、最美观”的行业标准。模块化设计、集中化控制是我们的服务理念,标准化生产、系统化管理是我们的有力保障,创新性思维、简洁化操作是我们对完美的追求,是任何暖通空调水系统的最优选择。 水力平衡分配器,EHDK风机盘管专用系列,是专门为中央空调水系统中末端管路系统的水力平衡和末端控制而集成设计研发的。 广泛应用于别墅、公寓、学校、商场,政府大楼、写字楼以及公用建筑(体育馆,影院)等民用建筑。 用户选型时,根据设计参数和现场实际需求,来选择匹配的水力平衡方式、末端连接数量和联动控制种类。
5.1.2中央空调柔性分配系统构造
5.1.3 水力平衡分配器优势 节省时间 从专业化的安装、调式,直至重新平衡,水力平衡分配器,都能节省时间。 节省投资 由于集中了多个水力平衡硬件,水力平衡分配器也全面地节省了您的经济开支 更强的灵活性 灵活性是建筑行业的目前一个显著趋势,主要体现在设计阶段和使用阶段 更高效的平衡 总体而言,对于工程的任何环节,水力平衡都变得更加高效。 使用新型水力平衡分配器 无论您参与的是何种暖通空调系统项目,新型水力平衡分配器都能帮助您使项目进程更快,更简易,更节省成本。 从专业化的安装到调式,水力平衡分配器为您节约宝贵的时间和投资。
5.2 一体式保温柔性管
5.2.1 概述 一体式保温柔性管应用于水系统中央空调末端风机盘管的连接,与意利法水力平衡分配器配合使用,是一种全新的中央空调末端系统。 交联聚乙烯发泡是一种新型的具有闭孔结构的柔性发泡绝热性能良好的材料,利用交联聚乙烯发泡材料制成的空调专用保温一体管,具有施工安装方便快捷,保温层质量不受施工工艺影响的优点,近年来广泛运用在管道防结露施工中。 通过对保冷材料的热工性能测定和实验研究了该管道穿越非空调区时表面结露特性。研究表明空调专用保温一体管防结露性能良好,能满足替代传统空调系统水管输送冷水要求。 5.2.2一体式保温柔性管经过实验测试,其管道的力学性能如下表:
5.2.3一体式保温柔性管的保温管的物性测试报告如下表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 符合UL等级,GB8410-2006 A-0mm/min |
5.2.4 一体式保温柔性管的保温管的结露测试报告如下表: 模拟结露现象测试参数表
| | | | | | | | | 1 | 6 | 34 | 72 | 28.23 | 28.95 | 28.86 | 2 | 6 | 32.4 | 69.6 | 26.12 | 26.55 | 26.33 | | 3 | 6 | 32.4 | 60 | 23.64 | 28.69 | 25.32 | 4~7 | 7、9、11、12 | 32 | 60 | 23.26 |
|
|
注:管壁表面平均温度为布置的四个测点平均值,管壁最低温度为四个测点最小值。温度单位 ℃。湿度单位 %。 通过实验,表明一体管穿越空调区域时,计算本交联聚乙烯发泡管道防结露保冷层厚度仅为3mm,而测试设计保冷层厚度远大于计算值。当一体管穿越非空调区时,管道表面未出现水滴,无结露现象。与普通保冷管道相比降低管道结露风险,防结露性能良好,能满足替代传统空调系统水管输送冷水要求。 5.2.5 特性归纳 (1)保温性能良好,可替代 (2)良好的稳定性和长期的耐压性能:其管材匀质性好,性能稳定,具有良好的抗热蠕变性能,优良的长期耐静液压能力。 (2)管道易于弯曲,方便施工:耐低温性能好,可在低温环境下运输、施工;抵御外力撞击的能力大大高于其他管材,放止因粗暴施工造成的系统破坏。 (3)抗冲击性能好,安全性能高,低温脆裂温度可达70℃,可在低温环境运输、施工。
