设计依据:
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
设计参数:
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于15℃。
2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 0.5-1.0mm。
6. 热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
7.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域。分、集水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施,(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置。
选用设备:
※锅炉:韩国大元立式电锅炉DWE-50kW(单采暖)
※地暖主管及盘管:德国瑞好-PEX系列
※混水装置:欧思曼混水组件
※分集水器:曼瑞德分集水器
※其它:金明反射膜、金明卡钉、易尔嘉保温板
地暖工作原理示意图:
地暖系统原理图:
CAD地暖设计图纸:
外景图:
勘察毛坯现场:
铺设地暖盘管
地暖盘管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设(采暖管间距175mm,如在铺设区域内有留柜部分不铺的,可相对缩小管间距)。
每个回路采暖管铺好后,用塑料卡固定采暖管,直管段部分固定间距为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距为0.2-0.3m,这样才能保证采暖效果均匀。
铺设完毕的管路,很美观漂亮!
当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。切割宽度为2.5CM的保温板,用卡钉固定在保温板上作为伸缩缝。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。图上蓝色保温板的就是伸缩缝。沿贴脚线布置一圈保温板,防止不必要的热量散失。
采暖管路铺设完成之后,我们会有友情提醒装潢注意事项
系统打压测试
在分集水器上装上压力表。把分水器上的排气阀打开,然后往系统里接入自来水,等排气阀有水均匀流出时,关闭排气阀。关闭阀门,取下自来水管,装上打压泵对系统打压,将系统压力升到0.6mpa停止打压(最高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。拆下打压泵,装上堵头,再打开阀门,此时为系统正常压力,一直保持到施工结束。