舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2024|回复: 0

北京蓝能环境科技发展有限公司-一套别墅五套系统

  [复制链接]
发表于 2015-12-28 10:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 蓝能环境科技 于 2015-11-15 18:09 编辑

北京蓝能环境科技发展有限公司
丽宫湖心园3号别墅
一、项目简介
北京丽宫湖心园别墅所在地段处首都机场高速与京顺路之间黄金板块,成为中央别墅区内最优质的地段。该板块临温榆河地块均由新世界以至周大福投资开发,历时十二载,成为中央别墅区内最优质的地段。位于顺义区温榆河畔的丽宫别墅,是北京罕有的高尔夫水岸豪宅。注重绿化园林设计,以水景别墅为设计主题,规划了四个人工湖,与一期水系相通,项目占地面积约60万㎡,容积率为0.52,绿化率50%。 全新二期于2014年8月底开售,推出62席千平米的限量版别墅,单套楼王最高价暂定为1.7亿元。
丽宫别墅,绿化空间占总用地面积76%。二期规划共四个人工湖,面积逾4,000平方米。湖岸采用天然湖石堆砌而成,宛若天然湖泊。别墅座落人工湖畔,住户足不出户可直接观赏湖岸自然景致。为数仅62席限量别墅,建筑覆盖率仅24%,单套别墅面积逾千平方米,豪宅条件更为纯净。室内平面设计实用性远胜同期所有竞争项目,间格完善,与其真正纯豪宅定位划上等号。垂直中空设计,拥两或三层挑高大厅及两至三层落地采光窗设计。各别墅设独立电梯及室内泳池。
二、工程概况
本工程位于丽宫别墅湖心园区,为独栋别墅,属于保温节能型建筑,占地面积约2460㎡。别墅一层建筑占地面积约875㎡,此别墅分为地下一层,地上四层,共计五层,原总建筑面积为1440㎡,加建后总建筑面积为2088㎡。


本工程设计内容为:①地源热泵系统;②地板采暖系统;③中央空调系统;④水处理系统⑤生活热水系统。
本工程地源热泵系统打井面积为1585㎡,打井区域为别墅花园,共计打井42口,每口井打井预埋管深度为100m,打井的孔径为200mm,使用地源热泵作为空调风机盘管与地板采暖的冷热源;
中央空调系统总制冷面积为1801㎡,客户家原有部分风机盘管,后加设部分房间风机盘管,整体平均冷量为139W/㎡,以达到制冷效果,冷源为地源热泵系统;
地板采暖系统使用地面盘管加热,盘管铺装面积为1801㎡,采暖功率为108W/㎡,个别房间热量不足的采用暖气片进行补热;热源为地源热泵系统,客户原有2台80KW落地式大气预混式锅炉(热功率为90KW)中的1台作为备用热源,在出线极端天气、地源热泵机组需要检修或出线故障时能够满足客户采暖需求;
  水处理系统在入户水表之后接引至前置过滤器,然后经过中央净水机,之后分别牵引至各饮用水点及中央软水机,经过软水机软化后,再将软化水引至暖通设备、泳池、生活热水箱等各需要软水的用水点;
  生活热水系统使用3台500L热水水箱,提供整个别墅的热水生活用水采用循环水泵驱动,保持24h全天候无间断热水供应,采用客户原有2台80KW落地式大气预混式锅炉(热功率为90KW)中的1台作为加热生活热水的热源。

三、方案设计
l 、设计依据
《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《地面辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142-2012
《低温热水地面辐射供暖技术规程》DBJ/T14-014-2009  
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)
《埋地聚乙烯给水管工程技术规程》CJJ101-2004

