本帖最后由 吉林省金潮地暖 于 2015-11-30 20:38 编辑
一、工程概况
工程名称:泰豪总部基地(一期)项目地热工程 工程地点:长春净月经济开发区彩宇西街与丁二十二路交汇处 工程范围: 1、发泡水泥保温层:厚度20 mm。 2、分集水器采用分水器、阀门过滤器采用浙江鑫帆牌。 3、地热管铺设品牌秦皇岛宏岳。 4、Φ1.5@50钢丝网铺于地热管上,采用C15细石混凝土浇注,粒径5-12mm,严禁振捣。 5、卧室、客厅及连通的阳台地面混凝土表面,原浆压光。 6、厨房及连通阳台、卫生间地面混凝土表面搓细麻。 二、设计依据参见各栋号采暖施工图纸、招标文件要求编制本施工组织设计方案。 编制依据 《采暖通风与空气调节设计规范》(第二版); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012) 《低温热水地面辐射供暖技术规程》(DB22/T1566-2012); 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《河北地板采暖发泡水泥绝热层技术规程》(DB13/T569-2004)
三、进场前准备材料复试报告
(一)资料报验准备 1、提交地热深化设计施工图纸及施工组织设计方案进行报审,地热施工图纸必须由建设单位签字确认后方可施工。 2、提交进场前各种资料报验、检测报告等。 所用原材料(砂、石、水泥、PE-RT地热管、球阀)送检测中心检测后,档案馆存档备案,公司留存复印件。 (二)施工作业面及场地准备 1、各施工房间内均应弹好控制线(500线); 2、检验各楼层净高并做记录;要求净高符合工作面移交相关标准。 3、检验楼板平整度并做记录;要求平整度符合工作面移交相关标准。 4、给排水管线、水电线路等扫管完毕; 5、地面建筑垃圾、生活垃圾清理干净,保证施工地面清洁、平整、无杂物; 6、踏查材料、设备存放场地,协调垂直运输工具; 7、提供水源电源,确保运送施工用料通道顺畅。 (三)技术交底 由我公司发起,由甲方协调总包、监理单位的相关专业工程师参加地暖开工前技术交底会议,对以下工作做具体确认: 1、对施工图纸、施工范围、施工作业面及整体工期等工作进行确认; 2、对地热施工过程节点交验进行确认。每次交接必需填写工序交接记录; 3、对涉及地热方面的工程备案资料的制作格式进行交底确认; 4、对造价资料流程进行交底确认,包括:进度款申请流程、现场签证、变更审批流程、竣工验收、移交、结算流程; 5、工程联络单往来流程进行交底确认,资料往来双方资料员要进行签署手续。 四、各分部分项工程的主要施工方法(一)保温层施工 施工部位基面、标高等校验完毕后,首先找标高、弹面层水平线。根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出发泡水泥保温层、混凝土填充层的水平线并弹在四周墙面上。 保温绝热层是采用发泡剂、水泥、水等配比要求制成泡沫料浆,用以阻挡热量传递,减少无效热耗并具有规定密度、强度和导热系数的构造层。 1、保温层厚度:20mm。 2、材料准备:采用普通硅酸盐水泥;WSD动物蛋白型发泡剂。 3、施工温度:室内温度0℃以上,门窗封闭为宜。 4、管道布置:发泡水泥输送管道采取先布管到楼顶,由上至下、按楼层、横向顺序进行施工。 5、工艺控制:根据发泡水泥施工经验及现场发泡效果及时调整水泥、发泡剂和水的配合比。用发泡水泥泵送到地面自流平整后,人工用刮板根据墙面弹线迅速刮平。注意卫生间门口、厨房门口、入户门口要采取木方遮挡。 6、成品保护:发泡水泥浇筑现场,不允许其它工种交叉施工作业,严禁非施工人员进入。 7、墙体及楼道保护:保温层发泡水泥施工过程中,加强成品保护,边施工、边清洁,避免墙体、楼道及管井等部位污染。 8、节点验收:按照发泡保温层工艺质量标准进行内部验收自检,达到验收标准后,报监理工程师和建设单位及总包方进行验收。 (二)地热管铺装
1、地热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,地热管应保持平直,各环路数安装管长度相近,误差不大于10m。 2、地热管切割,应采用专用工具;切口处应平整,断口面应垂直管轴线。 3、地热管安装时应防止管道扭曲,不得出现“死折”现象;地热管的弯曲半径不小于6倍管外径。 4、在分水器、集水器出地面部分采取设置弯管器。弯管器的水平高度要基本保持在同一个平线上。 5、设于填充层内的加热管不宜有接头。地热管设固定卡,固定点的间距,直管段固 定点间距为0.5—0.7米,弯曲管段固定点间距为0.2—0.3米,用卡丁固定。 6、地热管每环路的长度控制在70米以内。
