二、【设备介绍】
1.锅炉:采用韩国大宇(韩国大宇集团1967年创建,世界20家大企业之一,资产达650亿美元。大宇燃气壁挂炉是由大宇电子科研中心集世界各品牌优势和多项高新技术于一体生产的高技术产品,真正实现了电子模块控制,具有极高的信誉和质量保证。)原装进口壁挂炉,性能卓越。中国市场上只有大宇燃气锅炉实现了风机、燃气阀、水泵和红外线火焰感应装置的同步变频自动控制运行,同事配备了高科技导流技术,以求最低的燃气消耗达到最高的热效率。
2、管材:地暖管采用大宇专用PE-RT管,该管采用了目前世界最先进的全自动化PE-RT生产线及世界顶级进口原材料。从设备、原材料及生产工艺等方面来保证高品质的产品,使其具有优异的化学性能----耐腐蚀性、耐高温、耐压性能好。正常使用寿命可达50年。
3.分水器:采用韩国大宇分水器,2、3、4、5路模块,模数化组合高密度锻造,硬密封、硬连接主管与支管整体无缝。轴向静密封防漏技术,分体式管接头,根据地暖管选配相应规格的管接头卡扣式墙面安装支架,便于快速安装,黄铜本色,经特殊防腐工艺处理。
三、【设计依据】
1.《地面辐射采暖技术规程》(JGJ142-2004)
2.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ40-2012)
3.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
4.《低温热水地面辐射供暖系统安装图集》(12K404)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)
7.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
8.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》(CJ/175-2002)
9.《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB10801.2-2002)
10.《铜分集水器》(CJ/T251-2007)
四、【设计说明】
1.本项目为湿式地暖(湿式地暖是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式地暖就是指:在钢筋混凝土楼板面或地面基层上先以水泥砂浆找平,然后铺设厚度为20mm的高密度挤塑泡沫塑料板,在铺一层反射膜,然后在反射膜上面铺设采暖管路,并用卡钉将盘管固定,然后浇上40~60mm的C15豆石混凝土作为填充层,地面装饰根据客户需要在填充层上铺设),以低温热水为热媒。设计负荷指标:150W/㎡。供回水温度为50℃/40℃,室内设计温度22℃。
2.该项目共设255个回路,每个房间1个回路。锅炉采用韩国原装进口大宇壁挂炉400MSC总共17台。每个房间设置一个温控面板,共计255个温控器。
3.原始图纸:
4.设计图纸:
五、【施工流程】
1.现场定位:
2.材料预备与运送:
3.材料堆放:
4.现场清理:
5.铺设保温板:
6.铺设反射膜:
7.铺设地面盘管:
8.固定盘管:
9.分集水器安装:
10.打压、调试:
11.连接锅炉:
12.现场保护:
13.回填: