四 季 冷 暖,家 悦 相 伴!

工程介绍
【工程名称】 :河南焦作市锦绣公馆小区11-2-2西
【施工项目】 :水电、采暖、中央新风系统、中央空调、中央除尘系统施工
【工程位置】 :河南省焦作市解放区中国海关西邻
【工程户型】 :建筑面积166平方
【工程概况】 :中央供暖【热源概况】 :市政供暖
【施工单位】 :河南省焦作市家悦暖通   
家悦暖通是焦作首家经营德国原装进口产品的暖通公司,专业从事水电、中央采暖系统、中央新风与除尘系统中央空调、中央水处理、销售、安装、售后为一体的专业公司。代理的品牌有德国HAKA集团天籁PE-XC地暖、德国萨克森PE-RT地暖、德国微法PPR水管、欧洲原装进法兰特水管德国HM散热器、法国兰舍中央新风系统、德国汉斯希尔中央水处理等国际顶级品牌。
家悦一直依托专业的设计、优秀的施工、完善的售后服务、坚持诚信经营,顾客至上,自始至终为顾客提供一流的服务。全体家悦人本着价格差不多、品质大不同的经营理念为客户打造更加完美的采暖解决方案。

小区外景照片,环境真心不错,治安也相当的正规。
图片1.jpg

图片2.jpg
焦作市场不同于其他地区,其他地区好多不做水电,焦作的水电也是我们暖通公司做,所以前期要和设计师做好整体的
配合,  本次设计是由56号工作室设计师总监王勇设计,王老师也是我们焦作设计师圈里很有名气的前辈。言归正传现在大家都在说自己很专业,专业从哪里体现,就简单的沟通就开工,那会有很多位置和设计师的尺寸有出入,后期改动费时费力,所以前期和设计师的详细沟通后期的图纸尺寸审核是很重要的。

图片3.jpg
白色衣服是我店里张经理,隐约的还能够看出来衣服已经被汗水湿透,天气很热,后面是客户张哥,很爽快的大哥,也是我山东老乡。下面这张背身是王设计,衣服也已经被汗水湿透,这是主家的小院,楼梯下面是洗衣机,和中央除尘主机的位置,我们张经理正在沟通除尘管路走向的问题。所以装个房子真心不容易,我们也必须用心给人家业主做到位。
这次交底沟通方面比较多,一要了解业主的装修风格,吊顶情况来确定水电的位置,开关的布控。新风进回风风口位置
中央空调出风口和吊顶的配合,所以比较繁琐。累坏了主家。
图片4.jpg

图片5.jpg 图片6.jpg

下面是我们的图纸,和设计师配合,尺寸的关键和细节的体现,很多人说这都用不着图纸,例如铺设地暖,工人到现场都干了,何必出图纸,最后排个照片就行。
在此我反问一句这样的同行,你去医院看病,不开药单,直接拿药,你放心不。还有病人去医院看病,你会让穿白大褂医生看,还是找个走廊里便衣的专家看。这个问题大家想,还是那句话装个房子不容易,为什么不找个正规的。

图片7.jpg

图片8.jpg
上面图纸是土建改造后,整体房间布局状况,是56好工作室,王设计提供下面我们根据设计师要求设计开关,插座图纸,以及水路图纸。图纸经过王设计审核就可以施工。
图片9.jpg
图片10.jpg

