本帖最后由 成都荣业达 于 2017-3-31 10:01 编辑
此项目位于成都了盛世繁华地段,交通便利,环境优美,属于高档小区 小区照片: 成都领袖别墅 神仙树大院
项目介绍:项目位于成都市锦江区龙兴大道静安路(川师旁)。成都华润幸福里为华润置地高端产品线,也是中国第五座幸福里。成都华润幸福里以3.0/3.5超低容积率,营造城市罕有的低密住区。此户型建筑面积为248㎡。采暖面积为188㎡
什么是地暖: 地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant FloorHeating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 地暖的优点: 1. 健康舒适,因为地暖供热使室内地表温度均匀,给人以脚暖头凉的舒适感觉,改善血液循环,促进新陈代谢。而且不易造成污浊的空气对流,使室内空气洁净。
2. 高效节能,地暖供热使热量集中在人体受益的高度内,且热量在传送过程中损失较小。而且低温地面辐射供暖还可以实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行单独调控,有效节约能源。
3. 美化居室,室内可以不用安装暖气片及其管道,就可以腾出更多空间来方便装修和家居布置,并且减少了卫生死角。
4. 热稳定性好,因为地面层及混凝土层蓄热量大,所以地暖的热稳定性好,而且在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
5. 使用寿命长,地暖的PERT管材埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命长,而且还节约了维护和更换费用。现纤细介绍荣业达供热技术有限公司施工案列:项目信息:华润幸福里 采暖面积为:172㎡ 项目背景介绍:此楼盘是成都高端小区,业主要求所有采暖设备均是采暖市场成熟品牌。后期地暖运行效果稳定、节能。对生活热水要求恒温,即开即热的要求。
采暖设计图纸1
2
3
4
【设计依据】 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) 辐射供暖供冷技术规章(JGJ142-2012) 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001 J116-2001) 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) (JGJ26-95) 民用建筑热工设计规范(GB50176-93) 住宅建筑设计规范(GB50368-2005) 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 【设计参数】 1、天然气供暖,燃气壁挂炉放在设备间。同时燃气设备排烟距离不应大于水平3米2、低温地板辐射采暖按照经验值@=175mm时,120w/㎡计算,采暖面积约172㎡,采暖总负荷在20640w,主管管径可选φ32x5.4。2个分集水器。3、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算决定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过60℃,供、回水温差应小于或等于15℃。 4、低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于0.2MPa。
【项目材料说明】 燃气壁挂炉:德国菲斯曼VITODENS100WB1C35KW 此款锅炉优点:燃气-冷凝-转换壁挂锅炉,作为两用式供热和热水锅炉使用:9至35千瓦 标准热值利用率:98%(Hs高热值)/109%(Hi低热值) 中国能效标识一级 操作简便:所有功能都可以用旋钮来操作,超大数字式液晶显示屏显示状态数据 紧凑的外形和超低的运行噪音,适合安装于居室内 用不锈钢制成的Inox径向受热面:高效、耐用且自动清洁 节能的不锈钢圆柱型燃烧器 通过电子温度控制器保持高度的持续加热功率和高度出水温度恒定性 无须预留侧面维修空间,所有部件都可以从前面提取 通过可调节转数的交流风机实现低耗电量及低噪音 地暖管:德国菲斯曼PERT五层防渗氧地暖管道,非交联聚乙烯材质,具有5层结构,中间层装有保护的聚乙烯MD氧气阻隔层材料,防扩散性能符合DIN4726/DIN16833/16834的要求 产品规格参数:规格-16*2 允许工作压力-4bar 最高工作温度-70℃ 最小弯曲半径- 5xda 颜色-银色 分集水器:德国欧诗朗 全铜材质,一体式高密度锻造 保温层:科文挤塑板 反射膜:德国菲斯曼地暖专用反射膜、铝箔胶带 施工前的准备:材料确认;.施工图确认;设计参数的确定;施工材料机具进场 施工工艺流程 安装前准备→分集水器安装→前端管安装→侧面绝热层铺设→挤塑板铺设→反射膜铺设→地暖管铺设→水压试验→验收→混凝土填充→二次验收→环路、系统调试运行 操作安装 安装前准备 按照指示牌把地暖的所有材料统一堆放
