舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2516|回复: 1

温州凤凰泉楼宇-空调-地暖施工案例

[复制链接]
发表于 2015-11-17 19:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、公司介绍
      温州凤凰泉楼宇设备有限公司成立于2002年,在全国率先引入舒适家居系统理念,经过多年的发展,凤凰泉舒适家居系统在温州市场行业占有率超过50%,并成为最完善的舒适家居集成系统的领军企业。

  凤凰泉舒适家居拥有冷暖家居、健康家居、智能家居三大舒适系统,公司专业致力于公寓、别墅、厂房、办公楼、学校、医院、政府机关等中央空调、地暖、新风、水处理、智能集成等的设计、销售、安装及维护保养等业务。凤凰泉凭借优秀的设计团队、过硬的施工队伍、完善的售后服务体系为客户送去了舒适生活的理念。在这个市场竞争激烈的时代,每一位“凤凰泉”人都深深懂得,除了产品本身的质量外,完善的售前、售中、售后服务更是产品形象完善的关键。“质量是我们的生命”,我们视用户的利益高于一切,让用户满意是我们一直追求的。

公司全景
图片1.jpg

前台接待
图片2.jpg

展厅
图片3.jpg

舒适家居体验区
图片4.jpg

图片5.jpg

影视厅
图片6.jpg

产品展示1
图片7.jpg

产品展示2
图片8.jpg

产品展示3
图片9.jpg

二、工程概况
工程名称:温州市七都岛中岛27幢别墅
施工周期:2015年7月份至10月份
施工单位:温州凤凰泉楼宇设备有限公司
      温州岛中岛别墅园坐落在瓯江下游风光秀丽的七都岛东端,别墅园环七都天然湖泊而建,湖中有洲,似岛中之岛,别墅园因其得名。园区东眺瓯江入海口,江面宽阔浩淼,北面倚山,南与繁华的温州市区隔江相望。园区四周或濒瓯江,或邻田野,空气清新,环境幽静。岛中岛别墅园,被评为2005年度全国物业管理示范小区。 中国住交会在上海举行2005CIHAF地产“”、“中国名盘”、“”(简称“)举行了颁奖典礼,岛中岛别墅园名列其中,这是中国地产界的奥斯卡奖项。温州力推岛中岛别墅园参加,经过住交会专家层层筛选,最终胜出,与广州汇景新城别墅、北京星河城等楼盘同时荣获此殊荣。

1、 小区实景
图片10.jpg

图片11.jpg

一层装修平面设计图
图片12.jpg

二层装修平面设计图
图片13.jpg

2设计说明
本别墅​​建筑面积约300平米,其中室内空调使用总面积约163m2,地面采暖总面积186m2 。根据计算别墅的冷负荷约29.34KW,(冷负荷按180W/㎡计算),热负荷22.32KW(热负荷按120W/㎡计算);考虑常规情况非同时使用特性,采用麦克维尔爱家系列空调地暖二合一风冷热泵户式变频水机MAC080ER5;总制冷量:24.9KW,制热量:26.0KW,开启率为约85%;室内末端根据房间负荷选择不同型号的风机盘管,实现夏天制冷;冬季利用热泵机组提供的45-55摄氏度的低温水,通过地板辐射采暖系统,实现采暖,一源两末端。
1风机盘管:选用麦克维尔低噪声型室内机MCW-B系列,每台室内风机盘管安装电动二通阀,由室内温控器进行控制房间温度独立控制,主机侧安装压差旁通阀以及缓冲水箱,保证系统最小水流量和避免主机频繁起停,延长主机使用寿命。
2管材:空调及地暖主管采用浙江伟星PPR管;地暖盘管采用德国原装进口普林多PEX-b管材Ф16X2.2㎜,间距为150mm,每路管长不过100米,同一温控管长短不超过10米。
3分集水器:采用意大利皮特诺里地暖集分水器(带流量调节)实现地暖分区控制: DN25xФ16x7路2套,共采用14路分集水器;
4温度控制器:柯耐弗空调地暖双用双温感应液晶温控器,连动热电阀, 实现独立空间温度控制。
5热电执行器:为实现地暖系统的智能及节能化控制,共采用14只意大利皮特诺里热电阀配合温控系统使用;
6系统保护:为保证系统正常运行,防止在热电执行器全部关闭,分集水器各个环路全部关闭,从而导致设备故障的情况发生,采用1套压差旁通于分集水器尾段,以保证系统的正常运行;
三、项目设计依据、标准
 1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
 2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
 3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
 4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
 6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
 7.《建筑电气设备规范》(GB16-87)(2001版)
   8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92

