一、项目简介 石家庄西里小区分为九个生活区,分别为春光园、市场园,康泰园、长丰园、欣里园、富华园、汽配园、长青园、雅馨园,此处交通便利,周边医院、学校、银行、菜市场、超市等配套设施齐全。
本项目主要针对小区中某住户的住宅进行采暖设计,该住宅建筑总面积约为145㎡,层高3.3米,外墙有做保温,要求在冬天室内温度达到20℃。其提供的户型图为:
项目概况: 项目名称:河北石家庄市桥西区裕华西路西里小区 施工单位:河北大德科技有限公司 设计单位:广东华天成新能源科技股份有限公司 项目编号: WOTECH15-12-23A
二、设计依据 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2. 《民用建筑节能设计标准》JGJ26-2010 3. 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 5. 《暖通空调系统设计手册》 6. 业主提供的相关信息(图纸及资料等)
三、设计条件 1、气候条件(石家庄): 石家庄市地处中低纬度亚欧大陆东缘,临近太平洋所属渤海海域,属于温带季风气候。太阳辐射的季节性变化显著,地面的高低气压活动频繁,四季分明,寒暑分明,雨量集中于夏秋季节。干湿期明显,夏冬季长,春秋季短。春季长约55天,夏季长约105天,秋季长约60天,冬季长约145天。 空气年平均湿度65%。春季降水量偏少,常有4级偏北风或偏南风,3、4月份气温回升快;夏季,受海洋温湿气流影响,6、7、8、9三个月降水占全年降水量的63%-70%,天气比较潮湿,7月和8月份三伏天期间空气湿度高达100%;秋季,受蒙古高压影响,晴朗少雨,温度适中,气候宜人,空气湿度平均为78%。深秋多东北风,有寒潮天气发生;冬季,受西伯利亚冷高压的影响,盛行西北风,气候较冷,天气晴朗少云,常出现降雪。 石家庄市的冬季供暖期于每年的11月15日至次年3月15日,为期四个月。 2、冬季室外设计计算参数(石家庄) 三、设计条件 1、气候条件(石家庄): 石家庄市地处中低纬度亚欧大陆东缘,临近太平洋所属渤海海域,属于 温带季风气候。 石家庄市的冬季 供暖期于每年的11月15日至次年3月15日,为期四个月。
2、冬季室外设计计算参数(石家庄)
摘自全国民用建筑供暖通风与空气调节设计规范《GB50736-2012》附录A 室外气象参数 四、项目所需热负荷的计算 围护结构的基本耗热量采用的是基于日平均温差的稳态计算法。 冬季建筑热负荷包括两项:建筑围护结构的耗热量,由门窗缝隙渗入冷空气的耗热量。其中围护结构的耗热量由基本耗热量和附加耗热量两部分组成。另外根据空调建筑的实际情况,通常要保持房间正压,因而在一般情况下不计算门窗缝隙渗入的冷负荷,故在本设计中我们仅仅考虑围护结构的耗热量。 对于民用建筑,冬季热负荷主要为由围护结构传热所形成的耗热量。根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003),围护结构的耗热量包括基本耗热量、附加耗热量和高度附加耗热量三部分。 1、围护结构的基本耗热量 Q1=αFK(tNd-tWd) 式中 Q1—围护结构的基本耗热量形成的热负荷(W); α—围护结构的温差修正系数,查询计算得1.0; F—围护结构的面积(m2),计算得452㎡; K—围护结构的传热系数[W/( m2.℃),查询计算得0.8; tNd—冬季空调室内的计算温度(℃),设计20℃; tWd—冬季空调室外计算温度(℃),设计-7℃。 则维护结构的耗热量为:Q1=1.0×452×0.8×[20-(-7)]=9763W 温差修正系数以及传热系数均可查询《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)。 2、围护结构的附加耗热量 围护结构的附加耗热量应按其占基本耗热量的百分率确定。各项附加百分率宜按照下列规定选用: (1)朝向修正率 不同朝向的围护结构,受到的太阳辐射量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不同。因此, 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)规定对不同的垂直外围护结构进行修正。其修正率为: 北、东北、西北朝向:0~10%; 东、西朝向:-5%; 东南、西南朝向:-10%~-15%; 南向:-15%~-30%。 选用修正率时应考虑当地冬季日照率及辐射率强度的大小。冬季日照率小于35%的地区,东南、西南和南向的修正率宜采用0~10%,其他朝向可不修正。 根据实地考察,本住宅朝向东南,修正率取5%。 则围护结构的附加耗热量为:Q2=Q1×5%=9763W×5%=488W (2)风力附加率 在《规范》中明确规定:在不避风的高地、河边、海岸旷野上的建筑物以及城镇、厂区内特别高的建筑物,垂直的外围护结构热负荷附加5%~10%。 风力附加率是考虑室外风速变化而对围护结构基本耗热量的修正。在算围护结构基本耗热量时,外表面换热系数是对应风速为4m/s的计算值。我国大部分地区冬季平均风速一般为2~3m/s。因此,《暖通规范》规定:在一般情况下,不必考虑风力附加。 (3)外门附加率 为加热开启外门时侵入的冷空气,对于短时间开启无热风幕的外门,可用外门的基本耗热量乘上按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中表查出的相应的附加率。本项目为家用住宅,外门开启时间可忽略不计,因此不做相应附加率。 