舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1976|回复: 6

【纯馨.舒适家】暗装暖气片案例~

[复制链接]
发表于 2017-3-31 16:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 上海纯馨冷暖 于 2017-4-1 14:44 编辑

【工程介绍】万科白马花园位于上海市松江新桥镇明中路999弄,周边多是中高档别墅园区。该工程项目为老房翻修,章鱼式做法,尽显暗管之美!
【工程名称万科宝马32101雅居+暖气片
【工程位置_上海市明中路99932101
【工程户型】_两房一厅_________________
【工程设备_威能锅炉+艾美蒂铝塑管道+瑞特格散热器___
图片1.png

图片2.png

产品介绍
艾美蒂分集水器提供系统的全面TOPWAY,为每个安装工程都提供完善的选择,从而提升整个水力系统分配系统的价值。整体内外镀镍,铜件加工通过符合TN UNI EN12168 CW614N数控工艺确保精度。最大工作温度110摄氏度;最大工作压力10bar。螺纹管接头通过“O”型EPDM垫圈密封。
管道系统选用意大利进口铝塑复合管,以高密度聚乙烯维主要材料,符合欧洲标准UNI EN IOS15875/2,而且所提供的阻氧层符合DIN4726标准。

【设计依据1.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003
            2.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006
            3.《民用节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ36-87
            4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
            5.《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87
            6 .《住宅设计规范》 (GB50096-99)

设计图
图片3.png

【施工过程】

1. 进场
材料进场,与业主进行材料交接,核对主设备品牌型号及数量。产品及工具统一摆放整齐。

图片4.png


2.开槽
对地面与墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外面的管线,施工人员需在地面和墙壁开槽,槽的深度与宽度,需结合实际进行处理 图片5.png

图片6.png

3.安装集分水器
图片7.png

分、集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分集水器安装要保持水平,做好与管道连接的密封。

4.铺设管道
图片8.png

图片9.png

铺设管道并与分集水器进行连接,同时给管道做全部保温。

5. 对系统进行压力试验
图片10.png

这是安装隐蔽系统步骤中非常重要的一步,具体操作为:关闭主管道的连接阀门,开启散热器进行水阀试用设备来测试,试验压力应为正常压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格
6按照装修进度进行。散热片施工与水电工同步进行,以免影响施工进度。
7.隐蔽系统进行验收
图片13.png

图片11.png

图片12.png

施工后展示图
图片14.png

图片15.png

图片17.png

图片16.png

图片18.png





发表于 2017-4-27 11:39:03 | 显示全部楼层
顶一下~支持支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-27 17:34:39 | 显示全部楼层
支持支持支持,顶起来~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 11:55:30 | 显示全部楼层
工匠精神,暖通人加油。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表