舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1239|回复: 2

武汉同鑫现代暖通七星香山花园暖气+日立空调

[复制链接]
发表于 2016-9-17 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 同鑫现代暖通 于 2016-9-17 17:07 编辑

同鑫现代暖通装饰工程有限公司七星香山花园项目设计
1.项目介绍
七里香山花园地处后湖幸福大道二七村附近,项目总建筑面积7万平方米,整个小区共有14栋楼,以高层、小户型等建筑为主,由于该小区每栋都是一梯两户,户型南北通透,只有500来户,小区容积率相当低,是后湖地区十分宜居的高档楼盘。


2.工程概况
本工程为家庭舒适环境设计工程,分为二部分:一部分为家庭供暖(暖气片),计算采暖面积约114㎡,一部分为中央空调系统,使用面积为92㎡;
家庭供暖系统:

①整个房间采用钢板散热器,土耳其“PEKPAN”暖气片;

       ②主机壁挂炉选用德国原装进口菲斯曼壁挂炉;
       ③卫生间选用原装进口土耳其“PEKPAN”的背篓。
       ④管道及分水器阀门选用德国原装进口凯美品牌,耐温95℃,耐压10bar。
       ⑤金属阻氧铝层为无缝激光对接焊,99纯铜整体铸造,镀镍抗氧化处理。
中央空调制热/制冷系统:
      中央空调系统使用面积总共92m²,选用日立品牌
3.设计依据与参数
家庭供暖系统:
甲方提供的建筑图纸及相关要求;施工现场的实地勘测;国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准;《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003l《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2004)
中央空调制热/制冷系统:
《采暖通风与空气调节规范GB50019-2003》;夏季空调室外计算(干球)温度:35.2℃:夏季空调室外计算(湿球)温度:28.2℃:冬季空调室外计算(干球)温度:-5℃:冬季空调室外计算相对湿度:76%。夏季室内计算(干球)温度:24℃~26℃:夏季室内计算相对湿度:≤65%℃:冬季室内设计(干球)温度:16℃~20℃:冬季室内设计相对湿度:≥35%。
4.项目所使用产品概况
6.施工照片以及过程介绍
一、一期施工工地:
1、对地面或者墙壁开槽

2、铺设管路并套保温

3、管路铺设完成上护卡槽

4、安装集分水器

5、进行压力测试
6、暖气片和壁挂炉的位置的标示

7、中央空调制热/制冷系统


二、二期施工工地完成图1、安装暖气片

        
2、安装壁挂炉并调试系统

3、系统安装完成后进行验收

7.公司简介
武汉同鑫现代暖通装饰工程有限公司,主要从事供暖、中央空调、新风、净水等舒适家居产品的销售、安装、施工、调试以及维护等一站式服务企业。公司坚持“以人为本,崇尚、追求、卓越”的企业精神,以“诚信,为顾客提供高质量产品与服务”为宗旨。同鑫现代暖通目前主营德国菲斯曼、意大利凡帝都等暖气产品,日本日立中央空调,以及美国百朗新风系统和美国3M净水。


















发表于 2017-4-28 13:30:01 | 显示全部楼层
施工照片略少
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则