舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1929|回复: 7

北京博能暖通工程有限公司~空气源热泵系统设计

[复制链接]
发表于 2017-3-31 19:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 北京博能暖通 于 2017-3-31 19:13 编辑

北京博能暖通工程有限公司
爱情海玫瑰文化博览园管理中心空气源热泵系统设计

1、项目介绍:
北京爱情海玫瑰文化博览园是2016年世界月季洲际大会的主会场之一,位于北京市大兴区魏善庄镇,东距京台高速(魏永路出口)1.5公里,西距南中轴路2公里,南距新机场12公里,北距天安门25公里,占地1500亩,包含园区管理中心、月季大道、、游客服务中心、婚庆服务中心(集装箱)、水晶殿堂、房车露营基地、古森林博物馆、2800平米中式婚宴厅等景观与配套设施。
图片1.png
建筑物外观

2.工程概况
管理中心建筑面积约4000平米,是一个集办公、婚宴、会议、中央厨房以及宿舍为一体的综合性建筑,经我公司多次现场实地考察并与业主方深入沟通,最后决定采用6台低温25P低温空气源热泵主机作为冷热源,末端采用卧式暗装风机盘管作为送风装置,夏季送冷风,冬季送热风,可以满足建筑物冬暖夏凉的要求。另外,在卫生间洗手盆的下面安装了板式换热器,冬季时可利用系统对自来水进行快速加热,使水龙头的水温维持在30℃左右,即舒适又节能。

3、设计依据及设计参数
参照以下国家采暖通风设计标准,以及用户提供的相关数据,暖通空调设计应遵照执行的规范、规定和标准,对此项目进行空调方案初步设计。
3.1 设计依据
1、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005
2、《民用建筑节能设计标准》 DBJ14-BT14-2002
3、《采暖通风与空气调节设计手册》 GBJ50019—2003
4、《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93
    5、《建筑结构荷载规范GB50009-2001
    6、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003  
    7、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
    8、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
    9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002   
    10、《隔热用聚氨酯泡沫塑料》GB/T10800-89  
11、《焊接质量要求、金属材料熔化焊》 GB/T12464.1-1998
3.2室内外设计计算参数
(一)室外设计参数
QQ图片20170331183113.png
(二)室内设计参数
夏季制冷室内设计温度:26℃。
冬季采暖室内设计温度:20℃。
生活热水设计温度:30℃
3.3 系统负荷设计
根据甲方提供图纸,管理中心总建筑面积约4000m2,考虑其中有员工宿舍、办公区以及宴会厅,同时使用系数按照70%计算,热指标按照100w/m2计算,则采暖热负荷为280kw。

4、金万众空气源热泵简介
图片2.png
低温空气源热泵主机
图片3.png
卧式暗装风机盘管

低温型风冷热泵机组是环保节能产品,已被中国政府列入可再生能源产品目录。以安装方便、操作简单的特点深受用户欢迎。金万众公司集十余年风冷热泵开发和生产经验,集众多技术于一体,于2009年推出低温型风冷热泵产品。低温型风冷热泵产品可在零下二十摄氏度(-20℃)气候条件下稳定可靠工作,充分满足用户供暖需求。低温型风冷热泵产品将风冷热泵产品使用区域由长江流域扩大到黄河流域、华北地区(包括北京)、西北地区,是我国风冷热泵产品合计技术的重大进步。
型号
项目
MTD-20DH
制冷量
KW
64.5
制热量
KW
82.6
电气性能
电源
3Ф-380-50HZ
最大运行电流
A
57.8
名义总功率
KW
20.7/22.1
建议配线(铜芯)
W(3*50+2*25)
保护装置
温度开关、延时继电器、高低压开关、                                                                                                    过流保护器、靶式流量开关、缺项保护、流量保护等。
压缩机
型式
全封闭涡旋压缩机
数量
2
水侧换热器
型式
套管式
流量
m3/h
11.1
水阻力损失
kpa
≤55
进出水管
mm
DN50
允许最大工作压力
Mpa
1.0
风机
型式
大扇叶低噪音轴流式
数量
2
水泵
型式
用户自备
电机功率
kw
3.0
扬程
m
≥30
冷媒
种类
R22
充注量
kg
18
外形尺寸
长度
mm
2115
宽度
mm
1300
高度
mm
2100
重量
机组重量
kg
850
机组运行重量
kg
880

5、设计图纸
QQ图片20170331182451.png

6、施工照片及过程
6.1建筑物外立面
图片4.png

6.2室内风机盘管及送风管安装
图片5.png

6.3室内管道安装
图片6.png

6、4管道循环泵施工
图片7.png

6.5管道循环泵竣工
图片8.png

6.6防雨配电柜
图片9.png

6.7膨胀罐
图片10.png

6.8室外管道安装
图片11.png

6.9室外管道竣工
图片12.png

6.10竣工后整体外观
图片13.png



企业简介
北京博能暖通工程有限公司是专业从事地源热泵、商用及家用中央空调、地板采暖以及中央新风等系统的销售、设计、安装、售后为一体的专业暖通工程公司; 博能暖通在舒适人居环境系统的集成开发方面,为满足各层次客户不同功能的使用需求,不断研发引进新产品、新技术,努力完善舒适人居环境系统的深度设计和配套,始终走在行业前端。在地源热泵技术的设计和施工方面,更是做到了行业领先,技术娴熟,在北京市内完成了大量的样板工程。博能暖通设计人员、施工人员、售后服务人员均有长期实际工作经验,以专业的服务和高度的职业责任感满足客户的需求,努力为客户打造健康、舒适、环保、节能、贴心的舒适人居环境; 北京博能暖通工程公司在北京全国各地均有成功的工程案例。服务范围涵盖了办公楼、商场、学校、工厂、剧院、汽车展厅、宾馆、餐饮、洗浴、独栋别墅、摄影棚、四合院、住宅楼等等; 博能人真诚的期待与您的愉快合作,我们将以最精湛的技术和最优质的服务为您创造舒心的生活和工作环境。




发表于 2017-4-17 13:56:22 | 显示全部楼层
案例非常好啊,点赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 17:17:37 | 显示全部楼层
这个案例我第一次看见,学习了,挺霸气的感觉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-27 11:39:57 | 显示全部楼层
案例挺好的。不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-27 17:33:42 | 显示全部楼层
学习了,支持一下,这么大的工程,不错哦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 11:54:50 | 显示全部楼层
工匠精神,暖通人加油。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表