图片11.jpg

【水管材料】下面是我们水管,德国原装进口微法PPR管道, 以下是水管的介绍

图片13.jpg


部分水电施工照片
图片25.jpg

图片26.jpg

图片27.jpg

图片28.jpg
强弱电分开,以防后期使用地磁干扰。工人施工前水管上墙以防磕碰。还有工人施工现场的。下水都接高,以防施工过程中
后期掉进杂物,造成杂物堵塞。

图片29.jpg
图片30.jpg

图片31.jpg
温馨提示流程图,门贴,还有门上贴的施工巡检单。

图片32.jpg

图片33.jpg

图片34.jpg


【地暖材料】
1. 使用主要材料
管路:德国天籁PEXC地暖管,PE-Xc管道的基本材料是高密度聚乙烯。实际管道生产之后,第二个环节是用电子辐射发使之交叉连接,不添加其他任何化学物质,因此非常适合采暖使用。交叉连接确保其耐高温,耐高压的稳定性。当设备需要阻隔氧气,可用五层管道。天籁地暖气密性(五层管)完全符合DIN4726 标准,使用最大温度为95°C(瞬间温度110°C),最大压力为6巴,恒温75°C。PE-Xc管道不易被腐蚀,材料化学反应和替代材料除外,内壁光滑,不易产生水绣,抗多种化学药品(详细内容请索要),耐高温高压,重量轻,可置于很紧凑的地方。因为他管材的制造工艺,不需要参加其他物质。个人赞誉其为,表里如一真君子。
分水器:元伦分水器。本次采用大口径分水器使用流量水压分配更均匀。后附有施工图片。玉环县元伦阀门有限公司是一家集产品研发、生产和销售为一体的制造工厂。专业生产黄铜阀门、管件、水暖、地暖分水器、PP-R球阀等系列产品。公司现占地5000多平方米,员工500多人,其中高素质的管理人员和经验丰富的专业技术人员有20多人,公司配备了一大批国际一流水平的先进设备,现已发展成为年生产、销售能力达上千万套的规模型工业企业。 公司可为客户提供优质的售前、售中、售后的全方位的服务。 公司秉承和谐、创新和可持续发展的理念,不断壮大企业规模,铸造国际品牌,自我突破,追求绰越,成就百年 元伦。
保温板:一方面考虑热损,二主家安装了地送顶回的新风系统(地管三公分高)为了保证地暖的平整度,和后期使用,
我们采用容重48公斤的,厚度2.5cm的保温板,新型工艺施工。反射膜我们采用家悦暖通专用反射膜,(80克)  金明四爪卡丁下面是两个卡丁的区别,传统的工艺就是图一这种,回填后三面接触水泥。第二种为新工艺保温板也做了一定的升级,四爪卡丁,在侧面看的时候可以 清晰地看出下面有一定的间隙,这恰恰把地暖管架起来,回填过后四面接触水泥层,蓄热更快,传热更加。
当然他的缺点就是牺牲5个米的空间高度,但是在采暖节能方面我认为这种新工艺还是完全可以考虑的。
图片35.jpg

图片36.jpg

图片37.jpg

设计理念:考虑小区的市政供暖,水温和压力不稳定的问题,(焦作局部小区水温55-85℃,水压3-6公斤)处于这种状况,庞姐家我们采用的地暖管道为德国HAKA集团原装进口的天籁五层阻氧PEXc地暖管材。因为这种管材的交联度,更均匀,更稳定,焦作热力公司水温和水压,完全在天籁管材使用工况范围内。因为房屋构造,大飘窗、阳台居多,
因此针对于这种冷区我们特意把管间距做了加密处理,以防热损耗严重,影响后期采暖效果。各管线间的布管差保持在20米以内,保证各支路水流的均匀性。下面地暖设计平面图
图片38.jpg

【地暖设计依据】1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92
【地暖设计参数】低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。填充层的材料宜采用 C15水洗沙混凝土,颗粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加热管采用 PE-X 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。部分施工照片。
图片39.jpg

图片40.jpg 图片41.jpg
周边保温条安装:
根据施工合同保温层与填充层厚度要求, 周边保温条、伸缩缝高度应为填充层的厚度;伸缩条应从保温层的上边缘做到填充层的上边缘;膨胀条不能有间隙,固定要牢固,不能脱落;在超过30平方米的房间,中间必须设置伸缩缝.EPS保温板铺设。铺设之前,保温板板下面用水泥浆和801胶粘结铺设(水泥粘结面不小于60%,保温板铺设厚度为20mm,底层或首层厚度为30mm;保温层应铺放整齐、预留准确、无空隙、接缝封闭

