住宅是两室两厅一厨一卫 72759644761437404.jpg
客户地址:湖北省宜昌市西陵区港窑路运河佳苑背后金苑小区24-2-10224-4-204(父子两户)。
该建筑是90年代建成,建筑物外墙没做保暖,窗户是单层玻璃,都在二楼。客户年龄,老人80多,儿子也有50余岁,是青海搬迁来的,对采暖温度要求较高,要求室内在20度以上;当地环境温度冬天最低达到零下3-5度,通常最低在零上3-5度左右,湿度在60%左右。
考虑到以上诸多因素,经过实地勘察,绘制了两套住宅的平面图,与客户达成了暖气片品种、规格、数量及安装位置和管路系统的行走路线等共识,详见附图。

178961298112874447.jpg
具体设计方案如下:

工程方案:施工单位/宜昌区春来暖通有限公司
                 项目名称/宜昌西陵区金苑小区
                 施工类型/明装散热器采暖


设计依据:(采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003)
                (建筑地面工程质量验收规范GB50209-2002)
                (公用建筑节能设计标准GB50189-2005)                                                                                             (建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002)

门牌号24-2-102
第一步,选材
一、 壁挂炉,采用海尔L1P20-F2双温壁挂炉
二、 暖气片,首选是散热量大经久耐用的压铸铝散热片,因为是老建筑,明装,本着实用的原则,都设计为中心距为600mm的矮    片,     每平米供热量在200W左右,卫生间每平米350W。具体每个房间的面积和暖气片对照如下:(按系统走向先后为序)
1,厨房  4.6平米*200W=920W/165W/= 5
2,餐厅   9.9平米*200W = 1980W/165 W/= 12
3,卫生间  3.6平米*350W = 1260W/165 W/= 7
4客厅  19.1平米*200W = 3820/165 W/= 23片,考虑到要分成两组安装,故每组12片,共计24
5次卧  8.6平米*200W =1720W/165 W/= 10
6主卧  10.8平米*200W = 2160W/165 W/= 13片,考虑到主卧室连着阳台,散热多,加2片,合计15
三,循环水系统的管道材料
  考虑到明装需要美观简洁,故采用一条主回路和若干支回路的树状系统,主管道采用宁波埃美柯生产的直径为25毫米铝塑PP-R           管,支路采用直径为20毫米铝塑PP-R管,热熔链接,保证在高温采暖水通过时不会变形。为降低成本,在与客户沟通后确定,系统  管路外不用加装PVC管槽,直接用卡座固定。每间隔50厘米装一个卡座。
,为了节能,设计中加入了室内温控器,可以任意设定和控制室内温度,实现室内温度智能化控制。
,暖气片与系统的连接方式,考虑到发挥暖气片的最佳采暖效果,采用了对角式安装,温控阀采用的是浙江台州恒捷牌型号    为HJ.5203 PP-R管活接黄铜温控阀(角式)。
第二步,定位
一, 壁挂炉的位置选在靠近天然气源和外墙及自来水管附近。尽量减少烟管和天然气管的长度。最后选定在厨房的右边墙面上,高度以方便操控为宜。
二, 暖气片的定位,从厨房的暖气片开始,厨房只有门口左边可以安装;卫生间按客户要求安装到马桶背后;客厅,为了避开沙发,选在右侧的墙面上,为了避开和使用该墙面下方的电源插座,提高了暖气片的安装高度约20厘米;次卧理应安装在窗户下方的正中央,因窗下有一个电脑桌,故向右移动约60厘米;最后是主卧室,因为有阳台门的阻碍,只能安装在门内的右侧墙面上。至此暖气片定位完毕。
三, 循环水路系统的设计,根据暖气片的定位,以尽量缩短循环水路长度,中途不交叉和美观隐蔽、方便施工为准则,主管路从壁挂炉出来沿着壁挂炉两旁向上行,在屋顶交汇向右跨过厨房门到达卫生间侧的墙面,在下行至距离地面约25厘米处穿墙至卫生间;从卫生间外墙再穿墙抵达客厅,并沿外墙直行至次卧,再绕行到主卧。

第三步,施工和调试
因为定位清晰,首先在墙上为壁挂炉的烟道开直径为120mm的圆孔,在施工中,为了减轻客户的压力,尽量缩短工期,我们把施工人员分成两组,每组两人,一组按照预先设计的管路,用开孔器在墙上开出直径为32mm的圆孔,并将管路上的卡座安装好,另一组则安装壁挂炉和暖气片,随后再连接管路;热水在上,回水在下,管路走完后立即试压,加压至6公斤,维持30分钟,系统正常,不漏水,经过短时间调试,室内温度设定在20度,系统运行很正常,至此该暖气系统安装调试完毕。该客户父亲家里的暖气安装过程与此相同,在此就不再累述。

施工照片:因为现场忙碌,照片拍的不多,以后会做到更好

客厅:19.1平米*200W = 3820/165 W/= 23片,考虑到要分成两组安装,故每组12片,共计24
客厅1全貌.jpg

餐厅   9.9平米*200W = 1980W/165 W/= 12
餐厅.jpg

厨房4.6平米*200W=920W/165W/= 5
厨房.jpg

主卧10.8平米*200W = 2160W/165 W/= 13片,考虑到主卧室连着阳台,散热多,加2片,合计15
主卧.jpg
次卧  8.6平米*200W =1720W/165 W/= 10
次卧室.jpg


温控器.jpg

温控器
壁挂炉控制面板.jpg


壁挂炉上方平衡烟管
壁挂炉上方平衡烟管.jpg

壁挂炉下方管路“
壁挂炉下方管路.jpg

壁挂炉:
壁挂炉,采用海尔L1P20-F2双温壁挂炉
壁挂炉全景2.jpg


公司“以诚为本、用信得众、质量第一、利益共享”作为企业的经营理念指导企业的发展。在创办企业之始,企业创始人就本着“以人为本、诚信创新、服务领先、追求无限”的核心理念管理企业。我们将秉承“用心经营、不断进取、勇攀新高”的理念,乘风破浪,直挂云帆,一起努力去实现我们的美好愿景。我们将秉承“用心经营、不断进取、勇攀新高”的理念,乘风破浪。