舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1651|回复: 2

宁波锦里楼宇有限公司—银亿东岸别墅施工方案

[复制链接]
发表于 2016-9-28 16:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 烤地瓜 于 2016-9-29 12:51 编辑

公司简介

    宁波锦里楼宇是国内最早关注室内舒适环境系统集成服务商之一,自2006年成立以来,一直致力于舒适家居系统行业专业服务。宁波锦里在管理模式、产品服务、售后保障、行业规范等方面进行变革创新,集成专业咨询、集中采购、免费设计、规范施工、严格监理、完善服务于一体,致力于为用户提供一个专业、诚信、快捷、跨地域的一站式集成服务公司,用户联系我们即可轻松获得舒适家居系统解决方案。
宁波锦里楼宇主营业务包括中央空调、家庭采暖、新风系统、中央除尘、中央净水、中央热水、家庭影音、智能家居八大系统的销售和设计安装服务,业务范围涉及整个室内舒适家居行业,产品分为定制化和标准化两种形式,用户只需提交户型图,即可以获得由锦里楼宇专业设计师提供的个性化系统方案。
宁波锦里楼宇合作品牌包括大金、特灵、约克、开利、麦克维尔、蓝飘尔、AO史密斯、博世、伯爵、意玛、卡莱菲、欧文托普、乔治菲斯尔、霍尼韦尔、松下、丹佛斯、曼瑞德、耐克森等著名国际品牌,以及美的、格力、普瑞泰、飞轮、世霸龙、中财等知名民族品牌。

1.项目介绍
2.项目设计依据与设计方案
3.项目所使用产品概况
4.设计图纸
5.施工照片以及过程介绍
6.施工总结
宁波银亿东岸由宁波银亿房地产开发有限公司开发,位于三江口江东北路以东,民安路以北,曙光路以西,两江交汇处,靠近天一广场、和义大道,占地面积9.8W平米,建筑面积24W平米,分为高层和别墅两块区域。
1.png
一:项目介绍
项目名称:银亿东岸8-94号
项目类型:别墅
施工项目:中央空调、地暖系统、新风系统、水处理系统
项目概况:建筑面积约750㎡,地下两层,地上三层,层高约3m
2.png
二:设计依据
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ1422012
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB500192003
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012
《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010
三:设计标准
中央空调夏季室内设计温度27℃,室外计算温度35℃,冬季室内设计温度20℃,室外计算温度7℃。
地暖系统冬季室内设计温度18℃,室外计算温度-3℃。
新风系统每小时换气次数为3次。
水处理系统使家庭用水安全、健康。
四:设计方案
中央空调:大金VRV-P系列空调
3.png
地暖系统:伯爵冷凝炉+中财主管+凯美控制系统和盘管+绿羽地面辅材
4.png
新风系统:大金新风(地上三层)+威特奇地送风(地下二层)+霍尼韦尔除湿机(地下二层)
5.png 6.png
水处理系统:美国蓝飘儿前置过滤器+中央净水器+中央软水器+超滤直饮机
六:设计图纸
中央空调设计图纸
7.png 9.png
地暖系统图纸
12.png 16.png
地下两层新风系统图
17.png
新风系统图纸
七:施工图片
1.前期定位
2.空调内机安装,地暖管道铺设,新风安装
冷凝管上设有排气孔,使冷凝水排出时不会产生噪音
图片23.png
冷媒管横平竖直,冷凝管要有1%的坡度。
图片24.png 图片25.png
图片26.png 图片27.png 图片28.png 图片29.png
3.空调外机安装,锅炉安装
图片30.png
4.保压调试
R410a冷媒空调24小时保压35Pa(bar),24小时后由质检方至20Pa直至调试考虑气压变化及热胀冷缩因素24小时内≤0.5Pa(bar)属正常,〉0.5Pa(bar)立即通知工程部查漏整改。
图片31.png
发表于 2016-9-28 17:40:23 | 显示全部楼层
建议:产品图放上去、设计图可以减少一些、施工图片太乱需要调整再配一下文字,底下无用照片建议删除,案例太过简单,建议加强完善哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-28 17:43:02 | 显示全部楼层
用户名:建议以公司名义起比较好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册