本帖最后由 吉林省金潮地暖 于 2017-4-28 15:49 编辑
疯一样的女纸
中铁
【工程名称】 :中铁·国际花园四期地热工程
【工程位置】 :长春市汽车经济技术开发区长沈路2488号
【工程介绍】: 中铁国际花园由长春中铁房地产开发有限公司开发。中铁地产隶属于世界500强企业、上市公司——中国铁道建筑总公司,由国资委管理,央企身份。房地产开发一级资质单位。中铁国际花园位处汽车产业开发区的枢纽地带——腾飞广场,是汽车城的核心生活区与核心商务区。双核引擎的动力,强劲地推动着区域价值。这是一块值得骄傲的土地,一块适合国际花园生长的沃壤。地处汽车产业开发区的核心腹地。占地面积27万平方米,建筑面积55万平方米。项目北侧、西侧与长沈公路相临,东接规划路,南至规划永春河。西北毗邻腾飞广场,与长春国际汽车公园隔路相望。由加拿大VDZ International建筑事务所规划设计。进步的新都市主义,进化的新生活主张。 中铁国际花园将新都市主义的理念进一步升华,使它不只是停留在概念上。在把握国际化的生存标准和生活主张的基础上加以优化,使住区不但达到国际化生活的标准,同时,很大程度地考虑到北方人的居住习惯。大手笔的规划,更是体现了从一种新生活方式的诉求,到社区空间的每一个细节的营造。在非常国际的地方,构筑一个国际花园。 汽车城未来,长春走向国际的方向。西南国际化板块,长春接壤世界的精准定位。长春汽车产业开发区的发展,无论从政府的大力扶持、市政硬件配套设施的改进、还是到国际人才的吸纳、大批跨国公司的引进等,都站在了一个全新的国际化的高度上。 项目效果图
【工程概况】: 1、立管至分水器间入户PPR管及阀门(秦皇岛 宏岳牌) 2、热表安装(热表甲供) 3、地热分水器前阀门(埃美柯)、地热分水器(秦皇岛宏岳牌) 4、30厚发泡混凝土绝热层(长春 亚泰鼎鹿) 5、地热管道 地热管采用PE-RT管材 ¢20*2.3(秦皇岛 宏岳牌) 6、¢3@50钢丝网片 7、50厚混凝土找平层(长春 亚泰鼎鹿)
3月10日至3月12日: 由建设单位发起,由总包单位、监理公司以及各分包公司参与的施工前技术交底培训,对施工工艺要求做交底。
3月13日: 接到项目图纸,按照合同要求及相关规范,对图纸进行深化设计,以及编辑施工组织方案。 【设计依据】: 《热表集中采暖分户热计量系统施工安装》(04K502) 《采暖通风与空气调节设计规范》(第二版); 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012; 《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ132-2001) 《低温热水地面辐射供暖技术规程》(DB22/T1566-2012); 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 《河北地板采暖发泡水泥绝热层技术规程》(DB13/T569-2004)
附部分图纸:
3月26日: 由监理公司发起,召集建设公司、各分包进行开工前动员大会,对工期计划、材料进度计划、安全文明施工等做以说明。
3月28日: 施工图纸深画设计完成,发送至建设单位水暖工程师审核。
4月1日: 图纸审核无误,按照图纸编制预算报告。
4月2日: 施工作业面及场地验收 1、各施工房间内弹好控制线(500线); 2、检验各楼层楼板平整度、净高并做记录; 3、踏查材料、设备存放场地,协调垂直运输工具; 4、对不符合要求的地面交由总包单位整改,作业面合格后才能施工。
4月10日:正式施工进场 技术交底: 由我公司发起, 对工人进行技术交底、安全交底。 确保工人对现场的每一道工序都了解,强调施工的特殊要求。
设备及材料进场、物料堆放:
土建材料堆放 水泥材料罗列整齐,为了防止下雨,用苫布将水泥遮盖
砂子、碎石堆放整齐,四周清扫干净,堆成四方状
水暖材料堆放
钢丝网堆放,地热管施工完毕后,将钢丝网搬运至楼梯口靠墙一侧,以便施工使用,不影响楼梯通行
由于下场施工场地受限,在楼栋里构建临时小库房,堆放分水器等容易丢失的小件。
场地附近没有水源,在场地搭建水袋,储水进行施工
设备调试
.
