舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3459|回复: 6

上海燕祥舒适家——上海春峰苑明装暖气片施工案例

[复制链接]
发表于 2016-12-19 16:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 上海燕祥舒适家 于 2016-12-19 16:48 编辑

上海燕祥舒适家——上海春峰苑明装暖气片施工案例

一、项目名称
        春峰苑位于松江新城板块,社区规划别具一格,以苏格兰风情为特色,自然清新的景观,兼具古典气质的时尚概念的空间设计,缔造高贵优雅的舒适生活。
image001.jpg

二、工程概述
        此次明装暖气片工程,为三复四房型,建筑面积133㎡,暖气片采暖面积90㎡,一共9组。锅炉使用A.O.史密斯26KW功率采暖/生活热水双用炉(L1PB26-C)、德国普特斯暖气片、比利时翰科铝塑管管道、科瓦图线槽板、英国森威尔壁挂炉温控器。由于三复四的房型,楼层较高,从安全角度考虑,暖气片管路不走外墙,走室内,搭配线槽。
image002.jpg
三、设计依据与参数
        1.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
        2.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
        3.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
        4.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
        5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013)
        6.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
        7.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
        8.《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》

四、项目所使用的产品概况
        1.A.O.史密斯家用L1PB-C系列新型机,采暖生活热水双用,专利防一氧化碳泄露、舒适恒温热水、更大的生活热水出水量、智能保养提示。

image003.jpg
        2.德国普特斯暖气片,表面处理5大工艺:去油脂、表面非碳酸盐纳米处理、电泳底漆、环氧树脂静电粉末喷涂、200度高温烘烤成型。
image004.jpg
        3.意大利嘉科米尼温控包,公司始建于1951年,总部位于意大利San Maurizio d'Opaglio。是业内最为专业和顶级的系统生产商之一,曾连续获得“奥斯卡出口奖”。
image005.jpg
        4.比利时原装进口翰科铝塑管主管路,相比于传统的PPR管道,铝塑管耐高、低温性能更加优异。滑紧式连接对比PPR热熔的连接方式更加稳定、不易漏。
image006.jpg
        5 .英国森威尔壁挂炉温控器,解决了暖气片不能直控锅炉的问题,无需布线,手机智能远程控制,节省燃气费用。
image007.jpg

五、CAD设计图
        根据业主家的现场情况,用图纸绘制简易的暖气片布局和管路走向。
image008.jpg

image009.jpg
六、施工步骤
        1. 做好地面和家具防尘工作
        ①将印有公司LOGO和简介的海绵垫仔细的铺设到房屋地面的每一个角落。
image010.jpg
        ②楼梯走动较为频繁,也做好防尘工作。
image011.jpg
        ③家具用泡沫防震垫覆盖,防止落灰。
image012.jpg
        ④怎么只拍到了小编的背影,未能成功上镜,有点小失望。
image013.jpg
        ⑤室内防尘铺设工作完毕,准备应对工人们的各种踩踏和顶面落灰。
image014.jpg
        2. 材料进场
        ①我们的主角,德国普特斯暖气片闪亮登场。
image015.jpg
        ②将壁挂炉置于人员不走动的角落。
image016.jpg
        ③铝塑复合管和保温管置于南阳台,准备工作完毕。
image017.jpg
        3. 施工前沟通
①与业主确定壁挂炉位置和主道路走向。
image018.jpg
        ②和业主确定每组暖气片的摆放位置。
image019.jpg
        ③和业主确认打洞的位置和管路走向。
image020.jpg
        4. 打洞、挖孔同时进行,开始搞“破坏”啦
        ①因为是砖墙,直接采用干打,避免泥浆水流一地。但是墙面还有有灰尘,保护工作没做到位,下次改进。
image021.jpg
        ②洞打完后,把灰尘擦掉,还是挺干净的。
image022.jpg
        ③打洞的同时,安装师傅开始切顶,挖出一个孔,用于穿暖气片管路。
image023.jpg
        ④安装小哥的眼神是不是酷酷哒。
image024.jpg
        ⑤孔开好了,搞“破坏”完成,虽然开的有点难看,但是不影响,修补好就看不出来啦。

image025.jpg
        5. 设备安装上墙
        ①把暖气片小心的搬运到每一个安装的位置。
image026.jpg
        ②安装小哥的步伐特别妖娆。
image027.jpg
        ③量好距离和高度,安装暖气片固定支架。
image028.jpg
        ④将暖气片挂到墙上。
image029.jpg
image030.jpg
image031.jpg
        ⑤把水平仪放到暖气片上,确保每组暖气片安装到位。
image032.jpg
        ⑥将壁挂炉安装固定到设备间,旁边的A.O.史密斯的落地炉房东买了好几年了,看来是忠实的“史粉”啊。
image033.jpg
        ⑦热心的房东买来了中饭,忙碌了一上午的小伙伴,开始吃中饭。
image034.jpg
        6. 管路及线槽安装
        ①把主管路的供回水管,套上红蓝保温管,做好保温工作。
image035.jpg
        ②安装线槽的管卡,用于固定暖气片支管。
image036.jpg
        ③支管由于是明装的原因,从美观角度和方便线槽安装考虑,不做保温处理。
image037.jpg
        ④铝塑管采用滑紧件的安装方式,相比于传统的PPR管热熔方式,避免漏水隐患 。
image038.jpg
        ⑤使用专用工具,将滑紧件套环卡紧,确保管路连接到位。
image039.jpg
        ⑥管路连接完成。
image040.jpg
         ⑦支管用科瓦图线槽封盖好。

