舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2271|回复: 2

(索杰暖通)北滨一号2001中央空调、地暖、设计方案

[复制链接]
发表于 2016-11-21 09:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 索杰暖通 于 2016-11-22 15:19 编辑

索杰暖通)北滨一号2001中央空调、地暖、设计方案

工程名称:重庆北滨一号2001中央空调、地暖、新风系统
项目地址:重庆市江北区北滨路北滨一号20-01
户型:双拼别墅,建筑面积480 m2.
小区外景
图片1.jpg

图片2.jpg
中央空调设计与施工总说明
1.设计依据
1.1 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003
1.2 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-952005年版
1.3 《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005
1.4 《公共建筑节能设计标准》(DBJ50-052-2006
2.  设计内容
北滨一号2001别墅全变频中央空调系统工程
3.  空调设计参数
3.1 空调室外空气计算参数
   夏季:干球温度 36.5℃   湿球温度 27.3℃  冬季:干球温度 2℃   相对湿度 82,   大气压力:夏季 97.32kPa  冬季 99.12kPa
3.2 空调室内空气计算参数
   夏季温度(℃) 2228   冬季温度(℃)1825    夏季相对湿度(%)40~65   冬季相对湿度(%)6030   允许噪声级〔dBA)〕≤40
3.3 空调设计负荷:北滨一号20-1户型空调总面积约480m2 ,空调负荷夏季约106kW
4.  空调系统
        4.1 空调系统采用超级智慧型直流变速多联式中央空调系统
        4.3 空调系统的室外机放置于指定区域,冷媒管路直接与室内机连接。
        4.4 空调室内机:采用进口超薄暗藏天花风管式室内机。
        4.5 空调系统的室内机冷凝水管采用U-PVC管,坡度为0.03,坡向排水方向。

负一楼空调顶面布局图
     根据装修单位吊顶布置图,确定对室内机位置、标高、室内机出风方式,即保证空调使用效果,又能同装修风格完美融合。
中央空调平面布置图
图片3.jpg

图片5.jpg
图片6.jpg

图片7.jpg

室内机安装
图片8.png

图片9.jpg

图片10.jpg


管道安装
图片11.jpg

图片12.jpg

图片13.jpg

图片14.jpg

完美融合室内装修
图片15.jpg    图片16.jpg
采暖施工工艺及要求
1. 概述
1.1. 本工程为低温热水地板辐射采暖工程,总采暖面积为400m2采用湿铺法施工。
1.2. 采暖系统的设计方案符合国家、重庆地方设计规范及行业标准或技术规程的要求,并通过设计院及相关政府部门的认可:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《绝热用模塑挤塑乙烯保温板GB/T 10801.1-2002
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
《卫浴型散热器》JG232-2008
《民用建筑热工设计规范》GB5017-93
《采暖通风空气调节设计规范》GBJ1987
《冷热水用耐热PE-Xb交联聚乙烯阻氧管道系统》CJ-T175-2002
1.3. 投标单位必须保证供应、安装及交付使用的采暖系统满足采暖及其他相关规范的要求,包括且不限于燃气设备、管材等标准及规范、燃气公司的有关要求和规定、管道敷设验收规范等。
2. 系统设计要求
2.1. 一般规定
2.1.1. 本工程采暖区域为地面采暖区域为客厅、餐厅、卧室、影音室及其他公共区域,低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度宜采用45-55℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
2.1.2. 地面的表面平均温度在客厅、卧室区域宜在22-26℃,最高不超过 28℃。
2.2. 地面构造
2.2.1. 低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。地派温泉项目楼地面平整度可满足地暖系统要求,不需再做找平层。
2.2.2. 绝热层采用挤塑乙烯保温板(35kg/m³),楼层之间楼板上的绝热层不低于20mm,与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层不低于30mm
2.2.3. 填充层的材料宜采用C15细沙混凝土,填充层的厚度不宜小于50mm,填充完成面需做找平层。
2.2.4. 加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,宜将高温管段优先布置于外窗、外墙侧。
2.2.5. 加热管的敷设管间距,根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,管道间距为200mm.
2.2.6. 加热管内水的流速不宜小于0.25m/s
2.2.7. 地面固定设备及卫生洁具下无需布置加热管,其他根据设计要求布置。
2.2.8. 每个分支环路的地板下埋设部分应由一根完整的管段铺设而成,地板以下部分不应有连接件。
2.2.9. 不同标高的房间地面,不宜共用一个加热管环路。不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支环路。
2.2.10. 分、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分、集水器分支环路不宜多于8路。
2.2.11. 系统室内温度控制采用电动式恒温控制阀,通过各房间内的温控器控制相应回路上的调节阀,控制室内温度保持恒定。
2.3. 特别要求
2.3.1. 卫生间不设地暖。
2.3.2. 方案中应说明相关设备的点位、电气线路走向等问题。
2.4. 分集水器、混水系统及温控系统
2.4.1. 分集水器以及组件(管接头、管夹、差压旁通管、泄水阀、放气阀、堵头等)、恒温混水阀、热电执行器应采用同一品牌的原配产品。分水器可不带流量计,恒温混水阀为可调式,带止回阀。当不采用混水系统时无需使用混水阀。
2.4.2. 每一相对独立采暖区域安装1个带液晶显示的非编程室内温控器,控制该区域的地暖加热管支路的热电阀。
2.4.3. 在整个水路系统的最高点应安装自动排气阀。
2.4.4. 集分水器及混水系统所有水路三通、弯头等应采用锻压黄铜配件。
2.4.5. 分集水器箱采用镀锌钢制,壁厚不低于1.2mm,表面采用喷塑处理,颜色由甲方指定。
2.5. 加热管
2.5.1. 低温热水辐射采暖管应选用φ16*2.0PE-Xb管。
2.5.2. 高温管路应采用PE-Xb管。
2.5.3. 所有用于非相应采暖区域的过路管均需采取保温措施,主管至分集分水器之间的管路均需采取保温措施,保温采用15mm的橡塑保温套管。
2.6. 绝热层
2.6.1. 本工程采用湿法地暖,绝热层应采用挤塑乙烯保温板,厚度为20mm,密度不低于35kg/m3。反射膜采用真空镀铝无纺布(80g/m2);

