舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1160|回复: 4

河南中之原舒适家武陟瑞丰别墅工程纪实

[复制链接]
发表于 2017-4-15 15:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

中之原舒适家武陟瑞丰别墅工程纪实
       公司简介:
       河南省中之原暖通设备有限公司,现总部位于河南省郑州市,公司成立以来,秉承:“真诚、优质、精益、共赢”的文化理念,着力打造“舒适、健康、环保、低碳”的品牌形象,致力于满足高品质的现代都市化生活。
      中之原暖通以“专业团队!专业产品!!系统服务!!!”为经营思路,为每一位中之原暖通用户奉献温暖舒适的家居环境。
      做受尊重的企业,温暖更多家庭。

武陟瑞丰别墅工程属于河南省焦作市武陟县某开发有限公司商品类住宅;

该工程强调绿色环保、节能两个核心理念;

该别墅分为地下一层,地上三层,共计四层;

设计施工内容:低温辐射采暖、舒适性空调系统、全热交换新风系统、净化过滤、家居软水系统及饮用纯水系统。

工程总造价:258000元

系统服务商:河南省中之原暖通设备销售有限公司

设计依据:

1)、本工程依据建设单位提供的建施图;

2)、<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002);

3)、<<采暖通风与空气调节设计规范>>(GB50019-2003);

4)、<<高层民用建筑设计防火规范>>(GB50045-95)2005版;

5)、<<全国民用建筑工程设计技术措施  暖通空调·动力>>(GB19-2007);

6)、<<空气调节设计手册>>(中国建筑工业出版社、第二版);

7)、<<采暖空调制冷手册>>(机械工业出版社);

8)、<<建筑设计防火规范>>(GB50016-2006);

9)、国家现行的其他相关规范及措施及业主的其他要求。

工程管理简介

项目商务沟通:秦楠(河南省中之原暖通销售有限公司总经理助理)

项目负责人:于斌(河南省中之原暖通销售有限公司工程部负责人,从事暖通十余载,有着众多大型暖通工程施工现场管理案例)

项目技术工程师:李胜阳(河南省中之原暖通销售有限公司总工程师)

项目施工:吴佳伟、韩超、张连防、王威风等

项目质检部工程师:史俊超

现场勘探:

这是众多暖通公司设计方面的盲点,大多设计师都没有经过仔细的现场具体情况考察,直接根据图纸做相应的设计及预算、报价,忽略了现场的实际情况。导致设备安装以后不合适所在的区域、影响整体美观等等不美好的情况。

方案设计:

经过现场尺寸的精确测量放样,由公司项目技术部工程师李胜阳结合相关国家规范、地方施工规范及甲方要求计算各个房间所需的冷量、新风量,选出了最适宜我们瑞丰别墅所需要的空调、新风机器型号。后结合室内设计师所提供的施工图图纸,做出了详尽的暖通设计图,包括专业的中央新风、中央空调、净化过滤、家居软水系统及饮用纯水系统。等方案经业主审核沟通后确定细化施工组织方案。

中央新风篇

根据瑞丰别墅建筑的现场实际情况,中之原暖通舒适家—中央新风系统方案为:

A、安装德国曼瑞德超薄双向流新风主机。

B、新风口设计安装的位置为:墙式进风。

C、排风口设计安装的位置为:走道等、餐厅空气污浊的区域顶部。

D、本系统24小时,不间断,超静音运行,气流稳定舒适。

设计达到的舒适度效果为:

1、让新装修的住宅,可以及时入住。

2、无需再开窗换气,解决了房子关窗太闷,开窗噪音大,灰尘重的问题。

3、及时排除各种异味,烟雾等,减少家庭二手烟的危害。

材料及设备:

一、德国曼瑞德全热交换器:

1.高效节能通风,流量调节好。产品内置消音风道,能有效降低风噪;

2.采用多重过滤(纱网+粗效过滤网大大增加了产品的容尘量,使得过滤网的寿命大幅度提升,并能高效过滤PM2.5;

         

2、智能控制器:美观大方,温湿度,并通过控制新风系统对室内空气质量及环境温湿度进行调节,保持室内空气质量及环境的最佳状态。

3、分风器:曼瑞德,分配送风风量。

4、地面送风扁管:ABS,安全环保,抗压,耐腐蚀。

5、室内送风口:100*300。不锈钢材质。耐腐蚀,美观。

6、室内回风口:110*110.强度高,韧性好,耐腐蚀,耐高温。

7、室外风帽口:不锈钢材质。轻便灵活,安装方便。耐腐蚀。不易生锈。

8、pvc回风管:耐腐蚀强、环保无污染。

9、pvc管件:耐腐蚀。


10、45°地面弯头、45°爬墙弯:ABS材质,安装方便

施工前的现场清理及设备进场

对于新风主机进行保护,避免运输的过程中碰损。业主开箱验收。


设备吊装

新风设备吊装后效果图。美观,不影响卫生间吊顶和浴霸的安装。

地送管道敷设

由于局部新风送风管道较多处地暖管道固定不牢固,所以新风地面送风管道布置要尽可能分散,避免局部密集;

