舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1948|回复: 2

凤凰湾7-3 水 采暖系统

[复制链接]
发表于 2016-3-31 18:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 重庆赛肯德暖通 于 2016-3-31 18:07 编辑

第一章  公 司 简 介
重庆赛肯德科技有限公司(二十二度暖通)拥有18年专业暖通经验,是一家专业承接低温热水地面辐射采暖、电缆线地面辐射采暖、散热器采暖系统设计及施工的暖通公司。贯穿“现代舒适家居系统”全新理念的综合生态展厅已全新亮相,二十二度舒适家居生活将迅速辐射到重庆周边地区,努力让每一个家庭都拥有舒适家居生活。
我们选用英国BAXI、美国POLYGON、西班牙爱迪生、土耳其圣玛、意大利意瓦、德国普林多、德国适加、美国蓝飘尔、美国马利、美国瑞侃、日本东芝、日本富士通、天津瑞驰、安徽安泽等全球行业主导品牌,贯穿现代“舒适家居系统”的全新理念,提供由业内顶级产品组成的系统配置方案,以满足中高端客户的多样化、个性化需求。
公司秉承“我们只做第二、客户永远第一”的经营理念,脚踏实地的服务好每一个客户。公司重视系统设计及施工的每个细微环节,不断完善质量控制手段,以客户满意为目标,不断提高暖通行业的服务标准。
公司本着以人为本的原则,为员工量身规划发展空间,大力倡导“欣赏、互助、亲情、团结”的企业文化,努力打造和谐团队,让员工享受工作的快乐。
二十二度暖通目前取得授权及资质如下:
RWI4KZ%NF]PI`[1FV5Z20FV.png


第二章  工 程 设 计
第一节 工程简介

工程地点
凤凰湾7-3
采暖面积
约243㎡
客户意愿
水采暖  √
电采暖
散热器采暖  
地源热泵
层数
    4    层   
有无挑空
热水出水点
总数:  11  个
花洒:   2  个
水龙头:  7  个
浴缸:  2  个

实际用水量
  75  L/MIN
设计用水总量
  160   L水箱
窗子层数
双层
墙体保温处理
有但较差

图片1.png

        2、低温地面辐射采暖系统构成
     主机热源:  英国BAXI LUNA3 COMFORT 1.3100Fi  CINA  
     控制系统:  西班牙爱迪生  
     供热末端:  美国保利地暖专用管   

第二节 设计依据及参数
1、方案设计依据的国家相关规范
《GBJ 1987采暖通风与空气调节设计规范》
《JGJ 142-2012地面辐射供暖技术规程》
《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
《JGJ 26-95 民用建筑节能设计标准》

采暖室外计算参数
采暖室内设计参数
冬季室外(干球)温度
2℃
供暖供回水温度
55℃/50℃
冬季室外相对湿度
60%
室内空间温度
卧室/卫生间20℃
冬季室外风速
2.0m/s
其它房间18℃


第三节  方案描述
1、地暖系统简述
以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式,称之为“低温热水地面辐射供暖”,也是我们平时所称的地采暖。
地暖设施主要可分为热源、控制系统、地热盘管三部分。热源是指提供循环热水的设备,一般来说,民用建筑供水温度宜采用35~50℃(最高不大于60℃),供回水温差不大于10℃,所以热源只要将回水温度提高10℃,并以一定的压力送入管路系统,通过分集水器将热水按比例分配给各回路的加热盘管,向地面传递热量,提高室内温度。热媒水热量散发后水温降低又汇入分集水器后进入热源再加热,这样热媒水不断循环流动,加热、散热以达到室内保持一定温度的目的。
地暖系统具有如下特点:⑴高效节能:热量集中在人体受益的高度,较对流方式热效率高,热媒低温输送,热损失小比空调节能约30%,比散热器节能约20%;⑵舒适保健:温度自地板至房间顶部递减,地板表面温度20℃左右,人头顶温度15℃左右,符合中医“温足而顶凉”的理论;⑶热稳定性好:地面层及蓄热层蓄热量大,因此在间歇供暖的情况下室内温度变化缓慢;⑷节省空间:隐蔽安装,便于装修和家居布置;⑸室温调节方便:地暖利用精确的温控器调节各铺设区域温度,控制灵活,做到最大限度的节能;⑹环境卫生:表面温度低,无扬尘及污染,减少空气中水分蒸发,消除静电烦恼;⑺隔音:楼层地面铺设有保温隔热层,隔音效果显著;⑻系统寿命长:正常情况下使用寿命长达50年。
系统示意图:
图片2.png

