【二、地暖设计依据】
国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准:
1.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《采
暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
5.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
6.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
7.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
【三、地暖设计参数】
采暖室外计算温度:5℃
供暖室内计算温度:20+2℃
市供冷水进水温度:15℃
地暖进回水温度:55℃/45℃
【四、地暖系统设计原则】
本着用户至上的原则,为别墅方案设计为:采用德国原装进口豪华型壁挂炉水地暖+AO空气能提供全屋热水系统(正常AO空气能提供生活热水,当空气能热水量不能满足需求时,燃气炉做为备用热水源起作用),为您的设计空间带来更多的舒畅;为您的装修带来更多的实惠及方便。
【五、地暖施工注意事项】
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
2.低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
4.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
5.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m (我本项目要求控制在100米内),且同一分、集水器上的路长差不超过30米。
6.加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
7.加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
8.分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。
【六、项目方案书】
1
[size=13.3333px]【七、现场施工相片】
地暖施工第一天,张贴“开工大吉”表示对整个新房装修的祝贺。
地暖施工现场贴施工名牌:1.标准化施工现场管理;2.友情提示后期施工过程中注意事项,突然事件时准确联系相关人员,确保整个工程装修过程中,各工种配合融洽。
温馨提示:标准化施工现场管理,防止其他人员占用或者误埋,我们的温控器底盒。
地面施工前:要求甲方对现场进行找平,确保地面平整,此图为找平后的相片。
地面施工前:要求甲方对卫生间及厨房现场进行找平,确保地面平整,以及对卫生间、厨房(有做地暖情况下)做防水及闭水实验,此图为找平后闭水实验的相片。
采用荷兰威文-海浦沃斯PERT 地暖管,现场分层放置
隐蔽工程完了后移交于装修公司,并要求装修公司在施工过程中对地暖部份的保护,