中 央 采 暖 项 目 设 计 方 案

项 目 地 址: 南昌市央央春天8-602      

     项 目 类 型:     中  央  采  暖      

                       南昌奥通冷暖工程有限公司

采暖系统设计方案说明

一、地暖系统简介

低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。

为创造良好、舒适的生活环境,拟安装户式地暖采暖系统,本公司推荐主机设备采用德国菲斯曼(VIEssMANN)家用燃气壁挂炉,相关配件、材料均选用进口名牌产品。

二、采暖系统设计参数

1、采暖室外设计参数

     南昌市地理位置东经115°27′-116°35′,北纬28°09′-29°11′,平均海拔25米,冬季采暖室外计算干球温度0℃。

2、采暖设计依据

《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004      《江西省居住建筑节能设计标准》DB36 J007-2012

《采暖通风及空气调节设计规范:采暖部分》GB50019-2003  夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003         《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》

《供暖通风设计手册》中国建工出版社         《民用建筑热工设计规范》GB50107-93

3、室内采暖设计温度

     冬季室内平均温度18—22 ℃。

三、采暖运行费用

以使用面积100㎡的房子为例,24KW的燃气壁挂炉,室温18-22℃,及生活用水等等,每天运行24小时且全房开启,每天用气量约12m³,30天/月,月用气量360m³,月运行费用约为450*3.2=1152元,南昌采暖季约为2.5个月,共需采暖费1152*2.5=2880。

四、地暖优点

与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点:

1、洁净、卫生、舒适     (以辐射的方式散热,不易引起扬尘,温度场分布均匀)

2、地暖有较好的蓄热性   (地面层和混凝土层热容量大,温度变化不明显)  

3、不占室内面积易装修   (管道埋在地面以下,不占任何使用面积)

4、一机多用、功能完备   (系统提供采暖及热水功能)

5、盘管、配件使用寿命长 (采用进口名牌加热盘管及配件,命可达50年以上)

五:采暖主材介绍

   1、壁挂炉为燃气型,由德国菲斯曼公司生产。该机组具有以下特点:

a、采用板式换热器及舒适生活热水功能,全面满足个性化的需求。

b、与室内温控器配合使用,可更大程度的提高生活舒适度。

c、结构紧凑、体积小巧、更适合中国家庭人文环境。

d、良好的售后服务,由当地经销商直接负责售后,反应快速。

002838ap5qknmpqnwonnmw.jpg


002858b1xllxlzlf7sb7fv.jpg


2、配件、主材介绍

² 地暖专用分集水器采用德国莱斯曼纯铜一次锻压分集水器。

² 混水系统及配件采用德国莱斯曼产品。

² 电动执行器、基本接口采用德国莱斯曼产品。

² 温度控制器采用德国曼瑞德产品,每个采暖区域均可单独控制。

² 地暖主管道采用最顶尖品牌之一的德国瑞好PE-RT地暖专用管Φ25。

² 采暖供水、回水管道采用德国莱保利PE-RT地暖专用盘管。


002853njull66alm6cjlz0.jpg

六、施工工艺流程
1、主管道、分集水器铺设安装,以及开槽等。
2、绝热层铺设。
3、地暖管铺设。
4、管道连接、冲洗与试压。
5、回填配合。
6、壁挂炉安装和生活热水安装配合。
7、卫浴散热器安装。(根据用户要求配备)
8、系统耐压检验。(填充层养护期满后)
9、系统调试与交付验收。

002948sr36vbhzoexl7qds.jpg
002942t4ssxvizhhisv3fq.jpg
002940nb7po8owtvow8tn5.jpg
002854hivriwaliwrwwnrw (1).jpg

002938jiuynsnquxj0na0j (2).jpg

供 暖 系 统 配 置 清 单(水地暖)

客户:
地址:
电话:
设计:
日期:
2015年10月15日
设计号:

设计依据
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142 — 2004
《江西省居住建筑节能设计标准》DB36 J007-2012T
《采暖通风及空气调节设计规范:采暖部分》GB50019-2003
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》
《供暖通风设计手册》中国建工出版社
《民用建筑热工设计规范》GB50107-93
设计参数
采暖方式:  标准湿式
温控方式:  分区独立调节/中央控制
室内设计温度:  18-22℃
设计热负荷:      150 W/㎡
采暖详情
序号
品牌
采暖方式
盘管间距
产地
单位
铺设面积
铺设回路
区域/房间名称
1
莱保利
标准湿式
150-175 mm
德国
111.8
7
客厅+餐厅
2
莱保利
标准湿式
150-175 mm
德国
14
1
卧室1
3
莱保利
标准湿式
150-175 mm
德国
12.6
1
卧室2
4
莱保利
标准湿式
150-175 mm
德国
40
3
主卧+主卫
5
莱保利
标准湿式
150-175 mm
德国
14.8
1
卧室3
6
莱保利
标准湿式
150-175 mm
德国
193.2
总回路13
一、主机设备
序号
品牌
品名
规格型号
产地
单位
数量
单价(元)
小计(元)
备注
1
菲斯曼
WH1D-31
31KW
德国
1
16800.0
16800.0
标准型壁挂式燃气炉
2
菲斯曼
采暖炉标准烟道
Ø60/100
德国
1
108.0
108.0
PrermLynx 0.75m标准烟道
3
菲斯曼
锅炉连接套件
纯铜、一次锻压
德国
1
96.0
96.0
煤气阀、冷水阀及相关配件
4






