                          景和苑小区地暖供暖系统

公司简介:
       诚通地暖---晋城首家专注地暖的设计施工售后为一体的地暖公司。公司秉承“诚信服务,通达万家”的经营理念,公司以节能减排为宗旨中不断创新低温辐射地暖技术,先后推出农村地暖的安装技术和集中供暖中的水暖和气暖的安装技术,受到很多终端客户的认可。在2015年受到晋城电视台综合频道的专访,详细解说了地暖的常识。
      IO}V8TFWF9NO3}[]}V{P%BM.jpg

       我们将以专业的技术服务和高度的责任感回馈您对我公司的支持和信任,努力营造绿色、环保、健康、舒适的现代生活空间。

工程概况:
76EEDB9L65@TMQ9U5QR@XAI.png
项目地址:晋城市白水街景和苑小区
承建方:某局住宅小区
小区楼层:中高层
施工楼层:2号楼13楼
施工面积:163平米
房间布局:3室两厅二卫一厨
水电路设计:晋城苏人装饰
地暖设计施工:晋城市诚通地暖

供暖方式:晋城恒光热力公司集中供暖
安装品牌:金德PB20-2.0
工程预算:163*115=18745元




设计依据:
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2012
《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
《居住建筑节能设计标准》J10321-2012
      
设计参数:
   冬季采暖室外计算温度:-10℃
   冬季采暖室内计算温度: 18℃~22℃
   地板辐射供暖供水温度:65℃
   地板辐射供暖回水温度:45℃
   阴面设计管路间距:225MM
   阳面设计管路间距:300MM
   走廊设计管路间距:250MM
   每路设计管路长度:65M-75M


设计图:
IMG_20160420_081308.jpg

施工现场照片:
清理地面废物,装修垃圾以及打地,打墙废料。

IMG_20160420_105708.jpg

IMG_20160420_105757.jpg

清扫地面,保证地暖没有高于0.5MM的杂物或水泥残留物。
IMG_20151104_105524.jpg

20140611_163721_副本.jpg

水电路施工
IMG_20151106_102502.jpg

IMG_20151106_102821.jpg

保温层铺设:采用20mm晋阳挤塑板,无味,环保!
IMG_20151124_102735.jpg

IMG_20160326_154621.jpg

IMG_20151124_102744.jpg
IMG_20151124_102801.jpg
反射膜铺设:采用50G防潮,防水无防布铝铂反射膜
IMG_20151124_105259.jpg
IMG_20151124_105316.jpg
地暖盘管施工,按照规定安全标准施工。
IMG_20160529_163251.jpg

IMG_20160529_163323.jpg

IMG_20160529_163459.jpg

地暖完工清扫现场,保证现场没有其它杂物钉子。
IMG_20160529_163311.jpg

IMG_20160529_163359.jpg



首次压力测试:保证压力平稳后方可进入下一步工序。

IMG_20160531_090634.jpg
地暖回填:采用人工回填按1(水泥):2(石子):3(沙子),充分搅拌均匀后回填。
IMG_20160531_090607.jpg

IMG_20160531_090204.jpg

IMG_20160531_090348.jpg

IMG_20160531_090224.jpg

IMG_20160531_090231.jpg


二次打压测试,闭压。


签订地暖合同和质量保障卡,建立档案,