地暖自控系统方案-地暖分室控温说明
分室控温地暖自控系统方案,是以房间为区域单元,实现分室的独立恒温控制系统;根据每个房间的使用性质不同,可以设置不同的温度。合理分配热源,减少热源浪费,能达到真正的“既舒适又节能”的目的。
实现地暖分室温控设计是未来采暖行业的发展趋势,分室温控不仅仅可以有效的节能能源还可以提升室内的舒适度,达到不同用户所需要的舒适感,在设计地热分室温控时需要依据用户的热源、房屋面积、实际居住等情况来配置实施。以下地暖分室温度控制设计注意事项。
第一、设计要求
1)地暖环路长度依据房间实际面积设计而不是依据文献中所规定的固定长度。

2)地暖环路设计要经过严格的热负荷、水阻力以及压差计算。

3)依据水阻力和系统压差来设计分水器上的压差平衡阀。

第二、产品要求
1)分水器必须有智能流量调节功能。水力平衡旁通阀,在地暖自控中起到非常关键的作用,不宜缺少。

2)配置地暖智能温控器

3)分水器上应配有电热执行器与壁挂炉联动。

总之,地暖自控系统是衡量现代地暖重要标志,有了地暖分室控温系统就可以自动化精确控制室内温度,想调多少度就调多少度,在享受舒适生活的同时又能节能省钱,何乐而不为呢?体现了客户追求高素质舒适生活的要求。
一、 公司概况:

二、工程概况
客户名称:  陈宅                 工程地址:顺德碧桂园钻石郡
户型:两联改独栋别墅            采暖面积:1023平方(五层)



三、 设计依据
2.1《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012);
2.2《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版)
(本工程引用防排烟系统设计部分);
2.3《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2012);
2.4《建筑设计防火规范》(GB5016-2014);
2.5《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB50212-2002);
2.8《公共建筑节能设计标准》  广东省实施细则(DBJ15-51-2007);
2.11《低温热水地板辐射供暖系统施工安装 》 (03K404);

四、设计内容
1、住宅内的低温热水地面辐射采暖系统
五、设计计算参数
1、室外设计参数(参考地区:广东省)





干球温度(     ℃)
湿球温度
   
(  ℃)
相对湿度(%)
室外风速
大气压力
空调
采暖

(m/s)
(Pa)
冬季
10.2
5.0
--------
74
2.4
102073



2、室内设计参数:

房间名称
室内干球温度(   ℃)
地面平均温度(  ℃)
备注
采暖
采暖
--
客厅、卧室
20
25
--
餐厅、健身、影院室
18
25
--
衣帽间、走廊、乒乓球区
18
25
--
卫生间、浴室
25
28
--
CBD设计图
img30608.JPG img26548.jpg
img28303.JPG img20097.JPG
img09869.jpg img01785.JPG
六、采暖系统设计
1、热源系统:
热源由空气源热泵提供采暖热水,系统外置循环水泵及定压补水排气系统及缓冲承压水箱组成。采暖热水设计供回水温度为50-40℃。

2、负荷计算:
热负荷标准:依照国家行业标准,长江南方流域每平米120-150w。

3、采暖系统形式:
1)户内采暖系统采用鼻屎循环低温热水地板辐射采暖系统,采暖供回水管至燃气热水器接出后,沿墙埋地敷设接至各组分、集水器,管道布置形式为同程式下供下回,工作压力为0.6Mpa。

2)热水管设在每层平面的混凝土垫层内,无坡敷设,做法见《低温热水地板辐射供暖系统施工安装 》 (03K404)。

3)每组分、集水器上均设自动排气阀,分、集水器间设旁通管及旁通阀。

4)每户是采用两组分水器、集水器上的分支环路均为4路,每个分支环路管长均不超过100M。

4、采暖系统控制要求:

1)每组分集水器上的各分支环路均设独立的温控电动调节阀,使用户可通过设于房间内的温控器控制房间温度。

2)燃气炉自带中央温控系统,实现各房间地暖的自动启停和温度的自动调节,限制市内温度在舒适范围内,防止地表温度过高可能造成的地表开裂,起拱。
七、管道管材及连接方式
1、管材:
(1)分集水器前主立管均采用PP-R管,外包15mm厚橡胶保温,公称外径为20mm,埋地部分无接头。
(2)自分集水器接出的地板辐射加热管采用耐热聚乙烯PE-RT管,公称外径为20mm,一个环路为一根管,地下部分无接头。
(3)所有底板辐射加热管管材使用条件为S5,4级系列,工作压力0.6MPa,带阻氧层,并应符合相关国家标准的规定,允许使用年限不低于50年。
2、管道连接:铝塑管与金属管采用专用连接附件螺纹连接;辅料管道埋地敷设时不允许有接头。
3、在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。
4、采暖管道应尽量采用煨弯,使其承受管体膨胀弯由半径一般不小于管外径6倍,即R>6D
5、采暖系统中的用于管道启闭阀门采用闸阀用于流量调节的采用球阀或截止阀,阀门的工作压力均为0.6Mpa,所有阀门应安装在便于操作维修的部位。
6、绝热层采用B级挤塑板,表面为活性炭碳晶导热凹槽模块,厚度3CM,导热系数<0.041W/nk;底层采用EPE反射膜,容重不低于50g/m2
7、热媒集配装置采用进口全铜镀镍分集水器。
8、在分集水器附近以及其他局部加热排管列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。


八、施工安装注意事项:
1、塑料管低温地板辐射采暖系统的施工安装,是一项要求较高,必须十分认真仔细才能做好的工作。一般应在建筑装修的主要工作如吊顶,抹灰等完成之后开始,环境温度不宜低于5度。

2、施工前需将地面凸出剃掉,凹处抹平。砂土、碎石清理干净,保持地面平整无任何杂物。

3、在管道安装和填充混凝土过程中,塑料管道、保温层等决不能脚踩车压,并防止任何损伤。

4、在与内外墙、柱及过门等交接处敷设宽度不小于20mm的不间断的膨胀缝,膨胀缝连接处采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm。当地面面积超过30平方或边长超过6米时,应按不大于6米间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm.伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

5、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,再铺放绝缘层之前应先铺一层防潮层。

6、加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向铺设,加热管应保持平直,管间距的安装热管不应大于装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。

7混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6Mpa,养护过程中,系统应保持不低于0.4Mpa.

8加热管安装前必须清楚管内污垢,杂物以免日后堵塞设备,加热管固定方式采用塑料卡钉固定法。

9防止分水器的卫生间建议做两次防水,由土建和装修方配合地板采暖施工方完成。铺设地暖之前做一次上墙30CM的防水,地暖回填完毕之后贴砖之前再做一次整体防水。

九、管道系统的水压试验
1、 水压试验应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外主供,回水管道冲洗合格后,在进行室内供暖的系统冲洗。
2、 水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次;水压试验应以每组分水器,集水器为单位,逐回路进行。
3、 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa.
4、 在试验压力下,稳压一小时,其压力将不应大于0.05Mpa.
5、 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏,不宜以气压试验代替水压试验。
6、 在有解冻可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净,吹干。

十、供暖系统的调试与试运行
1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。

2、地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和电的条件下进行。

3、地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位的配合下进行。

4、地面辐射供暖系统的调试与运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。

5、初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10度左右,且不应高于32度;并应连续运行48小时;以后每隔24小时水温升高3度,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器,集水器链接的加热管逐鹿进行调节,直至达到设计要求。

6、地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5M处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。