公司介绍
     四联中科能源科技有限公司是一家致力于传热新材料及其应用研发设计、产品制造、成套技术与装备和工程系统集成于一体的科技公司。我司掌握了无机超导传热的核心技术,已成功创下280余项科研成果和并申请了大量的国内和国际专利, 其中近60%的成果填补国际空白,引领着中国传热材料技术与产业的发展方向。
    我司经营业务主要围绕能源的生产、输送和交换三大领域,重点在冷冻空调与建筑节能、热能动力、电子散热与电力环境以及军工等专业领域为顾客提供科学研究、技术咨询、工程设计、系统集成、安装调试以及运行维护以及合同能源管理等全过程服务。公司已形成传热介质、供冷供热机组、冷热终端产品三大实体产业板块并具备年产2000万套大、中、小型各类传热元件以及工程装备、电子散热、民品、军工、冷冻空调、冻土热棒等系列和涉及十余个行业与领域应用的终端产品。
技术概况
    “环热”采用热超导体材料为基本加热单元,将热管元件结构与房屋踢脚线结合为一体,将热管的一端加热并沿墙脚线环形分布于房屋内,安全可靠,其不仅符合热量循环特性、使加热更加快捷,而且不占室内任何空间,同时加热均匀,预热时间短、使用灵活。
程序控制器可实现:根据各自生活起居规律,通过手机远程控制开关,提前预设每周、天及小时的舒适与经济运行模式,在自动控温的同时,达到既舒适又节能的目的(一个采暖季节通常可节省采暖费用20%以上)
适用范围:住宅、办公楼、商场、学校、公共建筑、工厂、仓库等。
项目信息
     该办公室位于浙江杭州使用面积50㎡,在房屋四周安装踢脚线采暖装置,踢脚线中实际安装采暖装置为20.5m,总功率为4.1kw。
设计依据:
GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》
GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全第2部分室内加热器的特殊要求》
QB/T4096-2010《家用和类似用途电器室内加热器的性能第1部分:通用要求》。
产品3C认证
相关图纸:
安装图一,直段固定件安装图:
QQ截图20151113082245.png
安装图二,凸弯段固定件安装图:
QQ截图20151113082308.png
安装图三,凹弯段固定件安装图:
QQ截图20151113082318.png
安装流程
  第一、检查踢脚暖包装和各零部件是否完好。铝合金外壳、热管式发热装置、电控器、串联线路模块、卡扣、拐角连接体等。
  第二、把各线路模块串联好,并与踢脚暖发热体连接,分别连接好感温器,电热管、接地线。把热管式发热装置和铝合金外壳合并在一起,并用卡扣扣牢。
   第三、墙面找平:观察墙角地面及墙面是否平整,不平整的用铲刀削平然后清理,安装前应测试墙面的平整度。
   第四、钻孔:用专用工具在墙面钻孔。踢脚线常见的长度为2m,为了将踢脚线固定得更牢,钻孔的间隔应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。钻孔前要观察好水电的布线走向,打孔时要算好位置,避免破坏。
  第五、固定:将固定卡扣找平选择好位置,进行标记,用电钻在标记的位置进行打孔,将膨胀螺丝钉入刚才打好的孔中,将卡扣固定在墙面上。固定踢脚暖前要对墙面进行平整、清理。
  第六、边角处理:墙角处,踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘要进行45度角的裁切,将裁切好的踢脚线进行固定。
施工现场
745421637566428769.jpg 390200140351445942.jpg 310694394500207661.jpg 捕获.PNG 1.PNG 41542008628793590.jpg 2.PNG
项目总结
   该踢脚线功率为200W/m,该室内功率为4.1kw。杭州室外温度19.5℃。开通地脚线取暖后在30—45分钟后室内温度升高10℃,取得很好的取暖效果。
该踢脚线采用国际上最先进的渠氏热管材料发热体直接加热空气,热空气从踢脚线上面的出风口散出,冷空气从踢脚线下不得进气口进入,这样自然对流,均匀快速地加热室内空气。
   聚酯瓷质喷塑外壳,高雅美观,永不生锈。电热管为航天发热材料,电子封装,超长使用寿命,热效率接近100%。自然对流散热,散热均匀舒适。环保设计,完全静音,无任何污染。内置过热保护装置,使用安全可靠。配有高效机械温度控制器,温度任意调节,可最大限度的节约电能。防溅水设计,防护级别IP24,可用于卫生间等潮湿环境。我们的踢脚线使用寿命上已取得了突破性进展,正常情况下可使用20年。

四联中科能源科技有限公司
电话:4006 532 136
传真:0532-80797311
地址:青岛市市南区山东路29号


发表于 2015-11-18 07:17:30 | 显示全部楼层
这是新玩意儿,不知这种采暖方式效果真的好吗? 既然是超导 那一定用超导把液体加热,不知这加热单元是多长的,还是整个连在一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-20 13:42:02 | 显示全部楼层
庄东升 发表于 2015-11-18 07:17
这是新玩意儿,不知这种采暖方式效果真的好吗? 既然是超导 那一定用超导把液体加热,不知这加热单元是多长 ...

效果确实很好,而且节能环保,加热单元从一米到四米有七种型号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-20 15:50:34 | 显示全部楼层

中国建筑科学研究院教授级高工黄维,在分水器抽检启动会上,分析行业现状时,他说他的所有案例及数据都是在历届暖立方承办的中国供暖舒适家居设计施工大赛案例中获取,并且在很多地方分享。他说,可能咱们这些地暖人看到这些内容很熟悉,很淡定,但是在一些其他专家或者非暖通实操人员看到他的ppt时,都是争相拍照的。
感谢黄维高工作为中国地暖大赛历年来的评审专家做出的付出!感谢您的参赛,我们会大力的传播大赛!
回复 支持 反对