2、图纸设计说明、大样图、系统图





四、地源热泵设计图纸及介绍
本工程采用地埋管地源热泵机组作为冷源、热源,选择意大利克莱门特品牌地源热泵机组,机组自带制冷、制热循环内切换功能。管路系统冬夏两季需手动切换阀门。地埋管地源热泵系统(以下简称地源热泵系统)室外地埋管部分在建筑四周院落中打井,项目总计打井42孔,分为6大区域,孔深100米,每孔中采用双U管,管径De32,选用伟星牌PE管(承压1.6Mpa)。室外侧(一次侧)地埋管换热器、空调和地暖室内侧(二次侧)水泵均使用两台水泵(一用一备),避免因水泵故障导致系统无法正常运转。
1、设计参数:
根据其地理位置情况,天气状况及室外空气计算参数见表0-1;
表0-1 天气状况及室外空气计算参数
夏季
冬季
大气压力
99.86kPa
大气压力
102.04kPa
空调室外计算干球温度
33.2℃
采暖室外计算温度
-9℃
空调室外计算湿球温度
26.4℃
空调室外计算温度
-12℃
空调日平均干球温度
28.4℃
空调室外计算相对温度
45%
平均日均差
8.8℃
室外平均风速
2.8m/s
室外平均网速
1.9m/s
最大冻土深度
0.85m
2、主机选型
根据别墅建筑的特殊性与暖通设计原图计算,本工程总制冷量为156.2kw,总制热量为172.9kw,选用“克莱门特”地源热泵机组(型号为HRHH0612,额定制冷量194.7KW,制热量204.8KW)。
3、工程施工
考虑丽宫湖心园3号别墅地下情况,根据我公司多年的实际工程经验给出设计孔深,在实际施工图设计中要以现场的实际勘察数据为计算依据。其施工难度较高,同时考虑其施工成本,因此在本工程中地下埋管为双U垂直埋设,埋管深度100m,共计42个孔,孔间距按照5m×5m,埋管合计3800延米。实际地埋管的敷设根据建筑物周围的绿地,道路等进行调整。其地埋管选用“伟星”高密度聚乙烯PE100管材,管径为32mm,钻孔孔径为200mm。
4、地源热泵系统夏季制冷、冬季供暖原理图
地源热泵系统夏季供冷原理如下图所示:
地源热泵系统冬季
供暖原理如下图所示:

5、地源热泵系统的特点
高效节能:热泵的运行方式,使能量输入和输出之比,在供热状态可达1:3以上,制冷状态为1:5左右;即使在部分负荷状态下,也能高效运行,运行费用仅为传统中央空调的40~60%。
安全可靠:无任何爆炸或燃烧隐患,地下换热器采用高密度聚乙烯塑,寿命长达50年,少数备用机组即可保证空调正常供给,维修简易,费用低廉。
节省投资:不必设置大型中央主机机组,节省机房面积;无锅炉房,节省锅炉房面积,节省煤场面积,节省工人开支;可分期投资,任意扩展空调房间。
结构简单:无需锅炉,无需冷却塔,系统简单清楚,容易与建筑装饰相配合,保持建筑外观美观;无室外机部件,无需除霜。
分区灵活:分区容易,设置灵活,各分区调节简单,个别设备的故障,不影响其它区域的使用;非逗留区可随时停用。
环保零污染:不需锅炉,也就没有了煤、油污染,还天空以蔚蓝;地下管路密闭,无任何地下水污染,保大地之纯净。
使用范围广泛:既可制冷,又可制热,不需必备集中供热,不需必备地下水,不需必备较大室外面积,凡电力到达的地方,都可应用。
6、地源热泵系统实施步骤和适用范围
对于一个大型的地源热泵系统,其实施步骤如下:
①计算建筑物所需要的冷暖负荷,初步确定场地的许可性;
②在预实施地钻地质勘探孔,搞清地下地质及水文地质情况;
③利用该勘探孔进行土壤的热物性(地层的热传导系数、比热等)测试;
④结合建筑物所需要的冷暖负荷、地质情况和试验所取得的热物性参数,进行系统设计(包括室内系统设计、地源热泵选型和室外地下换热环路的设计,其中室外地下换热环路的设计主要为布孔数量、孔深、孔间距、孔内填充材料、U形管和U形管在孔内的布置方式);
⑤根据设计进行设备安装;
⑥安装完毕,进行系统调试、试运行;
⑦调试合格,进行验收。
file:///C:\\Users\\lmn\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wps8406.tmp.jpg7、地源热泵系统与常规系统的比较分析
项目
地源热泵空调
小型中央空调
总投资
略高
略高
能量来源
来自地下土壤或其他自然资源
从空气中取能
机房等
机组结构紧凑,尺寸较小,需制冷机房,但所需机房面积较小
无需机房,但有外露的空调室外机,外挂于外墙或置于屋顶,影响建筑美观,产生噪声,释放的热量引起热岛效应
系统安装
因系统管路中介质为水,安全、可靠,即使管路出现泄漏也易于及时发现。地埋管采用进口高密度聚乙烯管,其寿命高达50年。
室外机与室内机之间需用氟利昂管路相接,易出现泄漏,存在隐患。
空调效果
空调效果不受环境温度影响,系统运行稳定可靠。
空调效果受环境因素影响,在寒冷季节,一般室外环境温度低于-5℃时,机组难以启动,即使勉强启动,其效率也大打折扣。
运行费用
地源热泵系统COP值一般在4以上,其运行费用比风冷空调系统低40%左右。
COP值在2.3-3.2左右,而且在冬季时需周期性的除霜,大大增加了压缩机功耗,运行费用较高。
机组安装形式
没有室外机,机组设在设备间内,所需面积很小,不影响美观,噪音低
室外机悬挂在室外或放置在屋顶,长期风吹雨淋,暴晒、暴冻,不仅影响美观,而且使机组寿命大大缩短。而且放置的位置必须保证通风良好
机组寿命
油和氟利昂均密闭在机组内,保证压缩机可靠安全运行。而且运行工况稳定,即使在严寒或酷暑的情况下,也不会出现影响压缩机寿命的运行工况,因此机组压缩机寿命一般在20年以上。
主机外露,而且运行工况受环境因素的影响严重,尤其在严寒或酷暑的条件下运行时,不仅效率大打折扣,而且大大缩减了压缩机的寿命,压缩机使用寿命一般在10年以内,寿命较短。
对环境的影响
噪音小,给人宁静怡人的生活环境
主机外挂或放在屋顶,影响美观,噪声较大,夏季主机排出大量热量,影响环境及行人、邻居的生活。


