西安锦旭暖通工程有限公司
项目介绍阳光上林城 项目位于世纪大道与绕城高速交汇处向北600米,项目总占地7500亩(一期219亩),目前是西北第一大盘!一期推出全低密度高绿化率英伦风格社区,产品分为洋房和院墅,一层赠送私家庭院和花园,部分户型一、二层赠送采光地下室,顶楼赠送阁楼。户型面积区间为86-242㎡,均为全明结构,一梯两户,南北通透,纯板式花园洋房
IMG_0024.jpg

IMG_0019.jpg
建筑面积146073平米(总)

管道:上海爱康保利PE-RT
【】.jpg




一、项目经理部组成

项目经理、项目副经以及现场负责人、技术部、暖通工长、质量、安全部、供应部、施工班组1、施工班组2
二、 人力、物力资源安排
1.人员安排:现场管理人员2人,施工班组2个,每个班组3-5人。
2.施工机具:试压泵2台、空压机1台、专用剪刀15把,其它工具根据现场情况按需要配置。
3.主要材料:伟星PE-RT S4、 S5地暖管 、聚苯乙烯板、 铝箔 、钢丝网、 分水器等。
现场管理人员:
项目 经 理:周治华
项目副经理:王晓东
现场负责人:万信武
施工班组长:程宝
技术员: 窦亚强
资料员:王淑艳
质量安全员: 郭解马

三、地暖工程施工程序及技术措施

1、施工准备
(1)技术准备:配备专业技术人员,负责该工程的技术管理工作。工程开工前,认真熟悉图纸和有关技术文件、施工规范、工程主要材料的特点,向施工班组进行技术交底。
(2) 劳动力准备:根据工程的进度安排,合理配备施工力量,以保证工程进度和工程质量,配备施工能力强,质量意识、安全意识强的工人,根据工序衔接适当调配。
(3) 材料及工机具准备:按照施工合同划定的材料供应范围,根据施工预算和进度安排,作好采购供应,勘察现场道路,结合工序情况,确保运输畅通,采供及时,保证进度。
(4) 施工过程中使用的技术资料准备:在施工过程中使用的技术资料表,应及时准确填写,作到资料与工程进度同步进行,竣工后,按合同和技术规范编制竣工资料。
(5)与其他工序的配合要求:在地板辐射采暖的施工前,要求土建地面要平整,且清扫干净、干燥。其他专业埋地暗设管线敷设完毕。地板辐射采暖的施工完毕后,不得进行可能破坏地暖结构的地面施工如:向地下打、射钉子、膨胀螺栓、切割、砸挖等。所有可能破坏地暖结构的地面施工必须在地暖施工前施工完毕。地面装修时不宜采用打龙骨的架空地板,以免影响地暖的散热效果。
2、施工程序:
确认地面具备地暖施工条件、苯板、铝箔铺设、钢丝网铺设、地暖管敷设固定、水压试验、砼层回填、分水器安装、调试运行、交工验收。
     施工作业面的安排:应自上而下、同楼层先从远离塔吊的房间开始施工,塔吊口的房间在同楼层中放在最后施工。这样有利于成品的保护。
3、技术措施
(1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,无凹凸不平现象,无落灰、砂石、钢筋等其它杂物,地面特别要求无油漆等化学物质污染。
(2)保温层用δ=20mm的阻燃苯板,λ=20kg/m³,苯板敷设合理,不能搭叠,边墙处设置保温带。保温苯板的敷设离边墙距离不小于50mm,不大于100 mm。
(3)保温层铺完后,在其上平铺铝箔、钢丝网。
(4)按照设计位置敷设地暖管,并用扎带固定之。直线段,扎带间距为700mm,扎带的规格必须与管道相匹配,并扎紧。
(5)连接地暖管与分集水管,纳子要紧固、牢固。
(6)按设计要求的压力,作水压试验,试压合格后,做好水压试验记录,并经监理签字确认。
(7)在试验压力状态下填充垫层,豆石混凝土搅拌均匀,及时送样报验。 填充时,必须做好产品保护。运送豆石混凝土的架子车必须在垫有木板的管道上行驶。卸料时,也不应有尖锐之处接触管道,确保管道不受任何局部外力,严禁践踏、重压地暖管道。
(8)房间面积大于30m²或边长大于6m的房间内可设置10mm的膨胀缝。
(9)砼填充时,要避免管道浮动,以防水泥砂浆进入保温层或沿墙隔热材料及膨胀缝内。
(10)工序交接:
为了确保工程质量,应严把每道工序的质量关。上道工序合格后方可交于下一道工序,对不合格的必须返工直到合格后方可交于下道工序,工序之间的交接必须有书面交接手续。
1#
1.png