3. 施工与安装要求
3.1. 工作界面
3.1.1. 施工单位应提供温控系统布点图,负责温控系统的预埋管及穿线。
3.2. 施工准备
3.2.1. 组织施工交底,与精装修单位及地板施工单位明确工作界面划分,并提出配合事项。
3.2.2. 根据进场计划排定材料设备采购计划。
3.2.3. 做好相应的资质、施工方案、施工组织设计、材料报验等工作准备。
3.3. 配合精装修
3.3.1. 检查土建预留孔洞位置是否满足设计及施工要求。
3.3.2. 配合完成预埋管、预留过路管槽。
3.4. 地暖系统施工
3.4.1. 清理地面垃圾后方可进行保温板铺设。
3.4.2. 从集分水器接出的过路管应有保温措施,不得直接铺设在地坪上。
3.4.3. 连接集分水器的采暖管露出地面部分必须采用保温措施,保温采用不低于3mm,带PE外皮保护,高保温性能暖气专用保温管(JSA管)。
3.4.4. 集、分水器宜在铺设加热管前安装。
3.4.5. 按照规范要求对已完成的系统进行冲洗及试压,先进行0.8Mpa的试压,至少保持1小时,再维持0.4MPa的压力进行系统调试。
3.4.6. 试压应在地板安装前及安装完毕后分别进行两次,应以每组分、集水器为单位,逐回路进行。
3.5. 调试与验收
3.5.1. 初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常。
3.5.2. 低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果, 应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度, 作为评价和考核的依据。
3.5.3. 其余按照规范要求进行。

设计图纸
图片17.jpg
图片18.jpg

图片19.jpg

图片20.jpg

现场施工图片

分集水器安装
图片21.jpg

图片22.jpg
图片23.jpg

保温边条
图片25.jpg

保温板铺设

图片26.jpg

图片27.jpg

图片28.jpg

反射膜铺设
图片29.jpg

盘管安装
图片30.jpg

图片32.jpg

图片33.jpg

图片34.jpg

图片35.jpg

公司简介
索杰暖通设备有限公司 是一家集采暖、商用空调、家用中央空调、中央生活热水、中央新风系统及中央水处理等智能集成设备的供应商。本公司专业提供家庭供暖系统整合、建筑暖通工程的设计、施工及安装服务,为每一位用户提供低碳、环保、节能、健康、舒适、安全的舒适家居解决方案。公司团队成立以来,以推广舒适、健康、节能、环保的生活方式为使命,主要提供采暖系统集成的设计、工程安装等服务,并全面代理来自德国威能集团的威能系列锅炉、意大利阿里斯顿和德国适加管道系统及相关地板采暖产品,空调、德国水丽等世界一流品牌。以最优秀的工程技术人才和服务团队,充分结合南方及重庆的地域气候特点,致力打造西南地区暖通领域一流品牌,完成的项目有:喜来登酒店、希尔顿酒店、贵侨酒店、仙女山七彩天街度假酒店、万盛黑山谷奥陶纪鸟巢度假酒店、重庆交旅集团黄金系列五星级豪华游轮、杨家坪动物园等。
        我们秉承“质量为先,服务至上,立信为本,共同发展”的经营理念,“引领地暖时尚潮流,创造科技尊荣享受”,公司始终坚持专业性的经营战略,竭力为广大客户提供更好的产品和服务。
    我们拥有一个行政总部、一个1500多平米的客户服务中心,一个800平方米的舒适家集成式展厅。我们还有最专业的销售顾问、暖通工程师、服务技师,并有服务车辆,为你提供销售咨询、安装、调试、维修保养、物流配送服务。
关于设计:索杰暖通注重集成系统的节能性,注重集成系统的实用性。我们拥有丰富的实战经验和专业的设计师,能针对不同客户设计出最精确、最节能、实时性与个性化为一体的最优方案,以达到使用最舒适、运行最节能的目的。
关于安装:我们所有的技术人员均通过德国厂方培训,持证上岗,我们具备最丰富的施工经验和最完善的全程式服务保障体系;所有的设计、施工、监督、调试均严格按照规范国际标准,责任到人,能最大程度确保隐蔽工程的安全和使用寿命。
关于售后:设置专门的售后服务部,为客户建立专门档案,采取会员VIP管家式服务,让客户得到永久性的优质服务。专业的服务让您的维修、保养、配件的更换都得到及时完善的解决。

公司地址:重庆市渝北区新南路1682
客服中心:重庆市江北区寸滩港港安二路2310-1B
江北区体验中心:人和大道114800-首席暖通集成系统
网站:www.cqsjnt.com
电话:023-67303956/13883351877


发表于 2016-11-21 17:43:47 | 显示全部楼层
空调的照片太少,整理还是很好的,继续加油哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 09:26:11 | 显示全部楼层
补充照片~继续加油~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表