  8、现场照片





五、地板采暖设计图纸及介绍





本建筑采暖面积=1608m2,暖气补热用采暖面积=825.1m2;
根据“北京市《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T 0l-49-2000)”规范要求地暖以不高于60℃热水为热源,加热地下盘管内热水循环流动,适用于地暖系统。在室外温度在-9℃时室内温度须保证在舒适温度(20℃~22℃)范围内。
该工程采暖热源为地源热泵。本系统散热终端选用以地暖为主+局部暖气补热方式,以弥补客户家某些房间挑空过高和外窗过大等维护结构保温不利情况。根据中华人民共和国建设部发布的《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2012,以下简称《规范》)规定:地暖以不高于60℃热水为热源,加热地下盘管内热水循环流动,民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不宜大于10℃。地源热泵最高出水温度50℃以下,适用于地暖。在室外温度在-9℃时,室内温度须保证在舒适温度22±1℃范围内。由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响,我们将客户原有2台80KW落地式大气预混式锅炉(热功率为90KW)中的1台与地源热泵采暖系统并联,作为备用热源。
为保证本系统节能控温,本系统设计为分区域温度自动控制功能。
为保证本系统长期使用不需清洗,本系统设计为“全无氧”地板采暖系统。
1、系统设计思想
房间的温度
房间温度舒适性取决于:温度、温度波动、温度梯度
(1)温度:本别墅属环保节能型建筑。根据中华人民共和国建设部2004年发布的《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)第29~33页,表A.1—PE-X管单位地面面积的散热量和向下传热损失,在平均温度40℃(45/35℃),室温要求22℃时
a)        地面层为地砖(热阻R=0.02(m2•K)/W),盘管间距设计为150mm时,向房间的有效散热量=106.2(W/ m2),向下热损失=24.6(W/ m2);
b)        地面层为木地板(热阻R=0.1(m2•K)/W),盘管间距设计为150mm时,向房间的有效散热量=71.1(W/ m2),向下热损失=25.2(W/ m2);
c)        顶层阁楼为地砖(热阻R=0.02(m2•K)/W),盘管间距设计为200mm,按人员不长期停留房间设计;
d)        同时,考虑到房间家具遮挡对地暖散热的限制,强烈建议您必须选用有腿的家具,尤其是卧室、视听室等有地板、地毯的房间。地暖管路采用“旋转型”管道铺设方式,有家具等遮挡房间在管道铺装区域采用“偏心铺设”,但间距必须≥150mm;
(2)温度波动:通过选用分区域温控器,能够保证客户家室内温度恒定在±1℃之内,温控面板为数码液晶大屏幕,操作简便、温控灵敏。
(3)温度梯度:将散热器尽量安装在外墙侧,以保证室内热平衡,避免产生温度梯度。