图片42.jpg

图片43.jpg

考虑 小区为热力公司集中供暖,管道从分水器出来,管线过于密集,间距小于100,加有波纹套管,对地表装饰层起到一定的保护作用。  
图片44.jpg

下面是元伦分水器的特写,并且不用在卡卡标,分水器自带。这就是细节因为是大手柄的多功能球阀,
图片45.jpg

工人回填照片
住宅新风系统
图片46.jpg
1什么是健康住宅?
健康住宅定义为:在符合住宅基本要求的基础上,突出健康要素,以人类居住健康的可持续发展的理念,满足居住者生理、心里和社会多层次的需求,为居住者营造健康、安全、舒适和环保的高品质住宅.
2.如何达到健康住宅的室内空气标准
恒温 恒湿 恒氧 恒洁
图片47.jpg

图片48.jpg
空气净化器是指使用技术手段对室内空气的颗粒物、微生物和气体污染进行处理,减少其数量的设备。空气净化器安装在室内,根据室内空气质量状况,选用不 同类型的空气净化器。空气净化器的使用效果受各种因素影响较大。其处理能力随室内空气污浊度增加而迅速下降。其吸附部分灰尘等有害物质,但无法吸附空气中的有害分子。经过反复处理的空气,其品质大打折扣。

空气净化器无法增加室内空气中氧气的浓度,无法减少空气中二氧化碳的浓度。综上所述:空气净化器不是一种新风设备。而只是新风设备的补充或低级功替代。住宅新风系统的种类和特点下面是新风的设计图
图片49.jpg

a) 最底换气次数 次/h
        按欧洲和日本的标准,(也是目前行业标准)取0.5/h设计选型主要就是根据上述3个参数来确定新风主机的型号。选型示例如下:锦绣公馆小区该住宅,建筑面积166m2;套内面积150m2;卫生间和厨房面积为16m2;层高2.7米。选择新风系统主机风量。住宅居住人数按3人计算,把其中一个书房做个一个壁挂式新风,所以中央新风机带动面积140 m2
1)按人均新风量30-50m/h*人 按算,总新风量为90-150m/h
2)按最低换气次数计算 0.5*140*2.7=189 m3/h
因此有2种方案:
1)经济型 选择150 m3/h的新风主机:
2)标准型型 选择350m3/h的新风主机(合到每小时换风一次)
新风系统的能耗有多大?
兰舍新风350风量机器低中高挡位功率分别为53W/68W/108W,噪音量分别273338分贝。
图片50.jpg
9、 住宅新风系统的安装
住宅新风系统的构成:
新风主机:考虑业主对噪音的敏感,还有后期的检修把主机放置于厨房吊顶内。
吸风口:安装于客厅餐厅吊顶内。
进风口:安装于卧室或客厅餐厅地面。
管道系统:将风口和新风主机连接起来。以组织所需的送风路径。
主机与各管道连接要有软连接过渡段。主机下部吊顶使用活动顶或留有检修口。
管道安装:使用联塑PVC管道,其使用寿命与建筑相同,要保证管道连接的可靠性。
送风口安装:新风专用扁管,风口位置要选择合理,以充分保证使用效果。
下面为部分施工图片
图片51.jpg

图片52.jpg

图片53.jpg

图片54.jpg
因为该客户家没有装修结束,所以借助我们其他客户的装修过后风口供大家参考

QQ截图20151117174308.jpg

图片55.jpg
新风系统的维护
住宅新风系统的维护很简单,主要是清理过滤网,过滤网堵塞对新风量将有很大影响。安装新风主机时应留有检修口以方便过滤网更换等。对热回收式新风机组还要考虑每半年或1年要取出热交换器清扫一下,(根据使用情况决定)以避免回收效率降低。在风机电机发生损坏时可以更换。一般检修口的

中央空调
中央空调大家比较清楚分为水机,氟机,水机主要以美系品牌为主,如特灵,约克。氟机主要日系品牌和我们国内的品牌为主,例如三菱电机,日立,大金,国内以格力空调为主。我们这家空调采用的是日本原装进口的三菱电机中央空调4B80机器。二拖七。铜管直连,中间不用分歧管焊接,-15摄氏度制热无衰减,等等总之三菱电机空调品质是响当当的,这是空调界公认的。因为日系品牌不在此做过多介绍。直接上图
图片56.jpg