实在无法避免的地方管道上方应铺设双层反射膜及钢丝网,既可固定地暖管道同时也增加回填层局部结构强度,避免后期贴砖后造成踩空现场出现。

中之原工程部施工严格按照《空气净化国家标准GB/T 18801-2008》及河南地方技术规程,整体掌控管路走向,布局整齐,美观,并始终保持施工现场的整洁。

设备调试

工程师正在辛苦接线调试。 图为调试成功。

中央采暖篇

由于小区位于焦作市武陟县城,小区入住前期市政供暖可能不予开启。

根据我们实际观察,后跟业主交谈,我们采用了壁挂炉及市政供暖双能源作为采暖热源。不仅解决了前期采暖问题,也可在市政供暖周期外的个别急剧恶劣天气状况下独立采暖。

材料及设备:

1、韩国东洋PE-RTⅡ型地暖管

1.工作温度在70度。良好的稳定性和长期的耐压性能:管材匀质性好,性能稳定,具有良好的抗热蠕变性能,优良的长期耐静液压能力。

2.管道易于弯曲,方便施工;

3.抗冲击性能好,安全性高,低温脆裂温度可达70度,可在低温环境下运输、施工。

4.产品的生产成本较高。韩国东洋PE-RTⅡ型地暖管不仅具有其他PE-RT管所具有的耐热、耐寒、耐化学药品性能,使用寿命长(可达50年)等性能优点。而且化学纯净度高、卫生性能好,特别适应于纯净水等高纯净要求的流体输送。

5.绿色环保,废管可熔化,可回收。

2、天麟分集水器

黄铜材质,自动排气。抗腐蚀性好,调节比例精准,接口密封性好等诸多分水器所达不到的优点。

3、霍特排污过滤阀

霍特排污排气阀采用特殊的工作原理高效去除水中微泡气体,提高采暖系统的稳定性。集中供热顶层用户因为气体聚集造成不热现象非常普遍,采用霍特排污排气阀可以很好的解决此问题。

水中杂质直径在0.05-1mm之间,普通过滤器无法过滤0.5mm以下杂质,杂质沉积会造成地暖不热、阀门失灵、水泵卡死烧泵、壁挂炉效率降低等一系列问题。霍特排污排气阀特殊过滤结构可滤除0.05mm以上杂质,并支持在线排污、温度压力检测,便于工况监控和排除故障。

4、上海绿羽白晶B级保温板及辅材

它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物,通过特殊工艺加热混合同时注入催化剂,然后连续挤塑出成型而制造的硬质泡沫塑料板。它的化学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(简称XPS)。

高抗压挤塑式聚苯乙烯保温板,具有抗压性能高,密度大,使用寿命长等特点。已适于 青藏铁路路基,新加坡海底隧道,沪杭高速改造工程等,可有效防止了地面冻胀,延长路基使用寿命,提高工程质量。 高抗压挤塑板抗压力大于500KPA。

5、卡钉:采用欧洲卡钉标准,使用纯料制造,白色。

6、反射膜:中之原专供反射膜,90克每平方,隔热效果好。

7、绿羽边界保温条:无**无害。

以上绿羽辅材原料为原装进口,上海制造。


材料、专业工程部、施工工具进场


中之原工程部队伍年轻,但资历老练,部长史俊超退伍军人出身,保持着军人的严谨、不允许任何小错误的出现。众所周知暖通工程大多后期维修问题都是不注重安装细节所造成的,这恰恰是中之原暖通工程部的口号“不放过任何细节,致力打造精品工程”。

中之原暖通深耕暖通行业近20年,这20年来我们诞生、成长,不断从每一个工程中总结我们的不足,改进我们的管理、工艺,已经完备了一整个专业的施工团队、一整套专业的施工工具,书写了自己一路摸索走过的历程。


保温板敷设

按照公司规定,采暖面积大于30平方米必须要设置伸缩缝,防止热胀冷缩对管道和保温板的损害。尽量保持保温板的平整性,以免影响其保温、隔音效果及后期卡钉地暖管的固定。师傅在精密测量伸缩缝的间距。