系统设计合理性分析
系统的运行寿命:一套好的采暖系统运行寿命可长达50-100年,例如位于北京张自忠路23号的孙中山故居,笔者有幸于2003年参与其采暖系统的部分改造工作,该系统暖气采用德国“克虏伯”牌铜质散热器、管路为铜管焊接,这个系统到现在还在正常使用,房间温度理想。经该处工作人员介绍,这个采暖系统为1925年建造,已经使用了近百年,那么为什么这个系统能使用如此长的时间?正是因为其有效避免了如下几个方面的问题:
众所周知,造成采暖系统故障的原因有如下几方面:
(1)管道腐蚀:本系统地暖管道选用“阻氧”管道,用塑料管道代替铜管,在防止管道渗氧方面毫不逊色,并且造价更低、施工简便。散热器为钢制散热器,同样能有效防止渗氧;简而言之:本系统全部管路配件为阻氧设计,能防止系统渗氧造成金属内壁腐蚀,降低使用寿命!
(2)内壁结垢:本系统的水处理以采用中央水处理软化,循环水的硬度在水质规定中,每升水含1mg钙、镁、盐、为1°F,含2mg为2°F,以次类推。水的硬度标准分为软水、中水、硬水、极硬水。8°F以下为软水,9°F~16°F为中水,17°F~32°F为硬水,32°F以上为极硬水。由于硬水中钙、镁、盐含量偏高,供暖时如使用硬水容易结垢并易腐蚀散热器,所以循环水硬度应控制在5°F~18°F,本系统可设定为≤5°F,永不结垢!
(3)设备损坏:
变流量变温差系统必须选用压差旁通阀
我们在您的每个分水器上都设计了“压差旁通阀”,因本系统您提出分区域温控的要求,以达到分区域控温节能和满足不同家庭成员对温度的需求变化,故而,本系统即为目前别墅、会所等建筑常用的“变流量、变温差”系统,当您根据使用需要关掉一部分房间的地暖时,这部分地暖的流量就没有了,这时,水泵的流量也会随之降低,扬程会变大,系统会变得不稳定,同时,水泵在非额定工况下工作,不出3年就会出现故障甚至烧坏。如果每个分水器安装了“压差旁通阀”,当关闭该分水器时,压差旁通阀自动感知压力变化后瞬时开启,系统总流量不变,但散热量降低,对水泵不会造成影响!

2、设计内容、
(1)室内设计温度Tn 的取值:冬季室内平均温度根据原暖通设计要求为22℃(室内环境空气舒适温度)
(2)室外计算温度 Twn 的取值(-9℃)
(3)系统供水水温的取值:
根据低温热水地板采暖的技术要求,考虑到地埋管道使用寿命等因素,其供水温度不得高于60℃ 。由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响,本系统设计供水水温按40℃计算,由此地暖管间距会适当加密。
(4)系统流量的计算:
            kg =q f×0.86÷a
     式中: kg-每小时流量;
q f一单位地面面积辐射散热量(W/m2),根据总散热量172.9Kw除1608㎡≈107.5(W/m2);
a-管路中供回水温差=5℃;
系统最大流量GT≈30T/h(吨/小时);
结论:根据规范JGJ142一2012规定,地暖管道中水流速不得低于0.25m/s,故,必须选择De1216管道,管道中水流速V=0.35 m/s,符合设计要求;
(5)系统最大阻力的计算:
       Pa = L×R
Pa-最长地埋管道总阻力
L -最长地埋管道回路长度
R=Pa/m-阻力系数(根据规范 JGJ142一2012规程)可查,管道比摩阻R=185.35Pa/m,
结论:以上公式根据系统设计V=0.35m /s的流速计算,地暖环路阻力Pa = L(地暖盘管最大长度)×R(管道比摩阻)≈185.35 Pa/m *100m≈19KPa<30KPa,结论符合国家规范要求;
(6)散热器补热散热量的复核计算:
总地暖散热面积1608m2
根据本系统选配地源热泵的总制热量=204.8Kw,遵循如下原则:
锅炉热出力(Q1)≈地暖和暖气总散热量(Q2)≈建筑维护结构热负荷(Q3)
引出,Q1=204.8Kw,
Q2=Q(地暖)+Q(暖气),
其中,Q(地暖)可计算时,
Q(暖气)= Q2- Q(地暖)
         =204.8Kw-172.9Kw
         =31.9Kw
附录E地板向房间的有效散热量表
附录E-1地面层为水泥、陶瓷砖、水磨石或石料的散热量,地面层热阻R=0.02(m2·k)/w
平均
水温
(℃)
室温