3、 围护结构的高度附加率 由于室内温度梯度的影响,往往使房间上部的传热量加大。因此《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)中规定:当房间高度超过4m时,每增加1m应附加2% 的高度附加率,但总的附加率不应超过15%。应注意:高度附加率应加在基本耗热量和其它附加耗热量的总和上。本住宅层高3.3米,因此可不考虑高度附加率。 4、综上1、2、3可得,本项目所需热负荷为: Q=Q1+Q2=9763W+488W=10.25kw 五、设备选型以及主机设备参数 1、设备选型: 根据(四)中计算出的项目热负荷为10.25kw,华天成天启款5P在-7度的制热量为9.6kw,因此本项目采用1台天启款--整体二联供超低温侧出风机组WBC-12.0H-B( BB-L1 )即可满足使用要求。 2、华天成天启款--整体二联供超低温侧出风机组性能参数
注:以上机组参数仅供参考,机型、性能、参数会因产品的改良有所改变,请以铭牌为准。 六、系统运行原理 1、系统安装参考图 根据以上参考图,结合本项目实际情况,采用5P+50L水力模块,该安装方式简单,使用便捷,在热泵采暖行业中广受各大用户采用。
系统配置表 空气源热泵主机WBC-12.0H-B( BB-L1 ) 50L水力模块50L 黄铜闸阀DN25 黄铜Y型过滤器DN25 黄铜止回阀DN25 黄铜电磁阀DN25 PPR热水管Φ32 PPR保温管套Φ32 PPR管道配件Φ32
七、供暖末端--地暖相关说明 1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)相关规定: A、低温热水地面辐射采暖系统的供水温度不应大于60度。民用建筑供水温度宜采用35~50度,供回水温差不宜大于10度; B、主管道及分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s; C、分水器、集水器总进、出水管内径一般不小于25mm,管内热媒流速可以保持不超过最大允许流速0.8m/s; D、每套分水器、集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa; E、分水器、集水器与加热管连接,应采用卡套式、卡压式挤压加紧连接;连接材料宜为铜质; F、地暖盘管环路总长度不宜超过120m;一般设计为60-100米; G、加热管内(地暖盘管)流速不宜小于0.25m/s; H、绝热层材料应采用导热系数小,具有足够承载能力的材料;地面辐射供暖工程中采用的聚苯乙烯挤塑板主要技术指标应符合:表观密度(容重)≥30kg/m3,导热系数≤0.041W/m·k。 2、设计、施工和选材的相关说明: A、热负荷计算及热源选型依据: 根据(四)中计算出的项目热负荷为10.25kw,以此负荷选择所需热源。 B、空气源热泵热源相关技术要求: 天启侧吹5匹WBC-12.0H-B(BB-L1)热泵输入功率为4.17kw、室外温度-7°时的输出功率为9.6kw(地暖工况下),选用1台5匹做为所需热源。 C、温控系统设计: 温控系统设计为分室恒温控制,每个房间单独控制温度。大屏幕周编程温控器可自动和手动控制。 D、地暖盘管材料选型: 地暖盘管材料需满足使用寿命长,热阻小,耐腐蚀、抗老化、承压强,并易于施工。还需根据系统热负荷、流速、流量、压损,以及传输动力等诸多要素选择和使用管材。分户式独立供暖系统还应考虑系统综合使用要求和条件,确保系统高效、合理的运行。 E、相关技术数据: Dn10 地暖盘管,长度:L=120m长度,流速:v=0.276m/s,流量:G=70L/h。 F、地暖盘管行距依据: Dn10地暖盘管,排管行距60mm,供水温度45℃,进回水温差5-8℃,设计温度18~20℃,地面材料为瓷砖或大理石材、热阻R=0.02(㎡·K/W)时,单位面积散热量为130W/㎡。 G、系统主管道选型: 地暖系统主管道(热源到分水器段管道)要求耐高温,抗老化,热阻大,传热损失小。建议使用PPR管材,导热系数:0.20W/m· K。 此项目设计采用PPR管材,管径:Dn32。 H、分、集水器选型: 分、集水器要求通径大,压损小,承压强,并便于安装环路控制装置。并要求安装全铜球阀。 3、预制模块地暖特点说明 A、以空气源热泵为热源的地板采暖系统: 空气源热泵以显著的节能性成为国家重点的推广产品,根据北方各地气候条件,实际综合能效比基本都在2.5以上,即消耗一度电可以得到2.5度电的热量,与电采暖相比节能性非常显著。 B、热泵压缩机采用全球知名美国谷轮的热泵专用压缩机。 C、地暖部分采用市场最新的预制沟槽薄型地暖模板技术,工厂预制、现场组装,与安装工技术好坏无关,消除了人为因素对地暖安装的影响;全部安装完毕的厚度为25mm。 每个房间均可单独调节温度,水泵及热泵主机采取联动和自动控制。用户只需操作房间温控器即可,打开任何一个温控器水泵就自动开启,当所有房间达到设定温度时水泵自动停止运行;当水温达到设定温度时热泵自动停止工作。
预制模块地暖安装现场图 九、总结: 空气源热泵机组,一年四季可全天候运行,管理方便、安全可靠、不需设机房专职人员,机组全自动控制。可节省每年的人工费、年检费用、燃料采购等间接费用,只要少量电能即可产生大量供暖用热水,且不产生任何污染,既响应了国家倡导的利用可再生能源的号召,又可体现管理者绿色、节能、环保的意识和理念。 与其他加热方式相比,采用空气源热泵系统可在1~2年内完全回收投资成本,在之后的每年相对于购买商品采暖时可为用户节省近50%以上的开支费用。 十、类似主机部分工程安装现场图: 因为现场忙碌拍的照片少