image041.jpg
        ⑧线槽接缝处,用接缝盖处理。
image042.jpg
        ⑨安装嘉科米尼温控阀,暖气片道路及线槽安装完成。
image043.jpg
        7. 壁挂炉安装
        ①把挂在墙上的壁挂炉各个管路相连,并安装好烟道。由于暖气片组数较多,我们在锅炉回水管处增加了系统外置泵,确保暖气片流量。将壁挂炉和落地炉的管路接通,防止业主今后在使用过程中,万一落地炉出现故障,壁挂炉还可作为备用热源,供应生活热水,有备无患。
image044.jpg
        ②安装上A.O.史密斯专利的防一氧化碳报警器,高大上的同时,避免安全隐患。
image045.jpg
        ③赠送给业主的前置过滤器,因为总水处不具备安装条件,我们安装在了锅炉的进水处,对壁挂炉和整个暖气片系统起到一定的保护作用。
image046.jpg
        ④安装森威尔无线壁挂炉温控器,只要室内温度达到设定温度,壁挂炉就会停止工作,相比于通过暖气片温控包控制壁挂炉,大大减少了锅炉的启停次数,通过手机也能控制,更加的科技化和人性化。
image047.jpg

image048.jpg
        8. 万事具备,只欠调试
        ①打开壁挂炉的所有阀门,补好系统压力,设定好出水温度,壁挂炉开始工作。
image049.jpg
        ②打开所有暖气片的自动温控包,调到最大。
image050.jpg
        ③小编亲自动手,给每组暖气片排空气。
image051.jpg
        ④暖气片里面的水好脏啊,作为一个强迫症患者,必须要把脏水放光,直到水干净为止。
image052.jpg
        ⑤用热成像仪检测暖气片工作状态,效果杠杠的。
image053.jpg

image054.jpg
         ⑥调试无线壁挂炉控制器。登录并注册森威尔温控管家,就能手机远程控制,就是这么简单。
image055.jpg
        9. 顶面修补
        ①将开好的孔切整齐。
image056.jpg
        ②把切好的石膏板嵌入孔内。
image057.jpg
        ③贴上一层防裂网防止顶面开裂,刮上一层腻子粉。
image058.jpg
        ④待腻子粉干后,用砂皮纸将顶面磨平。
image059.jpg
        ⑤滚上油漆,待干后,一点都看不出开孔的痕迹。
image060.jpg
        10. 清理现场,打扫卫生
        ①将使用完毕的地膜卷起收走,轻轻的我来过,轻轻的我又走了,不留下一丝尘土。
image061.jpg
        ②这么多垃圾都叫小编一个人扛下去,有点过分吧。
image062.jpg

        ③整个施工过程落了很多灰,保护工作确实很到位,垃圾灰尘,轻轻一卷,全部带走。
image063.jpg
        ④家具保护也很到位,轻轻一擦就好了。
image064.jpg
        11. 施工完成,部分完工照片分享
        ①客厅暖气片,从墙后穿管,完全看不出明装迹象。
image065.jpg
        ②与客厅相连的餐厅位置暖气片,也看不出任何明装迹象。
image066.jpg
        ③主卧位置,由于阳台门沿高度和床头柜限制,故不做线槽处理,效果还是棒棒哒。
image067.jpg
        ④卫生间毛巾架,直接从铝扣板下来两根管子,简洁美观,不做粗线槽处理。
image068.jpg
        ⑤主卫暖气片,直接从主卧床后打孔穿管,看不出任何明装迹象。
image069.jpg
        ⑥女儿房两组暖气片,管路不能隐藏,做线槽处理。
image070.jpg
七、施工总结
        我们不仅做时尚美观的明装暖气片,更是要做让顾客都用得起、舍得用的暖气片。相比于传统的暖气片使用方法,频繁开关暖气片,对用户而言,不仅舒适度差、能耗高,还要时刻担心会忘关暖气片。
        习惯小改变,生活大不同。在暖气片系统上安装无线壁挂炉控制器,保持暖气片的恒温运行,一旦室内温度达到设定温控,壁挂炉自动停止工作,大大降低了壁挂炉的频繁启停次数。周编程和手机WIFI控制的加入,更是锦上添花,原来明装暖气片也可以这么高大上。

image071.jpg image072.jpg
八、公司简介
        上海燕祥冷暖设备工程有限公司成立于2009年,目前成为多家知名品牌授权商,是集家用/商用热水、采暖、中央空调、新风、除尘等一体的专业系统集成商。拥有专业的设计、施工团队,在个性化舒适家居领域具备丰富的行业经验。

        公司地址:上海市松江区荣乐中路12弄171号      联系电话:021-67761782
image073.jpg

image074.jpg

image075.jpg

image076.jpg

image077.jpg






 楼主| 发表于 2016-12-19 16:27:40 | 显示全部楼层
这么好的文章,赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 16:43:07 | 显示全部楼层
案例有前奏、有过程、有结果。可读性,可看性,赞!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-19 18:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
燕祥的小伙伴,不张扬,有内涵,再接再厉
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-19 20:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
细节决定品质,燕祥棒棒哒!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 13:02:43 | 显示全部楼层
案例很是详细,也学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 17:46:17 | 显示全部楼层
师傅们真是辛苦呀,不过案例很好,赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表