上午 97#楼PPR管道连接
下午 97#楼保温层发泡水泥施工
保温绝热层是采用发泡剂、水泥、水等配比要求制成泡沫料浆,用以阻挡热量传递,减少无效热耗并具有规定密度、强度和导热系数的构造层。 1、保温层厚度:30mm。 2、材料准备:采用普通硅酸盐水泥;WSD动物蛋白型发泡剂。 3、管道布置:发泡水泥输送管道采取先布管到楼顶,由上至下、按楼层、横向顺序进行施工。 4、根据发泡水泥施工经验及现场发泡效果及时调整水泥、发泡剂和水的配合比。用发泡水泥泵送到地面自流平整后,人工用刮板根据墙面弹线迅速刮平。注意卫生间门口、厨房门口、入户门口要采取木方遮挡。
4月12日 经监理及甲方检查,发泡样板合格,进行分集水器安装及铺装
分集水器安装
分集水器安装前严格按图纸确认分集水器安装位置,横平竖直;
地热管铺装 1、按照设计图纸标定的管间距和走向敷设地热管,地热管应保持平直,各环路数安装管长度相近,误差不大于10m。 2、地热管切割,应采用专用工具;切口处应平整,断口面应垂直管轴线。 3、地热管安装时应防止管道扭曲,不得出现“死折”现象;地热管的弯曲半径不小于6倍管外径。 4、在分水器、集水器出地面部分采取设置弯管器。弯管器的水平高度要基本保持在同一个平线上。 5、设于填充层内的加热管不宜有接头。地热管设固定卡,固定点的间距,直管段固 定点间距为0.5—0.7米,弯曲管段固定点间距为0.2—0.3米,用卡丁固定。 6、地热管每环路的长度控制在67米以内。
暖立方迈能杯地暖大赛 分水器安装
边界保温条粘贴 边界保温条粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上,边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。
地热系统打压 为了确保每一处露点都被排查到,在现场恶劣的情况下,我们依旧选择水压而不是气压,楼道里没有水,需要用水泵从楼下水袋往楼上引水打压。 水压试验压力为0.6Mpa,带压地面施工。
钢丝网铺设
钢丝网满铺,避免地面开裂,搭接处用扎带固定
卫生间位置用挡板遮挡
4月14日 盘管样板验收合格,进行混凝土填充层施工 1、施工准备 材料及主要机具: a、水泥:采用亚泰牌32.5普通硅酸盐水泥。 b、砂:细砂、中砂、含泥量不大于5%。 c、石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。 2、操作工艺 a、细石混凝土工艺流程: 找标高、弹面层水平线——浇筑细石混凝土——分隔条——捞耙捞平——刮杠刮平——平板振捣器(电抹子)夯实压光——人工压边——养护. b、找标高、弹面层水平线:标高弹线进场已完成; c、浇筑细石混凝土:通过混凝土泵送设备将混凝土泵送至浇筑位置,进行浇筑。混凝土泵管安装方式与通道位置与发泡水泥输送管道相同。 d、为了防止地面开裂,门口位置及开间宽度大于6米的地面用分隔条分割。 e、浇筑到作业面的细石混凝土要用捞耙捞平,紧接着用2m长刮杠刮平(操作时均要从房间内往外退着走)。 f、养护:面层抹压完24h后,进行浇水养护。
分隔缝
卫生间位置,高低差
门口位置分隔缝
梁下位置分隔缝
6月10日-15日 对项目的所有分水器根部进行处理 槛台施工,对分水器根部地热管起到防护作用
从4月10日至6月15日,为期将近两个月的时间,10栋楼室内部分全部施工完毕!!!
9月份 管道井热表、主缸进行连接 因为东北地区属于集中供热 上杠进水选用带过滤器的连体锁闭阀和闸阀,下杠选用锁闭阀和闸阀 冬季供暖时可在热表上看到进回水温度、进回水压力差等,换热站也可以通过热表监测到各户的供热情况 由于照片非采暖期拍摄 所以热表上没有体现数字
进场前所有的进场材料都送实验室检查无问题后进行施工的
施工难点: 由于东北的气候原因,工期紧任务重,项目十月份要交业主,室内部分的地热施工与外部的楼体外墙保温施工同时进行。 现场“雪花”漫天飞舞,苯板末飞的到处都是!!!虽然在施工过程中,窗户的地方都用网格布遮挡了,可是因为大风,还是会有泡沫从楼道飞进来……每次发泡和地面填充之前都要清扫一遍……
现场各个分包施工同时进行,以往可以从电梯井或者塔吊运输材料,这次统统不可以,只能用人工扛上楼,工人们辛苦啦!!!
|