舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1881|回复: 0

橡树湾22#1202空调地暖一体系统

[复制链接]
发表于 2016-3-23 17:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 慈溪嘉春豪曦 于 2016-3-24 09:07 编辑

宁波嘉春豪曦环保设备有限公司——东方明珠空调地暖一体机施工日记
工程介绍:
【工程名称】:橡树湾22#1202空调地暖一体系统
【工程名称】:宁波慈溪市人和路
橡树湾小区地处于慈溪CBD黄金地段,整体风格为法式宫廷大宅。周围芳草萋萋,绿树掩映,别有一番欧式小镇的自然闲适风情。美式风格的宽大、舒适用在这复式的小别墅里显得恰到好处
图片2_副本_副本.jpg

图片3_副本_副本.jpg

【设计依据】
《建筑工程项目管理规范》GB/T50326
《建设工程监理规范》GB50319
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243
采暖通风与空气调节设计规范》GB50019
《公共建筑节能设计标准》GB50189
行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
《地板辐射供暖系统施工安装》(12K404)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
行业标准《铜分集水器》CJ/T251-2007
《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46-88)。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5042
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328
《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790
《机械制冷ANSlB9•1安全规范》

【项目预备】
由于本工程为家居项目,故风机盘管位置及空调管路走向都需与业主、装饰设计师沟通,本着健康、节能、舒适的角度,拟定初步设计方案图,并与业主、装饰设计师再次确认,绘出第一份暖通设计图纸。

此为一楼风机盘管走向图图纸
图片6.png

此为二楼风机盘管走线图图纸
图片7.png

此为一楼地暖走向图图纸
图片8.png

此为二楼地暖走向图图纸
图片9.png

【项目材料】
1、本工程项目材料主水管道采用公元PPR管道,保温使用的是华美B1级橡塑保温。
2、本工程中地暖板采用保温苯板、地暖专业反射膜、DN20乔治费歇尔地暖管及河北铁丝网。
【项目设备】
本工程采用约克空调地暖一体机YCAG028,风机盘管采用YGFC系列暗藏式共计8台,由于卫生间比较容易产生渗水,故本工程,二楼卫生间均采用独立电地暖敷设,使地暖PE管不破坏原来的卫生间防
水层。详见地暖空调配置表。
图片4.png
图片5.png

【项目进场】
待初步暖通设计完成以后,材料、风机盘管、施工工人进场,施工工人严格按图施工,如需改动的位置,必须与暖通设计师沟通,并且在施工日记中记录。以用后续资料录入。
【项目施工】
一、主、支管
1、主管管道的口径必须达到设计要求,本工程采用DN65PPR管材。
2、主管管路尽量不出现弯头,如有弯头也需用45°弯过度。
3、主管及支管必须全程保温,且均使用华美橡塑保温B1级,厚度30mm,为避免管材产生冷凝水,需用口径较小的保温棉与主、支管管材紧密配合。
二、风机盘管
1、风机盘管安装时,使用水平仪,使得风机盘管水平放置
2、膨胀孔深度必须≥5cm
3、固定螺栓时必须加防震垫。
与支管相连时,必须采用软接(本工程采用DN20埃美柯波纹软管)

现场施工图:
现场忙碌安装风机图片较少,
施工前
施工前.png
施工中
施工中.png

1.png

三、分水器安装
  1、使用金帆整体锻压黄铜分水器,保证不漏水
  2、接头处必须安装压力表
2.png
四、排水管道
  1、本工程采用公元U-PVC管材铺设风机盘管冷凝水排水管
  2、排水管必须全程保温,且使用口径较小的保温管,减少管路冷凝水结露的可能
五、管路打压、保压
1、所有系统安装完成以后、连接,往系统里加注经过处理的纯净水,
  2、打压6kg
  3、保压48小时
六、线控线敷设
  1、按图施工,严格按照图纸上标注的管线预放线控线
  2、所有线控线,必须套现管。
七、安装风道与风口
  1、风道、风口均需按照实际测量以后交由专业制作商制作,安装风道前,需检查风道的气密性是否严密。
  2、安装出回风口时,需带白色手套,尽量不使吊顶弄脏弄坏。
地暖管路铺设
1、清扫地面,使地面无凸起,确保整个地面平整、干净
2、必须铺设地暖专用反射膜
图片14.png

3地暖管铺设严格按照地暖图纸施工,管路间距不得有偏差

3_副本.jpg

4、设置伸缩缝
   ①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝;

②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝;
   ③过门处也得设置伸缩缝;
   ④凸台的过门处也加伸缩缝;
   设置要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
5、打压测试,保压6kg        48小时以上
6、电地暖铺设,严格按图施工,间距保持10cm左右,不得偏差1cm
5_副本.jpg


7、交于施工单位,按1:2:3的比例浇筑混凝土做蓄热层把地暖层保护起来

图片12_副本.jpg

八、安装空调面板
1、带手套安装,安装完成以后固定。
2接线前后需用万用表测量,避免线路接错或者短接,以防调试开机时面板烧坏。
6.png

1、安装完成以后,面板需与其他控制器排列整齐。
九、调试空调地暖一体系统
1、在业主铺设地板或者地砖之前,必须让系统提前运行2天,使地暖蓄热层的水分达到地暖地板及地砖的湿度,避免业主在后续使用过程中,地板产生结露、发黑等现象。
2、逐步使用线控器开启全屋风机盘管及地暖系统,并记录相关数据
十、调试完成、交付
1、调试完成以后,领业主参观并亲自体验空调及地暖系统,完成最后交付仪式。
因为壁挂炉不是我们来安装的特此说明一下
【公司简介】
企业愿景:建立慈溪舒适家居系统行业标杆
企业价值观:兢兢业业做人,踏踏实实做事
倾尽所有,服务慈溪
我们用科学专业的技术和完善周到的服务为您营造舒适的办公居室环境、提供清新的室内空气、纯净的生活用水、清爽的浴室文化,提升幸福的生活品质。引进美国约克、霍尼韦尔、清华索兰、格力、TCL、乔治·费歇尔等国内外知名品牌,整合了中央空调系统、地暖中央空调系统、中央水处理与水控制系统、中央新风及地面节能新风系统、中央热水系统、中央吸尘系统,力争为人们提供安全、舒适、健康、节能的家居系统。
公司成立于20082月,是中国地面供暖委员会第一届会员单位,注重节能环保,是宁波大市首家地暖与中央空调完美整合的专业公司。目前,公司已在宁波、舟山、慈溪、余姚、奉化、镇海、北仑有成功经典案例。
    我们关注销售,但更关注售后;我们关注技术,但更关注服务。

公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以诚信、共赢、开创经营理念,创造良好的企业环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,卓越的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户

图片1.png


感谢大家的观看,请我公司提出宝贵的意见,谢谢大家