本帖最后由 史密斯供暖 于 2017-3-31 18:47 编辑
房子不能变,环境可以变,为你量身定制,怀宁雪松冷暖工程有限公司 一、地暖是最理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。 二、现详细介绍雪松冷暖地暖施工案例: 项目信息:怀宁县源谭别墅 两层120平方米 采暖面积:70 施工单位:怀宁雪松冷暖工程有限公司 三、项目材料说明 地暖管:德国佛兰博格PE-RT管材,管径φ16*2.0,壁厚2.3mm,S4级,设计应力为3.34MPa,管材质量应符合国家相关管材标准; 分集水器:浙江凯贝利双阀铜镀镍、支架式分集水器; 保温层:挤塑板 四、设计依据 辐射供暖供冷技术规章(JGJ142-2012) 民用建筑热工设计规范(GB50176-93) 住宅建筑设计规范(GB50368-2005) 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) (JGJ26-95) 五、设计参数 1.天然气供暖,燃气壁挂炉放在厨房或者厨房相近的设备阳台。同时燃气设备排烟距离不应大于水平3米。 2.低温地板辐射采暖按照经验值@=200mm时,110w/㎡计算,采暖面积约70㎡,采暖总负荷在7700w,主管管径可选φ1216。并且主管做到一管到底,中间无接头。 3.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算决定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过60℃,供、回水温差应小于或等于15℃。 4.低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于0.2MPa;建筑物高度超过20m时,宜竖向分区域系统设置。
和客户探讨之后,画出图纸:
反射膜
准备盘管
地暖盘管 员工严格按照地暖规范施工:16管200mm管间距,卫生间,外窗/墙150mm管间距,实现真正热量需求量大的位置供热量大,实现房间温度均匀(不专业的地暖公司会采取统一200mm管间距或者150mm管间距)
回填:
A.O.史密斯家庭采暖 公司介绍 公司业务家用中央采暖、家用热水、净水、空气净化、中央热水、中央空调、中央新风、空气能、地源热泵等产品,多年来一直选用美国、意大利等国际知名品牌,与A.O.史密斯、博士、威能、等多家国际一线品牌建立战略合作伙伴关系。及咨询、销售、设计、施工、售后服务为一体的专业环境调节服务商。
雪松冷暖 七年如一日公司秉承「真诚·专业·创新·完美」的企业文化,打造襄阳市家居供暖首选品牌。公司地址:安庆市怀宁县经二路金色城堡188-190号销售热线:15357311836、0556-4639911
|