去除室内铺社区的异物和凸出物 室内清洁清扫,用扫把先清扫一次地面,接着在地面撒少量的水再清洁一遍、要求保证地面平整、干燥、无杂物、无积灰现象 分集水器的安装
用卷尺量出分水器中心距超过300mm的离地距离,用水平尺测量水平位置,并用记号笔在墙上标注水平线。 用安装分集水器并用膨胀螺丝加固,分水器安装时,应将分水器安装在上,集水器在下,用水平尺测量是否平衡。前端管安装
热熔连接PPR前端管,用橡塑保温护套管保护前端管在对应的供回水的前端管上标注供回水标签水压试验应以每组分集水器为单位,逐回路进行,加压到1mpa,在分水器上端进行排气,再次加压要1mpa,保压20分钟,其压力下降不应大于0.05mpa且无渗不漏为合格。稳压24小时,不掉压,用水泥砂浆将主管路抚平。侧面绝热层铺设 侧面绝热层沿墙角铺设,要与挤塑板连接严密 侧面绝热层应从地面上边缘做到回填层的上边 铺设保温板 整张挤塑板根据房间结构进行铺设,铺设要求平整、板间的相互接合应严密,接头较多区域或较长缝隙应用塑料胶带粘平。 接缝处根据接缝大小进行裁划之后铺设 反射膜铺设 铺设时应在开头留50mm反射膜,用胶带粘贴牢固,目的是防止铺设反射膜拉动时移 铺设反射膜互叠时应采用搭接方式,并且应铺设平整不能起皱 反射膜每一个字体和标识格应横平竖直,目的是方便计算地暖管的管,反射膜的商标应顺着入口进门的方向,目的是美观和便于用户查看。 地暖管铺设
1
2
3
4
1、 根据施工设计图纸铺设地暖管,地暖管用塑料卡钉将地暖管直接固定在挤塑板上 2、 地暖管直管段固定点间距150-175mm,弯曲管段点间距宜为200-300mm 3、 圆弧的顶部应用管卡进行固定,地暖管的弯曲半径不应小于管道外径的8倍,最大弯曲半径不得大于管道外径的11倍 4、 地暖管加装塑料护套弯管能有效地解决安装地暖管的扭曲、回弹、死折、脱落等问题,增强地暖管的稳定性及使用寿命 步骤八:水压试验
1、 水压试验应以每组分集水器为单位,逐回路进行,加压到1mpa,在分水器上端进行排气,再次加压要1mpa,保压20分钟,其压力下降不应大于0.05mpa且无渗不漏为合格。 2、 在供水管路标注每路地暖的供暖区域。 水泥回填
混凝土填充层施工应具备以下条件:1、所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;2、加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;保证加热管内的水压不低于0.6MPa。3、混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,打完养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。填充的豆石混凝土中必须加进5%的防龟裂的添加剂,混凝土填充层的养护周期不应少于21天。4、在门口、过道、地漏处做好记号,防止后期破坏。 二次验收与成品保护 1、 二次抹面检测主要检测项目为混凝土浇注的平整度与强度的检测是否合格 2、 二次试压检测项目为地暖管以及主管道部分的一个压力检测是否合格 步骤十:成品保护
1
主要保护分水器及连接管不受外部环境干扰
2
公司介绍 成都荣业达供热技术有限公司是一家专业的供暖公司,是德国菲斯曼产品在西南地区的总代理,多年来主要致力于民用和工业供热产品的销售、技术支持和售后服务,同时承担了销售产品的长期维护保养工作及常用零配件的提供。成都荣业达供热技术有限公司销售的主要产品为蒸汽锅炉、热水锅炉、真空锅炉和小型锅炉及锅炉配套的辅机。成都荣业达供热技术有限公司有供暖专业和自动控制的工程技术人员,
我们有一支专业的安装和售后服务队伍。我们注重锅炉销售的全过程,包括锅炉售前技术支持,销售技术分析、项目的专人负责、专业工程师调试并出具调试报告、技术培训和完善的售后体系。在全体员工的共同努力和配合下,从1999年开始,我们主要完成的重点项目有成都双流国际机场、成都军区、四川省委、成都市建委、四川沱牌制药厂、成都卷烟厂、英特尔(成都)工厂、运动技术学院等大中型项目,公司在川销售的所有的项目锅炉均运行良好,多次得到客户的好评,并且主要客户都由本公司承担长期维护保养工作
|