(℃)
下列供热管道间距(mm)条件下的地板散热量(w/m2)

300

250

225

200

175

150

125

100


40
15
18
20
22
24
105
92
73
75
66
116
102
92
82
73
122
107
97
87
76
128
112
102
91
80
135
118
107
95
84
141
123
112
100
88
147
129
117
104
92
153
134
121
109
95
另外:因客户家暖气管路设计以比较复杂,我公司建议不要在卫生间使用暖气,客户家每个卫生间必须设置浴霸或电暖风机设备,作为必要的散热补充!

3、现场照片






六、空调设计图纸及介绍




1、设计参数
根据其地理位置情况,天气状况及室外空气计算参数见表2-1,室内设计参数见表2-2。
表2-1 天气状况及室外空气计算参数
夏季
冬季
大气压力
99.86kPa
大气压力
102.04kPa
空调室外计算干球温度
34.3℃
采暖室外计算温度
-10℃
空调室外计算湿球温度
26.4℃
空调室外计算温度
-12℃
空调日平均干球温度
28.4℃
空调室外计算相对温度
45%
平均日均差
8.8℃
室外平均风速
2.8m/s
室外平均风速
1.9m/s
最大冻土深度
0.85m
表2-2 室内设计参数
项目
功用
夏季(空调)
冬季(地暖)
温度 ℃
相对湿度 %
风速m/s
温度 ℃
相对湿度 %
风速m/s
会客厅
24~26
≤65
≤0.30
24±2
≥30
卧室
24~26
≤40
≤0.20
23±2
≥50
卫生间
24~26
≤40
≤0.5
23±2
≥50
餐厅
24~26
≤65
≤0.4
23±2
≥40
厨房
24~26
50~65
≤0.4
23±2
≥40
书房
24~26
55~65
0.3~0.5
24±2
≥35