7、每项施工节点前进行压力试验: a、水压试验压力为0.6Mpa。 b、打压在盘管完毕、分水器安装、分户验收时分三次进行。地热盘管完成后立即进行水压试验,试验合格后一直保持带表带压状态,直到混凝土填充层完成、地面强度上来后泄压摘表。水压试验应以每组分集水器为单位。 c、试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa。 d、水压试验采用手水泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏。 (三)混凝土填充层施工
1、施工准备 材料及主要机具: a、水泥:采用亚泰牌32.5普通硅酸盐水泥。 b、砂:细砂、中砂、含泥量不大于5%。 c、石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。 d、主要机具:混凝土搅拌机及泵送设备、平板振捣器(电抹子)、运输铲车、2m靠尺、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2、操作工艺 a、细石混凝土工艺流程: 找标高、弹面层水平线——浇筑细石混凝土——捞耙捞平——刮杠刮平——平板振捣器(电抹子)夯实压光——人工压边——养护. b、找标高、弹面层水平线:标高弹线进场已完成; c、浇筑细石混凝土:通过混凝土泵送设备将混凝土泵送至浇筑位置,进行浇筑。混凝土泵管安装方式与通道位置与发泡水泥输送管道相同。 d、浇筑到作业面的细石混凝土要用捞耙捞平,紧接着用2m长刮杠刮平(操作时均要从房间内往外退着走)。 e、养护:面层抹压完24h后,进行浇水养护。 f、冬期施工的环境温度不应低于0℃。低于0℃施工时采取相应升温措施或使用外加剂。本工程报价中不含升温措施费用。 3、质量验收标准 (1)保证项目: a、面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定,强度C20。 b、面层与保温层的结合必须牢固,无空鼓,表面平整度偏差控制在5mm以内; c、细石混凝土厚度为40mm(含地热管)。 (2)基本项目: 面层表面洁净,无大裂纹、脱皮、和起砂等现象。 4、成品保护 (1)在操作过程中,注意运灰车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线。 (2)面层交活后在养护过程中,不得有其它工种进入操作,避免造成表面起砂现象。 (3)面层养护时间符合要求可以上人操作时,提请其他工种进行施工时防止硬器、油漆等污染面层。 5、节点验收:按照混凝土填充层工艺质量标准进行内部验收自检,达到验收标准后,报监理工程师和建设单位及总包方进行验收。 (四)分集水器安装 1、分集水器安装前严格按图纸确认分集水器安装位置; 2、考虑到成品保护,分集水器待进户门安装完毕进行安装。
2008年 2月 金潮公司正式成立 2008年11月 “特种专业安装资质” 2009年11月 “安全生产许可证”, 2009年12月 “金潮”商标通过国家商标总局注册 2010年 8月 吉林省土木建筑协会暖通分会会员单位 2010年10月 成立金潮节能项目部,建设了专业的热表及远传抄表系统专业管理服务团队,进军“热计量”领域。 2010年12月 中国建筑金属机构协会中国供暖供冷委员会会员单位 2010年12月 金潮拥有了属于自己的新办公楼 2011年 7月 吉林地暖协会常务理事单位 2011年 8月 长春金潮建筑保温公司成立、并成为中国代表聚氨酯行业“烟台万华集团”的长春总代理 2011年 荣获中国辐射供暖供冷委员会”先进施工单位”称号 2011/2012年 总经理张春丽被中国建设报评为“年度风云人物提名奖” 2012年 4月 引进地送风新风系统、并把“健康舒适家居”理念引进长春。 2012年12月 吉林省地暖协会副会长单位 2013年 1月 公司启动第二个五年计划 2013年 9月 公司被领地房地产授予"优秀施工企业" 2013年12月 获得“麦舒适杯”地暖施工日记大赛全国三等奖 2014年 4月 成为中国建筑金属机构协会中国供暖供冷委员会副主任委员单位 2014年 5月 总经理张春丽被评为“年度风云人物” 2014年 6月 机电三级安装资质 2014年12月 金潮公司获得“小松鼠壁挂炉杯”地暖施工日记大赛全国“最佳项目管理示范奖” 2015年5月 金潮公司荣获“辐射供暖供冷行业辉煌十年—施工百强企业”殊荣; 总经理张春丽女士获得“辐射供暖供冷行业功勋奖”殊荣。
|