QQ图片20151119163625.png
14.png
QQ图片20151119160059.jpg

12.png

16.png

19.png

18.png

17.png



21暖整套CAD.png
整套21#

四:质量保证措施
  质量等级:合格
1、质量保证体系:  
实行项目经理质量负责制,项目经理为质量第一责任人,施工班组设质量员,层层把关,从原材料进场直到施工结束,责任落实到个人。项目经理技术工程师、暖通工长、土建工长、质量员、材料员、班组质量员、班组质
(1)项目经理部人员的工作应严谨、有序。不随意指挥,越位管理。
(2)施工员在施工前必须向施工班组进行书面技术交底,组织施工人员学习图纸及施工方案,并据此施工。
(3)按照施工工序,质量员严把质量关,上道工序不合格,不能进行下一道工序。
(4) 水压试验和隐蔽工程作为重要工序,办理相应技术资料,不合格者主动返工,直至合格。
(5) 地暖管在运输、搬动过程中,不能有划伤、压伤、折断等损伤,轻装轻卸,不能拖拉运送,在敷设前应认真检查,发现不合格者绝对不能使用,并对不合格产品作标记,另行堆放。
(6)在地暖管开始敷设至隐蔽之前,杜绝交叉施工,防止践踏,
落物砸伤,利器划伤,现场标注提示牌。
(7)与施工过程同步,作好技术资料填写,资料要求真实,并
请相关人员签署意见、签名、填写日期。
(8)进入施工现场的材料、施工机具必须是合格品,并有合格证,杜绝不合格品进入施工现场。试压泵、压力表必须符合相关规定。
2、材料、设备的选择要求
应用于地板辐射供暖系统的材料、设备必须有出厂合格证。
(1).保温板的要求:
① 保温板必须选用密度为20kg/m³,厚度=20mm的苯板。
② 保温板抗压强度、含氧量需符合设计要求。
(2).地暖管的要求
地暖管选伟星PE-RTS4 S5管材。
(3)地暖管的储运
①避免搬运时磨损和冲击管材;
②不宜受阳光直射,宜室内存放;
③应平放,不宜堆垛过高;
④安装环境温度与储存温度差别过大时,应提前将管材运至安装现场,使之温度趋于一致;
⑤安装前要检查管内,不允许有杂质、灰尘、油污等;
(4).分集水器的要求
①根据设计正确选用分集水器(包括供水管口径、支管口径及数量)。
②集水器上应装有自动或手动排气阀。
3、地板辐射采暖各工序施工质量要求
(1).保温层施工
①将苯板平铺在符合要求的地面上,接缝处要合理、平整,避免出现搭接或漏铺现象。
②房间边墙处要设置边墙保温带,高度要与找平层平齐。
③在平整的保温层上,铺设网格钢丝网,以便固定加热盘管。
④钢丝网应满布房间,拼接处要绑扎连接。
⑤钢丝网应平整、无锐刺。
⑥钢丝网不刷油漆。
(2).地暖管的施工
①在敷设好的保温层上,按设计盘管的间距定位。
②按定位间距敷设加热盘管,并用绑扎带将其固定在钢丝网上。绑扎带间距:直管段≤700mm,弯头处≤300mm,弯头与直管相交处应固定。管顶的平整度为±5mm。
③盘管的弯曲半径为10-12D(D:地暖管外径)。
④盘管实际长度在保证间距、回路不变的前提下依现场情况而定。
(3)配管时注意事项:
① 剪管用专用管剪;
② 断口应平直,并垂直于管轴;
③与管件配合时,对其配合度进行检验;
④埋地盘管不允许有接头和交叉现象。
⑤盘管敷设完毕及时进行水压试验。
(4).分集水器安装
①分集水器安装在墙体上的高度一般为450-500mm之间。
②分集水器安装必须平直、牢固、操作方便。
③集水器与盘管相接必须用专用管件、专用铜环、专用管钳进行。④填充砼前安装的分集水器与埋地盘管一并作水压试验,充填砼后安装的作通水试验。
(5).水压实验的要求
①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
②采用手动试压泵缓慢升压,升压时间不得少于15分钟。
③升至设计规定的实验压力后(工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa),稳压1小时观察有无漏水现象。将水压补至设计规定的实验压力值,15分钟压降不超过0.05Mpa无渗漏为合格。
④在混凝土浇注时管道的压力不低于0.6Mpa。
⑤卸压:垫层施工完成24小时后方可缓慢卸压。
(6).豆石混凝土施工
①埋地盘管经中间验收尤其是水压试验合格、隐蔽验收合格后,方可进行豆石砼的施工。
②地盘管必须在充压(0.6Mpa)状态下充填豆石砼,并轻轻捣固找平。砼填充24小时后方可泄压。
③房间面积>30m²(或边长>6m)和盘管穿越过门处、与梁、柱交接处、应设置5-10mm的膨胀缝,膨胀缝可用聚苯板或其他弹性材料填充。
④砼的标号为C20或C15,豆石粒经不大于12 mm。
⑤填充豆石砼时,必须作好产品保护,严禁踩踏、重压已铺设好的管路,搞好养护工作。运送砼的工机具必须在垫有板材的盘管上行驶,确保盘管不受任何外力尤其是锐力的碰撞及破坏。
⑥豆石砼充填后找平并拉毛。
4、地板辐射采暖工程的验收
(1)地面验收:敷设盘管前,必须对地面的平整度、地面标高进行验收。合格后作出书面资料,办好工序交接手续。
(2)中间验收
①豆石砼填充前,埋地盘管必须严格按照设计和相关规范规定进行水压试验。试压合格作好水压记录。
② 石砼填充前,作好隐蔽工程验收,即对保温层、钢丝网、盘管进行验收。合格后作好书面资料。
③ 中间验收由施工单位会同业主、监理等单位进行,对验收合格项目要签字确认。
(3)竣工验收
竣工验收应由甲方组织。
4.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

