一:项目介绍1.施工单位:新乡市德尚暖通设备有限公司
2.项目名称:新乡松江帕提欧2-2-2204
3.项目面积:建筑面积120平方,采暖面积80平方
4.项目采用低温热水地面辐射采暖
       新乡松江帕提欧是一所高档贵族式小区,同时项目配有幼儿园、会所及高档餐饮酒店等高端楼盘必备的配套。会所依水而建,并建有亲水平台,会所内具备提供健身、红酒馆等高端服务功能。松江·帕提欧整体规划以打造贵族式生活居所为指导。楼栋布局错落有致,通过与园林的有机结合,实现每个业主都能最大限度享有内外部景观。
二:工程概况
        该作品属于家装,属于节能建筑,使用低温热水地面辐射采暖,面积120平方,采用市政集中供暖,不需要设计采暖热源,外墙有500mm厚的挤塑板保温,外墙为240mm的墙体结构,窗户为双层中空玻璃。
三:设计依据
                  1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
                 2、《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
                 3、《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
                 4、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
                 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
                 6、《实用供热空调设计手册(第二版)》
设计参数:(新乡市)
                 冬季供暖室外设计参数
                 冬季室外采暖计算温度:-5℃
                 冬季室外通风计算温度:5℃
                 冬季室外平均风速:3.1m/s
                 冷月相对湿度:75%
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃,   根据实际情况新乡市集中供暖松江帕提欧供暖温度50℃,刚好满足地面辐射采暖的要求
2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于      0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层,直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热   层。
4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm,填充层的厚度:当加当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度   为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
6.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m,加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用   回折型(旋转型)、平行型(直列型),加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域,集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必   须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)
9.在与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于20mm,伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料;当地   面面积超过30㎡或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于8mm,伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
四:施工现场
原始图

1275781877.jpg

地暖盘管设计图:工人施工图纸,根据几年的经验积累,以及客户反映靠近外墙以及窗户的地方比较冷,我公司结合实际情况,在符合供暖供冷技术规程的基础上,经过计算,把靠近外墙和窗户的地方盘管间距加密到150mm,在内墙区域盘管间距200mm

tuzhi.png

设计规范精选

设计说明.png

施工之前,物料堆放整洁,地面打扫干净

1298621532.jpg

铺设挤塑板之前,必须先粘贴50mm的保温边角条,以防止热量沿墙损失掉,德尚暖通的挤塑板为20mm,容重为每立方35KG的高强度挤塑板,保温效果更好,以减少热量损失

1521191645.jpg

工人在铺设挤塑板

1299123111.jpg

德尚暖通选用8丝后的镜面反射膜,以减少水泥对反射膜的腐蚀,能够更加环保、节能

138682836.jpg

488786093.jpg

主管道、分水器、箱体的固定,主管道加装保温棉,也是为了更好地节能

2027801314.jpg

工人师傅正在进行盘管前的准备工作,进行管道位置的确定

1856196347.jpg

工人师傅正在进行盘管的准备工作

22242822.jpg

盘管进行中

1704289620.jpg

盘管效果图

584399217.jpg

盘管效果图

2024749837.jpg

盘管效果图

1848389819.jpg

盘管效果图

1758688339.jpg

盘管效果图

1087448714.jpg

在管道密集地方,为防止热量过高造成地面开裂,地暖管上加套波纹管

411358593.jpg

进行压力测试

2051368393.jpg

进行地面的回填

IMG_20141020_103656.jpg

业主要求回填层上方直接铺木地板,所以要求回填层必须平整,以免后期进行二次找平

IMG_20140906_110853.jpg



       新乡市德尚暖通设备有限公司是最早进入新乡市暖通工程整体设计与施工的公司之一,拥有专业的设计团队和高标准的施工队伍,公司产品涵盖采暖、净水、新风、空气能、中央空调等多个领域。“心怀客户,服务客户”是德尚暖通的经营理念。在这种理念的指引下,公司以卓越的品牌产品、专业的技术支持、优秀的服务团队回馈新老客户。公司秉承“绿色环保企业”的行业定位,遵循“科技改变生活”的企业文化,树立“舒适、健康、环保、节能”的品牌形象,高质量满足您的需求是我们永恒的承诺,做中国最具责任感的企业是我们不变的信念,服务热线400-040-9266