图片57.jpg

图片58.jpg
这是局部施工照片,
图片59.jpg

图片60.jpg

图片61.jpg

图片62.jpg

QQ图片20151109102504.jpg QQ图片20151109102441.jpg

图片63.jpg

图片64.jpg

图片65.jpg

图片66.jpg

下面是三菱刚刚中标的建业天筑的项目,听说是目前河南非常高端的社区,部分安装工卸货的过程。
图片67.jpg

图片68.jpg

图片69.jpg

图片70.jpg

【中央除尘】
再此采用曼瑞德的中央除尘除尘在上面已经提到了,因为建筑结构是二层带小院,所以洗衣机和除尘的主机主要放到楼梯下方,以防噪音大,影响正常的生活,因为房间整体布局交大,为了使用更加方便我们设立了三个接管口。下面是管子在小院通到屋内的管道走向。
MENRED始创于1995年,于2013年经中国工商总局批准设立无区域性企业集团。曼瑞德致力于家居舒适系统集成和绿色建筑技术,是一家依托德国曼瑞德有限公司(MENREDGmbH)、曼瑞德自控系统(乐清)有限公司而成长起来的国际化企业集团。
图片71.jpg
高效吸尘:吸力为普通吸尘器的数倍;
无二次污染:直接将尾气排放于室外;
低噪音:主机采用OUODE静音技术;
操作简便:吸尘插口分布各处,方便您吸尘;
智能节能:特有的MENRED控制系统;
安装方便:在建的,正装修的房子都易于安装;
电机:顶级专业空气动力电机;
集尘罐:半透明集尘罐,极易检查吸入灰尘量;
过滤网:安装主机机身,不易影响集尘罐拆装;
电机通风窗:安全配置,促长电机寿命;
高效消音器:主机单元配置高效消音器,超静音运行;
搭扣式集尘罐开启方式:
操作更加轻便保持终身密封,人性化开启;
纳米自洁过滤袋:
纳米技术处理自洁结构设计,使用成本低,环保节能。
MENRED除尘系统还配置了专业的配件组,具有质量优越、性能稳定、造型简约等特点。
接口阀门
接口阀门是除尘系统中必不可少的组成部分,系统的接口阀门安 装简单,使用牢固。它适用于积灰较多的餐厅、厨房或使用扫帚的区域,只需把吸尘软管插入就能远程启动主机,远离马达使你在吸尘时,也能欣赏音乐。

自动吸尘槽
带脚触开关的自动吸尘槽,常被安装于餐厅、厨房等区域。您只需要用扫帚或脚触动开关,即可远程控制吸尘系统的启动。您不再需要频繁弯腰将垃圾扫入簸箕,吸尘槽会自动吸走您到扫的到附近的垃圾,让您的清洁工作更轻松更舒心。

带控制软管
手柄自带远程开关,可远程启动主机符合人体工程学的手柄设计,
使用更省力采用35mm直径软管,软管阻力减少20%以上。除尘系统将人性化的设计应用在最先进的清洁工具领域内,您可以选配各种符合特别场合所需要的清扫工作组。
1.jpg
2.jpg

感谢大家关注、观看  。同时感谢暖立方提供这样好的交流平台,供大家交流学习












 楼主| 发表于 2015-11-18 13:42:04 | 显示全部楼层
大家好  ,希望同行朋友交流学习QQ1790009651.。。。。。。微信号359722094
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-19 08:47:25 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}希望同行领导们指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-20 14:40:41 | 显示全部楼层
学习了,比较详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-20 15:47:51 | 显示全部楼层
中国建筑科学研究院教授级高工黄维,在分水器抽检启动会上,分析行业现状时,他说他的所有案例及数据都是在历届暖立方承办的中国供暖舒适家居设计施工大赛案例中获取,并且在很多地方分享。他说,可能咱们这些地暖人看到这些内容很熟悉,很淡定,但是在一些其他专家或者非暖通实操人员看到他的ppt时,都是争相拍照的。
感谢黄维高工作为中国地暖大赛历年来的评审专家做出的付出!感谢您的参赛,我们会大力的传播大赛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-22 09:11:16 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e179:}做的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 14:52:40 | 显示全部楼层
比较齐全,赞一个      今年好作品很多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表