舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1252|回复: 2

西安和颐酒店冷冻水管道改造工程——大连易佳空调

[复制链接]
发表于 2016-12-27 15:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大连易佳 于 2016-12-27 15:57 编辑

西安和颐酒店冷冻水管道改造工程
施工简介

易佳的核心价值观:为客户提供安全可靠、低能高效的空调运行系统,为客户提供健康环保、舒适宜人的空调环境。
一、项目介绍
项目名称:西安和颐酒店中央空调管道改造工程
工程地址:西安和颐酒店唐延路店
施工单位:大连易佳空调技术有限公司
施工时间:2016年10月~2016年12月
QQ截图20161227131745.png
QQ截图20161227131930.png
西安和颐酒店位于高新开发区唐延路,酒店拥有大床房、商旅大床房、高级标准房、套房等210间,配备餐厅、停车位。如家酒店贴心的服务,干净温馨的住宿环境,让每一位旅客拥有自在旅行。酒店房间根据使用功能分为:健身房、客房、普通办公室、会议室、大堂、餐厅及公共场所等。不同功能的房间对室内环境要求不同,需要根据各个房间的功能设计安装适合的空调设备及走管布置,这就加大了中央空调的设计、安装的难度。
二、工程概况
本工程名称西安和颐酒店唐延路店,为改造工程,改造范围为一层到十一层,其中本次设计包括各层的通风及空调系统,空调负担区域系本宾馆区域,防排烟系统甲方另行委托设计。
改造工程主要解决问题如下:
1)管路及阀门解决:更换全部冷冻水系统管路及阀门,更换管路分布走向按原设计图纸不做调整。本次更换管路施工各个楼层的支管路按国家规范DN50以下的管路均采用丝扣连接。
2)风机盘管过滤解决:本次工程为保证风机盘管的使用效果及使用寿命,在每台风机盘管的进水管上增设Y型过滤器。
3)保温层解决:新更换管路设定管道保温厚度如下:室内管道直径15~25mm,保温层厚度为25mm;室内管道直径32~80mm,保温层厚度为30mm;室内管道直径≥100,保温层厚度为35mm;室外管道直径≥100,保温层厚度为50mm。机房室外管路在保温层外增加镀锌钢板保护层。
4)三层至十一层冷凝水排水不畅解决:在管路井内加装50mm管径的冷凝水管,每层12个管道井均新开孔。
5)一楼大堂空调效果差解决:在一楼大堂位置加装一台FP-204风机盘管
三、设计依据及参数
3.1设计依据
建设单位提供的有关资料、设计任务书;
建筑和有关专业提供的作业图和有关资料;
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
《建筑设计防火规范》GB50016—2014
《公共建筑节能设计标准(GB 50189-201)》
3.2设计参数
3.2.1室外设计参数
(1)室外设计干球温度:
冬季供暖-5℃;冬季空调-8℃;冬季通风-1℃;
夏季空调30.7℃;夏季通风31℃;
(2)夏季空调室外计算湿球温度:26℃
3.2.2空调室内设计参数见表一

表一
房间名称
夏季
冬季
新风量标准
(m³/h.p)
备注
温度(℃)
相对湿度(%)
温度(℃)
相对湿度(%)
健身房
22-24
65-50
18-20
30-45
100
客房
22-24
65-50
20-22
30-45
50
普通办公室
22-24
65-50
20-24
30-45
30
会议室
22-24
65-50
18-20
40-50
20
餐厅等公共场所
22-24
65-50
16-20
30-45
20
大堂
22-24
65-50
18-20
30-45
---
四、项目所使用产品概况
模块式风冷热泵MAC230DR5,24台
直径<DN80采用镀锌钢管;直径≥DN80采用无缝钢管;保温采用神州橡塑保温
五、CAD设计图
1层水管布置平面图
11.png
2层水管布置平面图
12.jpg
3层水管布置平面图
13.jpg
4层水管布置平面图
14.jpg
5层水管布置平面图
15.jpg
6-8层水管布置平面图
16-8.jpg
9-10层水管布置平面图
19-10.jpg
11层水管布置平面图
111.jpg
六、.施工照片以及过程介绍
旧管道拆除
16832584176472208.jpg
新管材准备
921855958555818798.jpg
6.2施工中
安装管道
502479666605873757.jpg

图片3.jpg
6.3施工后
图片4.jpg

图片5.jpg
七、总结施工心得,公司简介。
7.1施工心得
施工过程中每一个环节都是至关重要的,任何一个环节出现问题都会导致最终施工质量达不到要求。所以在施工之前充分准备是很有必要的,充分准备包括以下几点:
1)、技术准备:熟悉、学习经会审的设计图纸和其他技术资料,收集所需要的标准图籍和规范,学习操作规程和质量标准。确定施工方案,并按批准的施工方案进行详细的技术、质量的书面交底。
2)、材料、设备送审和采购:材料设备送审和采购、订货是保证施工如期和提前完成的重要条件,采取以下措施:严格送审制度,设备和重要材料都要进行对甲方和监理的送审,得到书面的批准后方可进行采购。及时和提前充分准备设备、材料资料,以保证设备、材料早日确定,以免延误工期。
然后按照施工工艺流程有条不紊的进行施工工作,水管改造施工工艺流程如下:
拆除旧管道——测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管——各种阀门安装——与末端的连接——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁 。
另外施工过程中应该严格按照施工图纸施工,合理调配人工及材料,保质保量完成安装施工工作。
管理人员必须熟悉国家对安装工艺的相关规范,及验收标准,并且严格执行,断不能掉以轻心、弄虚作假而造成不必要的损失。
一个工程项目完工,不仅关系到用户的使用效果,也关系到施工单位的企业形象。所以易佳始终坚持,专职敬业、诚信无欺。
7.2公司简介
大连易佳空调技术有限公司
大连易佳空调技术有限公司是一家专业从事空调设备,包括水冷螺杆机组、水冷离心机组、风冷活塞机组、水冷涡旋机组及末端设备的清洗、维护、保养、维修、大修等业务的专业空调技术服务公司。公司成立于2009年5月。公司现有工程技术人员、工人技师多名,主要技术人员均曾就任于约克空调公司。技术力量雄厚,技术服务规范。
公司本着用户至上,服务第一的原则,以精湛的技术为依托,以优异的服务质量为保证,努力打造成为大连地区最规范,最专业的约克空调设备技术服务公司。
公司取得国家发改委、中国设备管理协会、制冷协会颁发了大型制冷设备从业资质证书—中国制冷空调设备维修安装企业资质AII等级。
公司经营四大特色:
一、高效快捷,反应迅速
接到报修电话,保证4小时内到达现场,高效解决设备故障,并做到一次完工率100%。
二、专业专一,服务规范
我公司只做我们擅长的领域-----约克(YORK)空调设备保养维修,所有操作完全按照《约克技术规范手册》进行,真正意义上做到预防性保养。
三、细致入微,增值服务
为用户进行免费的空调系统能效分析,排除可能存在的耗能误区,做到最大程度的节能减排。
四、服务社会,实现价值
我们坚信公司的生命力源自其自身的社会价值。我们一直尽吾所能服务社会。包括:免费现场诊断故障,网上技术咨询
元旦之际,易佳空调在此祝贺大家: 新年快乐!
2016年12月27日


发表于 2016-12-29 09:36:53 | 显示全部楼层
施工照片在多一点,详细介绍一下就更完美哦
回复 支持 反对

使用道具 举报