空调地暖二合一系统示意图
图片14.jpg

风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后释放出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程.
从空气中提取可再生能源并转化为可利用的高位能源为建筑物提供制冷和采暖服务;

施工步骤
1、中央空调系统
一层空调平面设计图
�空气中提取可再生能源并转化为可利用的高位能源为建筑物提供制冷和采暖服务;

图片15.jpg

二层空调平面设计图
图片16.jpg

空调地暖主机系统图
图片17.jpg

图片18.jpg

空调施工要在木工放好线后进行,风盘安装前,先根据装修吊顶图标高尺寸进行定位,安装室内机上面要留有2㎝,不可吸顶吊,否则会共震产生噪音。
图片19.jpg

图片20.jpg
风机盘管定位吊装好后再装主管及冷凝水管,管道安装应横平竖直,冷凝水管要有一定的坡度,保证冷凝水的顺畅排放,电动二通阀需安装在能检修的范围内,管道保温材料选用橡塑保温棉,室外4㎝,室内3㎝;待所有风机盘管连接安装完毕后进行试压,冷水系统水压试验压力为0.6MPa,试验程序是先缓慢升压,升到试验压力保压1h不渗不漏为合格;冷凝水管保温必须在试压合格后进行,冷凝水需做排水试验,以完全能排出管道为合格。
2、 水地暖系统
一层地暖设计图
图片21.jpg

二层地暖设计图
图片22.jpg

图片23.jpg


地暖施工安装前应该跟装修老师确定好分集水器、温控器、地暖安装区域的位置及管主管的走向再施工,所有线管水管必须靠墙边走。
地面盘管进场
地面盘管必须在地面预埋施工完成后进行,地面平整、干净,无任何突出的砂石、砂浆结块;没有对地暖盘管施工造成影响的其他施工,如电焊、搬运杂物等;
图片24.jpg
保温板铺设
整板放在四周,切割板放在中间,板与板之间用胶带连接,平整度,高差不允许超过正负5MM,缝隙不大于5MM
铺设地暖保温板主要是防止热量从地面散失

图片25.jpg
反射膜铺设
反射膜铺设一定平整,不得有褶皱,遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象,反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为 5公分),反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴,铺设反射膜主要是提高热量反射和辐射能力。

图片26.jpg
钢丝网铺设
钢丝网用管卡固定,管卡位置钉于钢丝网四角与中间位置,每片钢丝网卡钉数量不得少于8个,不得出现钢丝网翘起现象。

图片27.jpg
铺设保温边条
边角保温层不单起到了保温的作用,还起到了伸缩的效果。由于热涨冷缩的原理使得地面的装饰材料会有一定的收缩或膨胀,边角保温层可以防止它们开裂或形变。

图片28.jpg
地面盘管铺设
管道铺设间距为150MM, 管道与墙体之间距离在100MM,分水器到地面部分管道必须加保温套管;地暖盘管采用德国原装进口普林多PEX-b管,规格Ф16X2.2㎜,物理交联聚乙烯材质,添加色膜料,管材通体具有极强的抗紫外线和防老化性能。生产工艺精良,管材内外壁光滑,减小水阻。

图片29.jpg
分集水器安装 
1、为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸,分水器安装时上沿高度不低于600MM ;分集水器附近留有一个三空插座;分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀;分集水器固定好之后连接给回水主管道,管道接口处装过滤器;分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖,防止水泥、油漆等污染物;
分集水器:采用意大利原装进口皮特诺里地暖集分水器,含铜量高达64%,流量控制精准,采暖系统稳定性佳
整个地暖系统安装完毕后需进行管道试压:试验压力为0.6MPa,在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏,试压合格后铺细石混凝土保护层,地暖铺设工作基本完成。
最后安装连接主机系统部分,温控面板、空调送回风口(检修口以风口加长形式),然后进行全面调试验收。




发表于 2015-11-18 10:06:50 | 显示全部楼层
温州的市场怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表