不放过任何一个细节并且始终保持施工现场的整洁,施工小材料的集中摆放等。

反射膜敷设

由于地下二层直接接触地面部分水泥找平层较薄,土壤湿度相对较大,地面热负荷也相对地上楼层较大,所以我们地下二层地面打扫干净后先利用反射膜做一层防潮处理,再用铝箔胶带粘结反射膜拼缝,防止地面潮气上涌。同时地下负一层地暖管道相对加密处理。

为了保证反射膜的光泽、美观,工程部师傅会统一穿上鞋套进行敷设。敷设完反射膜后,使用专用铝箔胶带粘接反射膜连接处以增加反射膜平整及保温效果,施工过程中有整体思想,测量边线高度看是否影响甲方后期装饰。


分集水器的安装

由于分集水器安装条件的限制,经过项目设计部的精确测量,在不破坏原有墙体结构的基础上局部加厚安装点在解决管道转弯半径不足的问题基础上不影响其美观性。

地暖管道敷设

施工严格按照《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)及河南地方技术规程,整体掌控管路走向,由外向内“回”字结构(大部分热负荷由建筑外墙传入室内,高温水首先流过外围护结构,第一时间加热外墙及室外渗入冷空气),精确控制管距,卡扣位置、间距合理布置,效果明显的基础上增加不少美观特性,就像一件艺术品。

气密性测试

管道敷设完毕后,开关每个回路,分别打压(规范要求打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。),我们中之原规定打压时的试验压力为0.8Mpa。每个支路冲水打压完毕后,整体不密封保压12小时,期间观察其压力表压力变化记录数据留底,以便后期业主验收。

回填

回填材料大沙,水泥,米石严格按照一定比例混合搅拌(混合、搅拌过程全部在户外完成,人工输送至室内回填),专业精平电子设备,保证回填平整度,以减少甲方后期地板敷设工序。面积、边长较大房间加伸缩缝防止后期热胀冷缩现象造成地面裂纹。


中央空调篇

我们根据各房间的位置、功能及冷负荷量,选用可变冷媒流量的变频式空调机组,采用混合环保冷媒R410A,迎合了我们公司节能、高效、环保无污染设计初衷。

安装时更是结合现场情况,铜管,排水管紧贴局部吊顶边线棱角,以免给甲方后期装饰施工造成不便,从而影响美观。采用全乙炔氧焊接,整体焊点平整圆润,以避免后期充氮气试压,抽真空及充注制冷剂出现沙眼、漏点。


材料及设备:

1、R410A专用紫铜管

2、室内机电源线

3、内机控制线

4、控制信号线

5、冷凝水管

6、铜管保温

7、水管保温

8、格力专用分歧器,质保六年。

9、帆布

10、复合风管

11、双层百叶送风口

12、双层百叶送风口

13、焊条(紫铜专用)


室内机安装

工程部师傅有着良好的职业修养,安装过程非常注重对产品的保护。

冷媒管安装

安装注意保持冷媒管的干燥,清洁,以及气密性,师傅充氮气进行焊接。

冷凝水管安装

安装过程选取0.1-0.3的坡度,并设置PVC-U的排水管。

室外机安装

注重成品保护,在没正式使用之前会采取保护措施,始终把客户利益放在第一位。

电气配管

包括信号线和屏蔽线的配取。电源线选取粗细得当。

气密性实验

管道敷设完毕后,管道抽真空,进行打压试验。打压强度为40KG。


中央水处理

中央水净化系统方案为:

A、主管道进水口安装一台前置过滤器,用于对生活用水泥沙,铁锈,等较粗颗粒杂质的前置过滤,同时达到对后置精密软水,净水设备的保护。

B、配套安装直饮管线机,用于客厅、餐厅、厨房烹饪等饮用水的净化,使其均能达到国家直饮水标准。

C、考虑到业主的需求,配置一台软水机。不仅用以满足生活用水的需要,而且美容,保健,烹饪,洗衣,洗澡,美发方面等好处多多。生活质量可得到明显改善。

公司质检部质量检查、甲方验收及回访

工程部清理施工现场后组织甲方人员,做相关验收及填写回访单据,并作出相关满意度调查,仔细听取并记录甲方改进意见留作后期公司研究改进方案,最后留下公司售后部联系方式以便甲方联系售后,解决相关后续问题。

工程总结会议

工程完结后,由项目部召开工程总结会议,总结工程中的施工问题,查找不足制定后期改进方案,由项目部负责记录会议中提出的问题及改进方法,留做工程档案。

本工程最终解释权归河南省中之原暖通设备有限公司所有!盗版必究!盗图必究!