【福州顺固宇舒适家】阳光城翡丽湾采暖系统+生活热水系统案例



       福州顺固宇贸易有限公司是一家专业从事中央空调地暖、中央热水、净水、中央除尘、新风等产品经销、设计、施工及售后的专业技术公司。专为中高端客户提供舒适生活整体解决方案,集咨询、销售、设计、施工、售后服务于一体 ,为用户提供全面的家居中央空调、地热采暖、全屋净水、中央热水、中央除尘处理、中央新风系统等功能的舒适集成系统,以完善的整体系统解决方案;为用户营造健康、舒适、温暖、环保、节能的舒适生态家居环境。



【一、 项目概述】
工程名称:地暖、热水集成系统解决方案
工程位置:阳光城翡丽湾别墅
户       型:联排别墅
房屋面积:378平方  
地暖铺设面积:258.6平方
设计施工单位:福州顺固宇舒适家
设计时间:2016年3月
签约时间:2016年5月
动工时间:2016年6月
调试时间:待定

福州阳光城翡丽湾
项目总建筑面积约75万㎡,主要产品形态为别墅、高层及部分商业。
建筑特色:本项目采用的马尔代夫概念,这在区域内尚未有雷同的项目。高层住宅外形简洁现代,突出人性特征,每一个单元都各具特色。强调立面的比例划分尺度,光影效果强烈,有很强的雕塑感。本别墅群距乌龙江最近,可远眺乌龙江;也可远看旗山,享受旗山旅游风景区旅游资源,加上项目周边有数条原生水系,溪流多,空气清新;同时,本案的园林设计为源自五星级度假区的马尔代夫风情景观,别墅建筑风格为福州绝无的马尔代夫风格建筑。江景+山景+原生水系+园林景观+建筑风情,全方位打造福州唯一的复合生态区。

file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg

阳光城翡丽湾别墅群模型

阳光城翡丽湾别墅群模型
  福州阳光城翡丽湾




【二、地暖设计依据】
国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准:
1.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
5.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
6.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
7.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

【三、地暖设计参数】
采暖室外计算温度:5℃
供暖室内计算温度:20+2℃
市供冷水进水温度:15℃
地暖进回水温度:55℃/45℃

【四、地暖系统设计原则】
本着用户至上的原则,为别墅方案设计为:采用德国原装进口豪华型壁挂炉水地暖+AO空气能提供全屋热水系统(正常AO空气能提供生活热水,当空气能热水量不能满足需求时,燃气炉做为备用热水源起作用),为您的设计空间带来更多的舒畅;为您的装修带来更多的实惠及方便。

【五、地暖施工注意事项】
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。

2.低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。

3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。

4.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。

5.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m (我本项目要求控制在100米内),且同一分、集水器上的路长差不超过30米。

6.加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。

7.加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。

8.分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装
置)。

【六、项目方案书】

【方案书介绍】

1

1
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.png
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg

部份工程案例:
33333.jpg
22222.jpg

【方案书设计图】
封面.jpg
设计说明.jpg
-1F PST.jpg
1F PST.jpg
2F PST.jpg
3F PST.jpg
-1F JFSQ.jpg
1F JFSQ.jpg
2F JFSQ.jpg
3F JFSQ.jpg
-1F wk.jpg
1F wk.jpg
2F wk.jpg
3F wk.jpg
地暖 空气能系统图.jpg
分集水器大样图.jpg
地暖层大样图.jpg
地面结构图.jpg

[size=13.3333px]【七、现场施工相片】
[size=13.3333px]
0.jpg
联排别墅外观图

3.jpg
地暖施工第一天,张贴“开工大吉”表示对整个新房装修的祝贺。

4.jpg
地暖施工现场贴施工名牌:1.标准化施工现场管理;2.友情提示后期施工过程中注意事项,突然事件时准确联系相关人员,确保整个工程装修过程中,各工种配合融洽。

5.jpg
温馨提示:标准化施工现场管理,防止其他人员占用或者误埋,我们的温控器底盒。

6.jpg
地面施工前:要求甲方对现场进行找平,确保地面平整,此图为找平后的相片。

7.jpg
地面施工前:要求甲方对卫生间及厨房现场进行找平,确保地面平整,以及对卫生间、厨房(有做地暖情况下)做防水及闭水实验,此图为找平后闭水实验的相片。

10.jpg
采用京牛高端XPS保温板,现场分层放置

12324.jpg
采用荷兰威文-海浦沃斯PERT 地暖管,现场分层放置



地暖施工过程中的现场相片:


8.jpg
地暖施工中:对地暖区域清扫干净

11.jpg
地暖施工中:采用京牛地暖专用XPS边界条粘贴

12.jpg
地暖施工中:采用京牛地暖专用XPS保温板进行布置



2222222.jpg
地暖施工中:采用京牛地暖专用地暖反射膜进行布置

14.jpg


15.jpg

16.jpg

17.jpg

20.jpg

21.jpg

5555.jpg

6666.jpg

77777.jpg
地暖隐蔽工程施工过程中的效果图

后续工序施工过程中的保护措施:
3333333.jpg

30.jpg

31.jpg
隐蔽工程完了后移交于装修公司,并要求装修公司在施工过程中对地暖部份的保护,

8888.jpg
泥水工找平过程中的相片


由于项目的安装进度的原因:主机、混水中心、藕合罐、温控器等还未安装!在10月份左右安装主机等!

1.jpg
2.jpg
发表于 2016-7-3 23:23:00 | 显示全部楼层
支持一下,代表福州采暖公司参赛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-7 11:24:42 | 显示全部楼层
lin 发表于 2016-7-3 23:23
支持一下,代表福州采暖公司参赛。

感谢这位兄弟的信认与支持!我们会好好努力的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-16 13:45:29 | 显示全部楼层
主机照片还未上传哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 13:19:27 | 显示全部楼层
建议 公司介绍能放到下面~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表