2、现场照片




七、水处理设计图纸及介绍




1、人体体质分析:
a)亚健康人居多
处于亚健康状态的人群,体内的酸性物质多是因为工作压力、不良嗜好(抽烟、喝酒、生活没有规律等)、酸性食物(肉类等)、环境的污染等原因造成的,看起来没有疾病,酸性物质积累到一定的量后,量变引起质变,疾病就会随之而来。
b)女性体质酸性化
女性特殊的生理结构容易引起便秘,和酸性物质有直接的关系。便秘时间长会引起脸部的色斑增加、更明显。
c)老年人体质酸性化
老年人除了处于亚健康状态外,身体内的钙的流失量特别大,因为吸收功能的变弱,新陈代谢变慢,用一种更好的方式来解决吸收和排泄的问题显得更为重要。
d)人体的酸性化是万病之源
酸性体质是万病之源。当酸素在体内愈来愈多,不断堆积,量变引起质变,疾病就会产生。长期饮用弱碱性水更能够改变酸性体质,减少疾病发生。
e)人体体液的酸碱度与智商水平有密切关系
科学家测试了数十名6至13岁的男孩,结果表明,大脑皮层中的体液PH值大于7.0的孩子,比小于7.0的孩子的智商高出1倍之多。某些学习成绩欠佳、智力发育水平较低的孩子,往往多属酸性体质,家长应注意让他们多饮用弱碱性水,这对提高孩子的智商和学习成绩是很有帮助的。
2、饮用水现状:
据世界卫生组织调查,人类80%的疾病和33%的死亡都是与生活饮用水不安全有关。
标准的健康饮用水必须满足以下条件:
一是没有污染,水必须无**、无害、无异味;
二是符合人体生理需求,含一定有益矿物质,PH值呈中性或弱碱性;
三是具有生命活力的水。
满足第一个条件的水是干净水,满足前两个条件的水是安全水,只有三个条件都满足的水,才可称为健康饮用水。严格地说,以下三种常见饮用水并不能算健康饮用水:
a)自来水
自来水厂生产的水虽然符合饮用标准,并不表明它是标准的健康饮用水。自来水用氯净化消**,但是加入的氯可与水中的有机物生成三氯甲烷,它是一种致癌物质。自来水的管网中,管道破损、生锈,城市高楼水箱和楼群蓄水池不清洁,致使细菌、病**和藻类繁殖,都会造成二次污染,即使加热饮用也不能去除铁锈、重金属及致癌物。
b)桶装水
不安全:也存在二次污染。一是由于饮水机内部的细菌繁殖,其次目前也有不负责任的厂家没有严格的消**措施,质量不能保证,再者,送水工频繁更换,存在陌生人进入的潜在风险。
不新鲜:正常情况下,饮用水的保鲜期自出厂不超过48小时,放置3天以上,就会成为不宜饮用的老化水,并且致癌物成倍增加。
不经济:长期喝桶装水,特别是耗水量大的公司和公共场所,肯定是一笔大的开支。
c)纯净水
纯净水也就是纯水,纯水是通过反渗透方法过滤生产的一种水,脱盐率95%以上,出水几乎没有矿物成份,出水为软酸性,并有70%排污(浓水),并且需要用电。长期饮用纯水、或脱盐水必然导致身体营养失调,酸碱失衡,从而降低人体的免疫力!(人体正常PH为软碱性,7.35-7.45)
如果饮用水有中等含量的TDS (溶解性总固体大约300mg/L),属硬水、偏碱性(pH > 7.0 ) ,并含有15mg/L的二氧化硅,那么癌症的死亡人数就会减少10%一25%

前置过滤器--美国3M前置过滤器(AP903)
超大流量的选择产品型号:AP903
l 高达75.7升/分钟的流速,完全满足生活用水要求
l 医疗级别尼龙打褶膜,保证过滤精度高达0.2微米
l 特殊一次成型塑料材质滤筒,可承压达到100pSI
l 通过美国食品药品安全监督局(FDA)权威认证
l 通过NSF(美国卫生基金会)权威认证
l 更换滤芯快速简易,无最低水压限制,停水滤材不崩解
前置过滤器是一种可靠的杂质过滤的装置,过滤精度高达0.2微米,使水质恢复到自来水刚出厂时的标准。
管道的锈蚀、泥沙等杂质不但会导致褐色水和用水设备控制件的失灵,如龙头滴水,热交换器管道堵塞、破裂,而且还会在管道上沉淀下来,一方面为细菌的滋生提供了温床,另一方面会形成电化物质,它们可以在短短的几个月内造成金属管道的腐蚀或穿孔。
美国3M前置过滤器既适宜家庭安装使用,也适用于独立装置在下列设备或系统的上游,起到积极的保护作用,例如:净水机、洗碗机、咖啡机、热水器、锅炉、洗衣机、地暖、散热片、中央空调、医院、酒店等。可以防止水质污染,避免管路锈蚀。

软水机--美国3M中央软水机
产品型号: WTS1-300CN
l
进水水质:市政自来水
l 采用原装GE阀头,100%进口罗门哈斯树脂。
l 美国食品药品安全监督局(FDA)权威认证
l 美国NSF(美国卫生基金会)权威认证
l 中国涉水产品认证。                                 
l 大流量阀头,满足全家居大流量生活用水的需要,稳定耐用。
l 外形美观,便于安放,操作简单丰富。
l 高品质食品级的均粒树脂,交换能力强,不易破损,使用寿命长。

使用软水的好处:
软水与美容:皮肤更滑爽,更细腻,每次淋浴或洗涤,您会觉得软水与硬水的迥然差异。
软水与洗涤:用软水洗涤使您的衣物清洁、亮丽、常新、柔软又蓬松,质地精良之衣物需要软水来加以。软水具有清洁,好的洗衣机离不开好的水,最好的洗衣机,需要使用最好的水。
软水与饮食:沏茶、冲咖啡保证原汁原味;做汤做饭,味道更香;做出的冰块,晶莹剔透,无异味。
软水与节能:减少洗涤净用量,减少洗衣粉用量,减少热水器、地暖等暖通的使用成本。
软水与其它:节省家务劳动时间,更易打扫,解决结垢和与硬水有关的其他问题(如SPA)

