三、项目介绍
盐亭新辰意舒适家―暗装暖气片施工案例
项目描述
项目名称:鸿宇中心小区暗装暖气片项目
建设规模:建筑面积约:189㎡
结构类型及层数:电梯房顶层28楼跃层,5房2厅2卫
采暖面积:126㎡
业主要求
1:业主居住习惯,常用1楼客厅与主卧
2:要求房间升温快,每个区域单独控制
3:室内温度18~20°C
解决方案
1:客餐厅、各卧室安装钢制板式散热器
2:钢制板式散热器,安装恒温控制阀,便于业主控制。
3:散热器的摆放位置,结合装修情况,进行摆放。
具体方案配置说明
主 机:小松鼠壁挂炉,型号SMD28一B3
采暖管道:万扬铝塑复合管(Φ16)
散热末端:土耳其•酷牌钢制板式散热器
采暖系统:
1、供热热源:
本工程采暖供回水温度计算为75/55度,热源采用小松鼠燃气壁挂炉,同时满足供热水及采暖需要,采暖负荷共计:28KW,壁挂炉型号为:SMD28-B3,安置在二楼休闲阳台
2、为了提升水的压力同时加配有25-8的循环水泵。
3、分室分组单独温控阀控制。
施工说明
1.暖气管道采用章鱼式连接管道方式
2.一楼分集水箱设在一楼卫生间,共五组暖气片;二楼分集水箱设在二楼专用洗衣房。
3.采暖管道做保温处理 ,保温材料选用橡胶保温管。
4.水压测试,压力大于等于0.6Mpa,保持并观察压力稳定性。
三.设计内容
1.工程概括:本工程对象为盐亭鸿宇中心散热器采暖。
2.设计内容:散热器采暖设计,采暖面积约为:126平米。供回水温度75度-55度
3.设计依据:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019一2003;
《民用建筑热工设计规范》GB50176一93;
《暖通空调制图标准》GB/T50114-2001;
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001年版DBJ25-20-97;
房屋建筑与结构的资料;业主对本工程的有关意见及要求。
4.采暖室内外设计参数
室外计算参数:冬季采暖室外计算温度:零摄氏度;
室内设计温度:20土2度
5.设计图(因客户无法提供电子档图,应客户工期要求只做了手画平面设备布置图)
四、施工工序
1、安装工人进场先根据出库单逐一清理好所有材料,确保顺利按时施工。先确定好壁挂炉与
分集水器
的安装位置,安装好分集水器并连接好壁挂炉下方主管与分集水器。
2、开好分水器到每组暖气片地面与墙面埋管的槽。
3、连接好每组暖气片与分集水器上供回水管,并穿好保温套管
7、待业主装修完毕水、电、器开通后,准备开始安装主机与暖气片。按照壁挂炉的使用/安装说明书安装连接生活水及采暖水系统,安装好后揭盖进行系统调试 ,调试时按业主的生活水温或采暖温度要求调试。