    上海利磊制冷设备有限公司是一家专业从事地源热泵+地板采暖+空调、恒温恒湿、家居舒适系统集成的高科技公司。国内工装、家装龙头企业。经过十余年的沿革发展 , 利磊地暖现已成为建筑业(别墅、大宅)集地源热泵系统、地板采暖系统、空调及新风系统设计、产品选型、安装施工、系统调试、售后服务及销售相关设备为一体的综合性企业。特别是与世界著名的冷暖系统集成集商意大利斐夫集团公司合作,引进世界最先进的技术、设备、材料打造欧洲标准冷暖集成系统,向着更高的目标发展。随着世界能源的日益紧张,人们对环保意识及住宅舒适度要求的日益提高,低能耗、绿色环保、高效节能、可再生能源合理利用的高科技生态建筑必将在建筑业得到更为广泛的应用,这也是利磊现阶段正在从事和开发的方向。


方 案 设 计 说 明
一、工程概况
1、房型结构:办公楼
2、空调面积:4919m2
4、节能情况:有/无外墙保温
5、功能用途:办公

二、设计依据
1、甲方提供的建筑平面图和设计要求
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
4、《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)
5、《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)
6、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)
7、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计规范》(JGJ 134-2001)

三、设计参数
1、空调、采暖系统设计参数
①室内设计参数(国家标准):

季 节
夏 季
冬 季

参数名称
设计温度
相对湿度
空气流速
设计温度
相对湿度
空气流速

(℃)
(%)
(m/s)
(℃)
(%)
(m/s)

参数数值
24~28
40~65
≤0.3
18~22
40~60
≤0.2
②室外设计气象参数(上海地区):

                      名称  季节
空调计算温度
采暖计算温度
通风计算温度
相对湿度
室外风速

(℃)
(℃)
(℃)
(%)
(m/s)

夏季
34.0(DB)/28.2(WB)

32(DB)
83
3.2

冬季
-2
-4.0(DB)
2(DB)
75
3.8

2、地暖系统设计参数
①地表面平均温度(国家标准):

区域特征
适宜范围
最高限值

人员经常停留区
24-26℃
28℃

人员短期停留区
28-30℃
32℃

无人停留区
35-40℃
42℃
②采暖设计标准:

参数名称
数值
单位
参数名称
参数
单位

室内设计平均温度
18-22
水地暖供水温度
50-55

地暖混凝土覆盖层温度
24-30
水地暖回水温度
40-45

电地暖湿式铺法厚度
30
mm
水地暖湿式铺法厚度
50
mm

地板装饰材料建议厚度
8-12
mm
水地暖干式铺法厚度
30
mm

四、方案说明
1、本方案空调面积为4919㎡,采用美意静音型风冷热泵,分为5套系统,4台制冷量172.5KW,1台207KW.
系统超配不超过120%。室内机全部采用美意卧式暗装风机盘管(两管制、三排管)。
2、考虑到南面为玻璃幕墙结构,故制冷负荷稍大,为220W/㎡;北面有少量窗户,制冷负荷为180W/㎡。
3、系统划分:走道、公共区域及舞台采用一套型号MAC550,冷量为172.5的系统。其他以13轴为分界线,分别
分成左上、左下、右上、右下4个系统,详见配置表。
4、地暖每平方热负荷120W,共328路。根据空调的系统划分确定地暖的系统划分。

中央空调参数配置表
序号
区域
面积
室内机组型号
数量
额定制冷量
实际冷指标
实际冷负荷
m2
kw/台
w/m2
kw
1
休息区及走道
640
TCR1400F
9
13
183
117
2
8302
205
TCR1400F
4
13
254
52
3
左男卫
16
TCR300F
1
3.2
200
3
4
左女卫
15
TCR300F
1
3.2
213
3
5
右男卫
35
TCR600F
1
6.2
177
6
6
右女卫
37
TCR600F
1
6.2
168
6
小计
948

17
188
主机
MAC440
1

136%
138
1
8304
100
TCR1000F
2
9.8
196
20
2
8306
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
3
8308
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
4
8310
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
5
8312
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
6
8314
115
TCR1200F
2
11.25
196
23
7
8301
122
TCR1200F
2
11.25
184
23

745
14
143
主机
MAC220*2
2

104%
138
1
8320
122
TCR1200F
2
11.25
184
23
2
8322
122
TCR1200F
2
11.25
184
23
3
8324
122
TCR1200F
2
11.25
184
23
4
8326
122
TCR1200F
2
11.25
184
23
5
8328
105
TCR1000F
2
9.8
187
20
6
8314a
16
TCR300F
1
3.2
200
3
7
8314bc
16
TCR300F
1
3.2
200
3
8
8314d
16
TCR300F
1
3.2
200
3
9
8314e
11
TCR200F
1
2.2
200
2
10
8314f
24
TCR400F
1
4.25
177
4
11
8314g
26
TCR500F
1
5
192
5
12
8314h
30
TCR600F
1
6.2
207
6
13
8314i
30
TCR600F
1
6.2
207
6
14
8314j
27
TCR500F
1
5
185
5
15
办公区
24
TCR400F
1
4.25
177
4
16
105办公区
447
TCR1400F
6
13
188
84
17
TCR600F
1
6.2

1260
27
237
主机
MAC220*3
3

114%
207
1
8319
125
TCR1200F
2
11.25
180
23
2
8321
125
TCR1200F
2
11.25
180
23
3
8323
125
TCR1200F
2
11.25
180
23
4
8325
125
TCR1200F
2
11.25
180
23
5
8327
109
TCR1000F
2
9.8
180
20
6
8329
98
TCR800F
1
8.1
183
18
7
TCR1000F
1
9.8
8
8330a
18.5
TCR300F
1
3.2
173
3.2
9
8330b
18.5
TCR300F
1
3.2
173
3.2
10
8330c
18.5
TCR300F
1
3.2
173
3.2
11
8330d
18.5
TCR300F
1
3.2
173
3.2
12
8330e
18.5
TCR300F
1
3.2
173
3.2
13
8330f
10.5
TCR200F
1
2.2
210
2.2
14
8330g
10.5
TCR200F
1
2.2
210
2.2
15
8330h
10.5
TCR200F
1
2.2
210
2.2
16
8330i
10.5
TCR200F
1
2.2
210
2.2
17
8330j
10.5
TCR200F
1
2.2
210
2.2
18
工程部
30
TCR600F
1
6.2
207
6.2

882
23
161
主机
MAC220*2
2

116%
138
1
8303
99
TCR1000F
2
9.8
198
20
2
8305
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
3
8307
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
4
8309
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
5
8311
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
6
8313
102
TCR1000F
2
9.8
192
20
7
8315
123
TCR1200F
2
11.25
183
23
8
8316
125
TCR1200F
2
11.25
180
23
9
8317
125
TCR1200F
2
11.25
180
23
10
8318
114
TCR1200F
2
11.25
197
23

1096
20
208
主机
MAC220*3
3

100%
207
五、现场图片
IMG_1265.JPG

室内风机盘管安装

室内风机盘管安装


主管走向

主管走向
  

主管

主管


管道井安装

管道井安装


屋顶接主机

屋顶接主机


主管走向

主管走向


分户计量流量计

分户计量流量计


风盘回风

风盘回风


IMG_1270.JPG

主管走向

主管走向


室内风机盘管安装

室内风机盘管安装
六、施工图纸
QQ截图20151118102530.png