净水机--美国3M饮水终端:(通过:美国食品药品安全监督局(FDA)权威认证;美国NSF(美国卫生基金会)权威认证;中国涉水产品认证)

BEV160净水机
更卓越水质更精致生活。本品配备医疗级别尼龙打褶膜
产品型号: BEV160
l 产地:美国
l
专利打褶膜+预活化聚合活性炭技术
l 超细过滤孔径,99.99%去除有害微生物及细菌
l 超大流量可分质使用
l 出水量大,满足多人用水。
l 在内部构造上首次创新运用了IMPACT复合过滤技术,
l 采用医药针剂过滤用尼龙除菌膜结合高效烧结型活性炭棒不仅能去除水中大颗粒杂质、余氯等大量有害物质,且除菌率可高达99.99%去除有机污染物等潜在致癌物质,但同时保留了水中对人体有益的天然矿物质元素。

DWS6000T净水机                                                           
本品特有滤芯更换提示功能。
产品型号: DWS6000T
l
原装进口滤芯
l 本品出水水质为矿物质水,无废水产生。
l 独有滤芯更换提示,确保您喝到的每一滴水都是健康、安全的
l 医疗级别尼龙打褶膜,过滤精度高达0.2微米,有效去除细菌
l 去除孢子孢囊                 
l 去除水中全部53有机污染物等潜在致癌物质。
去除水中泥沙、铁锈、灰尘、余氯异味等大量有害物质

3、现场照片



八、生活热水系统介绍
本工程生活热水系统为全天24h循环热水,保证在每一个时间点,用户打开热水水龙头之后都有热水供应。根据本工程建筑结构的特殊性,属于“点多人少”型,热水用水量根据用水点数量计算的结果来选配生活热水水箱。
1、设计参数
根据客户的装修设计图纸可计算出各热水用水点数量:
负一层:洗衣间热水龙头2个,卫生间热水龙头4个,淋浴4个,桑拿房热水2个;
一层:厨房热水水龙头2个,卫生间热水龙头1个;
二层:卫生间热水龙头4个,淋浴4个,标准浴缸3个;
三层:卫生间热水龙头3个,淋浴4个,标准浴缸2个,冲浪浴缸1个;
阁楼:无。
共计热水龙头16个,淋浴12个,标准浴缸5个,冲浪浴缸1个。
根据《国家热水用水定额标准》,查表:
序号
卫生器具名称
用水量(升/次)
用水量(升/小时)
温升(°C)
1
住宅、旅馆
  带有淋浴器的浴盆
  淋浴器
  洗脸盆、洗槽水龙头
  洗涤盆(池)

150
33~100
3
5

300
140~200
30
180

40
37~40
30
60
2
妇女卫生盆
10~15
120~180
30
计算,
G=12个淋浴(次/日)*100(升/次)+5个浴缸(次/日)*300(升/次)+16个热水龙头(升/日)*30(升/次)
=7500升/日
根据规范,生活热水存在同时使用系数问题,综合考虑到客户家长期居住人数和聚会时人数,取系数K=0.2,
则计算结果为1500升/日,即每天热水用量为1.5吨,设计水箱为0.5吨3台。
2、热源
   客户原有2台80KW落地式大气预混式锅炉(热功率为90KW),其中作为地板采暖的备用热源,另外1台则作为加热生活热水的热源。这台锅炉供一次水分别给生活热水水箱的加热和泳池的2个板换做加热使用,确保室内生活热水的供应。

3、现场照片



九、选材说明
1、热(冷)源
克莱门特(CLIMAVENTA)中央空调成立于1971年, 具有30多年的制冷空调产品的生产经验, 是意大利最大的中央空调生产厂家,是欧洲乃至世界空调制冷市场上享有盛誉的跨国公司。
CLIMAVENTA公司在意大利、西班牙和中国全资拥有5个生产工厂,占地面积8万平方米。