5.2.6 规格参数表 5.3 缓冲水箱 选用缓冲水箱主要是保证机组平稳运行,即保证机组出水温度在系统载荷改变的情况下,满足温度精度要求,同时保证压缩机可靠运行。节能缓冲水箱是针对制冷量200KW以下的小型中央空调系统而自主开发的节能产品,它能有效的解决系统部分负荷使用工况下,主机频繁启动的问题,从而延长设备及水泵的使用寿命,节能省电,同时缓冲水箱配有自动排气阀及自动排污阀,大大提高了中央空调系统的稳定性和节能性。 5.3.1 缓冲水箱特点: 1、低温层采用陶氏聚氨酯发泡材料,高压一次成型,给内胆全方位无缝保温,热损失更小。 2、高性能发泡材料,是热的不良导体,具有隔热保温性能,大幅度提高了水箱的保温效果。 3、增加系统水容量,减少主机启停次数,延长主机寿命,节能省电。 4、保温效果好,24小时温降3℃。 5、结构设计合理,采用上进下厨的方式,自动排气,大大减小了调试时候的难度,同时也防止了水泵的汽蚀。 6、彻底排污,检测直观。排污阀在内胆的最低端可彻底排污,压力温度一体表可直观检测水温与压力。 7、多能源接入,可用太阳能,锅炉等热源。 8、优化设计,热水出水管路在内胆顶部更大限度的利用资源。 9、彻底排污,检测直观。排污阀在水箱内胆最低端,可达到彻底排污的效果,温度压力一体表可直接观测水温、水压情况。
六、设计图纸
七、具体施工流程 别墅外景图
7.1施工说明 主要设备: 意利法水力平衡分配器、意利法一体式保温柔性管、风机盘管、螺纹丝杆、意利法配送卡箍、意利法配送专用接头保护套管 主要施工工具: 热熔机、现场施工辅助工具 人员配备: 6个末端风机盘管的连接,2个工人1天时间 7.2施工过程 7.2.1系统定位
根据设计图纸上的定位尺寸定位,分配器的设置位置原则上应为不破坏室内装修以及便于检修的地方,宜设置在检修方便处,例如:卫生间、楼梯间、厨房、走道、机房等。不宜设置在如下地方:大堂、客厅、卧室、 办公室和会议室内。当实际情况与设计图纸相左时,定位已实际方便操作为准。但分配器支管出口距墙体需有500mm的空间,总管接口方向应保持与墙面500mm距离。 分配器吊装定位标签
柔性管道弹线定位
打孔定位
当所有设备定位后,让业主确定定位无误后,开始正式施工! 7.2.2柔性管道走管 根据画线定位,安装丝杆,以及固定管道的专用卡箍,值得注意的是,一般风机盘管以及水力平衡分配器出口处的丝杆,50cm左右的间距,拐角处的丝杆间距为30cm,直线处的间距为80cm。 丝杆定位
柔性管道排管 值得一提的是,在柔性管道走管时遇到穿墙时,一定要加上穿墙保护套,保护管道磨损以及加强保温效果。对于梁下走管的,也一定要在梁下固定保温保护套。
有的时候吊顶比较高,需要螺纹丝杆要密集一些,加强稳定性
特殊情况下,也可以用角铁固定
7.2.3水力平衡分配器的吊装 根据分配器地位标签固定分配器,主管口处吊装距离大概有5mm的倾斜,方便排除少量冷凝水。
7.2.4热熔连接 热熔时主要注意热熔的温度和热熔时间,热熔温度为220℃-240℃,热熔时间为3-5秒。 需要注意的是热熔之前先要把接头保温套管套在管道上,热熔结束后,将接头保温套管固定在合适位置。
7.2.5粘贴标签 以上所有施工流程过后,需要复检整个施工过程中是否存在问题,然后将提示标签粘贴在指定位置。
7.2.6温控器安装
八、压力测试 以专用加压设备进行严密性试验,试验压力为1.1倍设计压力(水压),试验液体为温度不低于5℃的洁净水。升压过程应缓慢进行,达到试验压力时,保压30min,观察压力表读数,分配器本体和各支路部件连接处应无渗漏。
公司简介 上海意利法暖通科技有限公司为爱康企业集团(上海)有限公司旗下企业。爱康企业集团(上海)有限公司是一家专业塑料管道公司,致力于塑料管道以及暖通领域的研发、生产和销售,年生产能力逾2万吨。上海意利法暖通科技有限公司是一家全球领先空调系统节能设备供应商。行业内第一家将节能空调机房以及室内机末端安装作为标准化产品的系统集成商。从事暖通空调行业产品的研发、生产、销售的高新技术企业,是“模块式空调系统”的概念提出者,全球领导者。在中央空调动力输配、末端输送、一体化的安装、家居智能、楼宇控制、连接、太阳能、其他新能源等领域为客户提供不断创新的解决方案和专业技术支持。为暖通行业内从空调系统的设计方案优化,产品选型,到一体式模块化安装全方位的保障。
部分荣誉:
|