1234.jpg

QQ图片20151116151332.jpg

五、安全保证措施
1.进入现场人员,均应进行安全教育,并作书面记录、签名,加强安全意识,防患于未然。
2.进行定期或不定期相结合的安全检查,制定现场安全制度。
3.施工之前,安全员对班组进行安全交底,并形成书面交底卡。
(1) 重抓现场安全用电,阴暗处施工时应装临时照灯。
(2) 进入现场必须戴安全帽。
(3) 遵守建设单位的安全制度,并服从甲方代表的安全指挥。
(4) 做好季节性安全工作,冬夏季施工制定相应的防护措施。
(5) 对职工进行防火、防盗安全教育,提高安全意识。
(6) 提高工作效率,控制施工时间,防止疲劳作业。
六.总包方提供的施工条件
1.主体内粉刷完成;
2.室内冷热水管道、强电、弱电等管道安装完成,室内穿线完成;
3.室内地面清理干净、无落地灰等建筑垃圾;
4.卫生间、厨房等防水工程完成;
5.地板辐射采暖施工的房间在地暖垫层施工完成48小时内严禁交叉施工。
6.已完成地暖施工的房间严禁堆放重物。
七、浇注过程中对管材的保护措施
在混凝土的浇注过程中灰斗车严禁直接从地暖管道上行驶,必须在地暖管道上铺设架板(架板上严禁有钉子等尖锐物)运送混凝土的车从架板上行驶,到混凝土时必须将混凝土倒在架板上,然后用铁锹等将混凝土摊开施工。
八. 地辐射采暖交压时发现问题处理方案
1.地板辐射采暖安装要求
严格按照图纸设计、严格执行规范要求,在地暖管道铺设完毕后,注水打压到0.6MPa,经监理检查验收,无接头、无滲漏,再进行垫层覆盖。
2.管道损坏根源
地暖管道隐蔽完成后,养护48小时,到集分水器安装、交接,一般间隔30-90天不等,期间各分包单位抢工期,都要在地暖垫层上面完成室内安装、维修任务,割、挖、楔、钉、铲、砸时有发生,造成各别管道损坏。
3.规范要求
根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004-5.3.5条规定:
施工验收后,发现地热管损坏,需要增设接头时,应根据加热管的材质,采用热容或电容插接式连接,或卡套式、卡压式铜制管接头连接,并应做好密封,接头和管子具有同等寿命。无论采用何种接头,均应在图纸上清晰表示,并记录归档。
4.接头验收
接头接好后,单个回路注水、打压,试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1h,气压力降不应大于0.05 MPa。
5.正常交压要求
        在正常交压的情况下,可以将集分水器、供回水管系统打压,经排气压力打到0.8 MPa,稳压0.5h,气压力降不应大于0.05 MPa为合格。        
6.沟通无限
    在遇到问题后,要认真分析,正确对待及时和甲方、监理、业主沟通,先处理事故,后划分责任,耐心做好业主的思想工作。


2354.jpg

23466.jpg





123.jpg

          企 业 简 介
西安锦旭暖通工程有限公司,成立于2009年,注册资金1000万元,中国地面供暖委员会会员单位、机电设备安装三级资质。主要从事暖通设备、节能环保设备的开发销售和智能低温热水地板辐射采暖咨询、设计、施工一体的专业性股份制企业。
公司现有员工八十多人,各类专业技术人员二十多人,专业技术人员均具有八年以上暖通施工经验。
公司切实按照现代企业管理模式运行,建立健全了以岗位责任制为中心的各项规章制度,积极开展职工教育和岗位培训,在地暖工程的设计、施工中积累了丰富的实践经验,形成了工作制度化、规范化、科学化的管理制度。
公司与国内外很多知名品牌企业建立起了良好的战略合作关系,如:在分集水器以及智能控制系统领域,同意大利卡莱菲公司、上海唯嘉、浙江凯贝利、浙江巨帆等;地暖管材同乔治费歇尔、武汉金牛、天津军星、河北宏岳、上海保利等国内外知名品牌;并销售法国原装进口“厦贝”热水采暖两用燃气壁挂炉、西安“北斗星”热量表;通过品牌的良好合作努力为我们的客户提供一个优质满意的工程。
公司自成立以来就高举“质量、服务兴业”之旗,坚持“质量第一,信誉第一”的质量方针。公司以“求实、守信、开拓、发展”为企业精神,以“一流的服务”为企业宗旨,追求技术进步和科学管理,坚持“高效、优质、文明、信誉”的工作作风,树立“接一个项目,交一方朋友,做一项工程,树一块丰碑”的经营思想,本着互惠互利灵活经营,共同发展的原则,真诚为广大用户提供优质的产品和满意的服务。