本帖最后由 威前热能科技 于 2017-3-31 15:30 编辑
上海威前热能科技有限公司~汤臣高尔夫别墅采暖案例
一、 项目介绍——汤臣高尔夫别墅
汤臣高尔夫别墅,位于汤臣 高尔夫球场东南侧,是汤臣集团的高尔夫别墅项目又一力作,总占地面积133160平方米,有前瞻性稀缺的尊贵房型,为地中海式、拉斯维加式和古典法式的全石材别墅,共89套。首席提出前瞻性的独立别墅电梯设计,另设有中央环保系统。每户占地1.5-3亩的超大面积花园后庭院;6米商品位挑空客厅,卧室规划尺度坚持以人为本,讲求舒适宽敞,顶楼设有大面积阳光室,是闲暇时亲近自然、品 香茗会佳友,谈天畅想的理想之地。超大面积露台也是此期别墅的一大亮点,凭栏可近赏可远眺球场的辽阔美景或自家花园的 景观小品。喜欢埘花弄草的主人还可以在这里孕育一个小花园. 建筑风格:用现代科技材料融入古典建筑式样,以融成 后现代主义建筑的手法,构筑宫廷生活。外形保留欧洲古典建筑风情,规避现代主义建筑过于注重功能理性,关注文化传承与人性浪漫。 外饰:以珍贵花岗石、 沙岩,单独或搭配互用,并细腻计划分割; 外观:以石材基座搭配灯柱、回廊、 铁花格栅......,营造 构成主义的虚实效果; 建筑顶部:圆筒、弧形、高 斜屋顶收头丰富社区景观节点 ;百年石墙、落地深窗、法式锻纹、浮雕......,门外精心打造,门内 精致生活; 景观规划:别出心裁以花为主题,寓含“爱”语汇的大花园景观规划。使高尔夫球场的绿意葱葱、繁华似景的景象得到延伸。从基地中轴线起以叠落式广场发想,以五彩大路径维,贯穿整个基地,散落的花圃,形成的相对独立的组团小区。大片草坪、大尺度花圃、花棚、花丘、花街,与住户前花园后庭院关照,既形成相对独立的组团,又保证整体的协调统一。
二、 工程概况 1、 采暖面积:建筑面积1100m²,采暖面积680m²。 2、 产品类型:卡莱菲分集水器、乔治费歇尔PE-RT地暖管(防渗氧)φ16、 伟星PPR主管道。 3、 施工类型:地暖 4、 采暖方式:地源热泵、集中控制(联动) 5、 施工单位:上海威前热能科技有限公司
三、 设计依据与参数 1、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012) 2、《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404) 3、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013) 5、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 设计师充分了解客户的需求,并与客户全面沟通后,设计方案如下: 1. 地暖管道与墙面保持100mm距离,排列方式大多采用回型管道,小卫生间和狭窄区域采用S型管道。 2. 系统调试水压为0.8Mpa,调试结束地暖部分应尽快铺设混凝土,铺设混凝土时系统应保压0.4Mpa,混凝土养护期不少于7天,混凝土的配比为水泥:黄沙:豆石=1:2:1。
四、设计图纸
本户型为三层别墅,故由上往下施工。 一、施工流程: 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等)→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验)。 1、铺设盘管:加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。 2、竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 3、常规地暖施工层次解剖图
二、清理建筑垃圾及灰尘
三、绝热层的铺设: 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。 2、固定边界保温条 3、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层20 mm与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40mm。
4、铺设地暖专用反射膜
5、铺设地暖专用铁丝网
6、分集水器固定
7、施工人员严格按照设计图纸铺设管道
8、伸缩缝的设置: 1)在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2)当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 3)伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
9、所有管道铺设完成,进行试压 1、压力试验 水压试验要求:浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:①水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和养护措施。②试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于O.6MPa。③冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。 水压试验步骤:①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。②充满水后,进行水密性检查。③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过O.05MPa无渗漏为合格。
10、交接工作 加热管安装完毕后,在混凝土填充层施工前应按隐蔽工程要求,由我单位会同监理单位(业主)进行中间验收: (1)绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求; (2)加热管或发热电缆的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定; (3)伸缩缝应按设计要求敷设完毕: (4)加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏; (5)填充层内加热管不应有接头; (6)分水器、集水器及其连接件等安装后应有成品保护措施。 11、填充层的施工 混凝土填充层施工应具备以下条件: 1、所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕; 2、加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;保证加热管内的水压不低于0.6MPa。 3、混凝土填充层的施工,由业主(土建)承担;我单位密切配合,打完养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。填充的豆石混凝土中必须加进5%的防龟裂的添加剂,混凝土填充层的养护周期不应少于21天。 4、在门口、过道、地漏处做好记号,防止后期破坏。
12、成品保护 不能钻孔、敲砸、放置高温热源
五、公司简介 上海威前热能科技有限公司是一家专业做地暖设备、空气处理、水处理等住宅配套工程设计和施工安装的公司。上海威前热能科技有限公司有着一支经国家技术部门严格培训的专业队伍,公司先后安排有数十人通过的北京国家的技术施工认证,先进规范的管理在采暖市场上有着良好口碑。通过优良的施工质量(所有工程均由本公司的3个专业施工队施工,专业的质量监理进行监督管理);绝对的原装进口和品质优良的国产散热器,给你充分的选择空间;强有力的专业设计队伍为每一个工程量身定做采暖方案;免费的方案设计和报价给你一个有比较的空间;多种产品的上海总代理使我们的报价更有竞争力;公司专用的3个大仓库,常年备有800多万的现货,及时满足不同客户的要求。因为有上述诸多的优点,使我公司在中国竞争力最大的上海站住脚,并跻身于采暖行业前矛。 威前公司以“信任、理解、宽容和欣赏”的做人原则,不断引进新产品、新技术、新工艺和高素质的技术人才,用我们的“忠诚、信仰、奉献、和谐”的事业理念,提供优质的产品和良好的售后服务,积极开拓市场,为广大用户送出温暖。 我公司先后在汤臣高尔夫、佘山紫园庄园、西郊庄园、天马乡村俱乐部、明苑别墅、瑞生花园、东苑丽晶、九溪十八岛、居里别墅、湖畔佳苑、丁香公寓、久事花园、大都会、新上海花园洋房、昆山富力湾庄园、昆山中星城际广场、漕湖北码头酒店、军山花园、梵高别墅等项目实施地暖工程。 致: 感谢暖立方提供这样一个平台,可以让我及公司学到更多的采暖知识。 祝暖立方越办越火
|