本帖最后由 wx_K7z7XdRI 于 2017-2-26 15:22 编辑
江油市华海智能科技有限公司 2016年地暖设计、施工大赛实录 【地暖设计参数】 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度计算确定;民用建筑壁挂炉供水温度35-55℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜≤10℃。
1、地板辐射采暖施工时,环境温度不得低于5℃。
2、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管径,填充层内的加热管不得有接头,并采用固定卡子将加热管直接固定在敷设有真空镀铝膜的挤塑板上。
3、加热管固定的间距,直管不大于700mm,弯曲管段上不大于350mm。
4、热媒分集水器水平安装。分水器安装在下,集水器安装在上,中心距以配套分集水器安装支架为准,且集水器中心距地面不小于300mm.
5、加热管始末端出地面至地面连接配件的管段,应设置在套管内,在加热管始末端的适当距离内或其他管道密度较大,当管间距不大于100mm时应设置柔性套管等保温措施。
6、当供暖地面积超过30m2时,或长边超过6m时,填充层应设置间距不小于6m,宽度大于10mm的伸缩缝,缝中充填弹性充填材料。
7、水压试验侧试验压力一般为工作压力的1.5倍,或静压加0.3MPa。且不大于0.6MPa;稳压1h后15min内压力降不超过0.05MPa,无渗漏为合格。
8、未说明部分,请按的《地面辐射采暖技术规程》JGJ142-2012相关内容进行施工。
首先是与业主和装饰公司设计师进行前期的技术交底,在各方共同参与下,现场确认了锅炉与分集水器位置以及控制面版的位置设置,并先期考滤墙面的处理与后期管路的清洗的给排水问题,以及锅炉烟道排烟的走向与布局。 工程设计依据: 1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004) 2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404) 3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1) 4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院) 7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92
|