2、集分水器


意大利“嘉科米尼GIACOMINI”集分水器技术优势说明:世界知名品牌的分水器,意大利原装制造,其优势为:
(1)高纯度整体铸铜无缝杠体,彻底杜绝渗漏;
(2)阀部件和电子温控部件质量稳定可靠,动作寿命高达10万次而国产产品只能达到2万次;
(3)全套水力平衡组件,配置齐全;

3、地暖管材
本地板采暖的加热管道选用的是意大利原装进口“嘉科米尼”五层阻氧PE-RT管道。管材的内外层由耐热性能强的聚乙烯(PE-RT)组成,两层间包含一层EVOH防渗氧层,且在耐热聚乙烯的内层和外层上分别有一层防渗氧层。具有强大的耐热性和耐腐蚀、抗化学成分的优点。欧托普管材完全按照德国工业标准16833/16834的规定生产,保证产品质量。

4、热(冷)源输送主管
热(冷)源输送主管选用地板采暖专用耐高温PPR主管道,该类管材除具有一般塑料管材重量轻,耐腐蚀,不结垢,使用寿命长的优点外,还具有良好的耐热性能,且导热系数低,保温节能,采用热熔连接方式。

5、风机盘管
风机盘管选用约克风机盘管约克公司于1874年在美国宾西法尼亚州的约克镇正式成立,经过多年的发展,现已取得全球空调设计和创新领域的多项重要创举。采用亲水铝箔,使用寿命更长,机组换热效率高。机组噪音更低,能效更高,舒适更好,运行维护更方便。

6、生活水箱
水箱选用东贝换热式承压水箱黄石东贝机电集团有限责任公司(以下简称:东贝集团)是以研发、生产制冷压缩机、商用制冷机械、各类铸件、太阳能产品(光伏产品)为主营业务的大型企业集团。“东贝”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,东贝品牌被评为“最具竞争力品牌”。作为湖北省八十五户大型骨干企业和制造业五十强企业之一,东贝集团多次荣获&“全国轻工系统先进企业”、“全国卓越绩效模式先进企业”“湖北省现场管理样板企业”和“湖北省最佳文明单位”等光荣称号。
十、工程总结
地源热泵技术作为一种新的采暖及制冷技术,使用一个热泵就能满足客户制冷与制热的需求,在采暖上,选用低温水暖地板采暖,暖足寒头的采暖方式大大提升了人体的舒适度;在制冷上,采用约克风机盘管,侧出风类型,与装修完美结合;且后期使用成本低,基本不需常年维护。
整个工程从初步确定方案开始,不断的与客户以及装修公司设计师、现场监理进行系统调节,既不影响双方的施工进度,也避免了许多设计上的冲突,使得整个装修与暖通工程有序进行,客户对此也是十分认可。发现现场施工有交叉及冲突的时候,及时的协调,避免后期造成使用不便或是维修不便等。

十一、公司简介
北京蓝能环境科技发展有限公司前身始创于2003年,十余年来首创并致力于建筑舒适环境解决方案,是该领域的倡导者和实践者。蓝能™(Lunergie™)品牌作为北京市知名品牌已经国家商标局注册,受法律保护。
蓝能™以“舒适家居、健康家居、大空间环境”为核心业务,涵盖地源热泵、中央空调、中央供暖、中央热水、中央新风、中央净水、建筑节能设备等7个系统产品,销售设计安装全站服务。
近年来,蓝能凭借专业品牌优势、优秀的管理团队和扎实的工作作风,实现了客户、公司、员工的多赢格局,为客户提供优质服务,为公司带来长足发展,为员工提供成长平台!
秉承“做诚信企业,树百年品牌”的企业理念,注重规模和品质的辩证发展,蓝能人不断开拓,取得了骄人的业绩。我们的代表客户有:冶金部、北京市政府外事办公室、比利时大使馆、中科院研究生院、中国工商银行总行、中国移动培训中心、北京银行、解放军301医院、北京市海淀区教委、北京御园、财富公馆、碧水庄园、丽宫…
蓝能拥有一批技术过硬经验丰富的管理人员,其中包括多名高级工程技术专家,具有一级建造师、高级工程师、北京建筑行业专家库成员等荣誉资格,为保证每一个项目实施提供了强大的技术保障。

                                                                                        北京蓝能环境科技发展有限公司-李钢


来源: 北京蓝能环境科技发展有限公司-一套别墅五套系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表