本项小计
17004.0
采暖面积:193.2㎡
二、采暖分集水器以及采暖配件
序号
品牌
品名
规格型号
产地
单位
数量
单价(元)
小计(元)
备注
1
莱斯曼
地暖分集水器    (含基本接口)
FHF-008
德国
13
260.0
3380.0
地暖专用分集水器
4
莱斯曼
适配器          (分集水器必用)
SM108
德国
2
89.0
178.0
铜管连接
5
莱斯曼
分水箱
450X450X180
德国
2
368.0
736.0
分集水器专用
6
莱斯曼
热电驱动阀
SV91
德国
13
96.0
1248.0
地暖专用
7
莱斯曼
自动排污阀
SH106
德国
2
108.0
216.0
铜管连接
8
莱斯曼
自动放气阀
SH107
德国
2
108.0
216.0
铜管连接
9
莱斯曼
支架/卡扣
SH117
德国
2
58.0
116.0
分集水器专用
10
莱斯曼
末端三通
SH110
德国
2
106.0
212.0
壁挂炉专用
11






本项小计
6302.0

三、混水中心系统
序号
品牌
品名
规格型号
产地
单位
数量
单价(元)
小计(元)
备注
1
莱斯曼
采暖混水中心系统
SMU-01
德国
2
1599.0
3198.0
地暖混水系统专用
2






本项小计
3198.0

四、管材及末端系统
序号
品牌
品名
规格型号
产地
单位
数量
单价(元)
小计(元)
备注
1
瑞好REHAU
PE-Xa采暖阻氧管
ф25×3.5mm
德国
30
22.0
660.0
高密度交联聚乙烯
2
莱保利
PE-RT采暖阻氧管
ф16×2.2mm
德国
1550
9.0
13935.6
高密度交联聚乙烯
3
海运
信号线
RVV2*0.7
上海
60
1.0
60.0
国优质标
4
联塑
PVC线管
16
广东
60
1.0
60.0
国优质标
5
艾美柯
铝塑管(煤气专用)

国产
10
10.0
100.0
国优质标
6
合昌
挤塑式聚苯乙烯保温板
20mm
江西
平米
193.2
20.0
3864.0
XPS 容重 35kg/m3
7
金明
边角保温条
50×8(mm)
河北
平米
50
3.0
150.0
国优质标
8
金明
无纺布反射膜
无纺布
河北
平米
193.2
3.0
579.6
国优质标
9






本项小计
19409.2

五、采暖温控系统
序号
品牌
品名
规格型号
产地
单位
数量
单价(元)
小计(元)
备注
1
曼瑞德
地板采暖房间液晶温控器
/
德国
6
168.0
1008.0
地暖温控专用
2
曼瑞德
中央控制器
/
德国
1
258.0
258.0
地暖温控专用
3






本项小计
1266.0

六、人工费及相关辅材
序号
项目名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
小计(元)
备注
1
壁挂炉挂机布管连接安装费

1
300.0
300.0
含燃气铝塑管安装
2
地暖管道安装费

193.2
20.0
3864.0
人工费
3
系统注压及保压
氮气
1
100.0
100.0
人工费
4
烟道开孔费
120孔径
1
50.0
50.0
人工费
5
连接辅材(弯头、卡钉)

1
498.0
498.0
国标定制
6






本项小计
4812.0

七、系统汇总
序号
项目名称
单位
数量
小计(元)
1
主机设备
1
17004.0
2
采暖分集水器以及采暖配件
1
6302.0
3
混水中心系统
1
3198.0
4
管材及末端系统
1
19409.2
5
采暖温控系统
1
1266.0
6
人工费及相关辅材
1
4812.0
7
总  价
51991.0
8
最终优惠价

备注说明:
   1:本报价不包含温控系统的开槽布线。
   2:锅炉的冷热水、煤气、电源线等由甲方放至我方指定位置。
   3:本配置清单自生成之日起一个月内有效,过期作废。

002935rorxfrf6r2wop2g8.jpg 002936dtvwrwrtu103staf.jpg

002934xoybt6t8yb9p9yo2.jpg 002933ns1qx2iz2kiic52z.jpg

分集水器
002921uf5e5zmv66hf55he.jpg 002926mdcesywlki3weiyk.jpg

温控器

002919yutsj2bxs0jaq1xj.jpg


设计图纸

2015年范本图纸-地暖_副本_副本.jpg

地暖盘管施工

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

壁挂炉安装完毕
6.jpg

分水器安装调试
5.jpg

温控器安装完毕

003447eijjhnjlyz3p2j2j.jpg


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表