2、设计说明
v 热源
  (1)设计依据
地面采暖负荷:未保温住宅采暖负荷取120W/m2,则需要功率为:
    P=采暖面积×采暖负荷= 243m2×120W/m2=29.16KW

  (2)设备选型
根据采暖功率需求,选用英国BAXI LUNA3 31KW 单采暖型燃气壁挂炉 壹 台。该型锅炉可满足采暖需要。
该型锅炉技术参数:
LUNA3单采暖31KW
最大输出功率
欧盟能效等级
采暖面积
外形尺寸(h*w*d)
净重
31KW
★★★
220-300㎡
760*450*345mm
40kg






v  控制系统
   (1)设备选型
选用西班牙爱迪生 3 回路分集水器 1 套, 5 回路分集水器 2 套, 6 回路分集水器 1 套。
选用西班牙爱迪生液晶温控器  9  套。
   (2)安装建议
根据该房屋的房型和实际情况,分集水器的位置应尽量处于房屋中心位置,以保持各回路长度大致相等,保证管路水力平衡,节省热量消耗;温控器与装饰公司设计灯具开关并排安装。
v  地热终端
   (1)设计依据
每一回路的加热盘管长度不超过100m,同一管径的各回路长度应大致相当,每一回路面积为12~16m2 。
加热盘管中心距为15cm,其中靠近大面积玻璃窗,外墙,层高挑空及朝向阴冷的区域,以及卫生间等热量需求较高的区域,加热盘管中心距调整为12-14cm,大型家具如床、衣柜等的下方区域,加热盘管中心距调整为20cm。
   (2)管路分配
该户型根据采暖面积可设为 19 回路。
   (3)盘管选型
采用美国保利地暖专用阻氧管,材质为PERT,规格为φ20*2.0。

(4)辅材选型
1) 连接件:采用美国保利配件。
2) 保温层:采用挤塑泡沫保温板(厚度20mm,密度45kg/m3 ),保温效果好,抗压减震性能佳。
3) 反射膜:采用无纺布铝箔反射膜(密度60g/m2),韧性好,可以有效反射热量。
4) 边界保温条:沿墙特别铺设保温膨胀带,有效隔绝热量,保温节能;同时解决水泥热胀冷缩的问题。
5) 加热盘管铺设专用固定件:专利塑料卡钉或扎带。
   (5)配套管件
   1)包括从锅炉到集分水器的系统主管道、保温管,球阀及各种铜接件。
  2)主管道选用美国保利PPR材质,规格为φ25*4.2的热水管。
   (6)地面选材建议
地面装饰材料以石材(如大理石,地砖)的散热效果为最佳,建议客厅、餐厅、厨卫的地面选用石材,卧室选择无龙骨的实木耐热地板,非固定式大型家具(如沙发、床)以选择带腿家具为佳,有利于地面散热。保温层至地面装饰层间可添加豆石保护层,标号C15、水泥不低于425#,保护层高度宜30~40mm。

图片3.png
安装步骤:
1. 进场
2. 安装分集水器

图片4.png

4.安装地暖模板和盘管
图片5_副本.jpg




5.测试压力  
图片6_副本.jpg

6.中间验收
图片7_副本.jpg

7.水泥回填
图片8_副本.jpg

8.安装锅炉并调试

图片9_副本.jpg

图片10.png

图片10.png
发表于 2017-4-28 13:42:28 | 显示全部楼层
施工照片过少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-28 17:06:26 | 显示全部楼层
看看学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则