一、北京安恒信达家居舒适系统应用中心——运河岸上的院子 施工日记。
施工单位:北京安恒信达家居舒适系统应用中心工程部
工程名称:运河岸上的院子地板采暖项目
工程地址:北京通州区胡各庄
二、设计依据及说明:
设计依据:
1)《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003;
2)《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004);
3)《民用建筑节能设计标准》-(采暖居住建筑部分)JGJ26-95;
4)《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);
5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
设计参数
1)室外温度-9摄氏度(北京延庆、密云地区为-12度);
2)室内设计温度:20-22℃,通过计算热负荷调整施工图纸设计间距;
3)热媒参数55℃/45℃摄氏度—根据低温热水地板辐射采暖的技术参数要求,供水水温最高不能超过60℃,由于考虑到室外温度及节能所需要,本地板辐射供暖系统所采用的供水温度为55℃。
三、工程概况及热负荷设计:

此工程位于:京杭大运河北起点,历史文化和自然生态的完美结合,紧邻宋庄——决定中国当代艺术世界地位的村镇。通州区是东部发展带的核心组成部分,长安街东端的城市副中心。本案同月亮河度假村、大运河高尔夫俱乐部共同构筑本区域顶级的上流生活圈。
此项目为独栋别墅,结构:钢筋混凝土框架结构。外墙:采用外墙外保温,混凝土砌块砖,清水外立面。别墅建筑面积480平米,地暖施工面积380平米。
此工程采用燃气热力炉,采用意大利“SIME”品牌锅炉设备,功率为55KW,原设计采暖方式为风机盘管吹热风采暖,此项目为外墙保温系统,具有一定的建筑节能效果。

业主经过仔细考察市场,要求我方提供经济型地板采暖报价,我公司经过设计,决定采用全套“金德”品牌产品。控制系统采用分层控制方法,业主要求每个楼层的温度要可控,能够起到一定的节能作用。
地面平均温度值计算方法:区域特征 适宜范围 最高限值
人员经常停留区 24-26℃ 28℃     人员短期停留区 28-30℃ 32℃     无人停留区 35-40℃ 42℃
地面辐射采暖设计热负荷计算:

1、根据低温地面辐射采暖参照《地面辐射供暖技术规程》《采暖通风及空气调节设计规范》的有关数据进行计算;
2、计算全面的地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷得90%-95%计算;
3、进深大于6m的房间,以距外墙6m为界线,分别计算热负荷和进行管线布置;
4、分户计量的用户的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热因素等;
根据以上数据计算并根据客户要求热负荷设计为100W/平米,再靠门窗的位置,由于门窗热损失的问题,在靠近门窗位置盘管间距适当的加密,其他设计间距为200MM-250MM,由于此项目热源为燃气壁挂路供暖,所以每个回路按照不超过80米计算,避免水力平衡失调,并减少管道内的水阻。

三、地板采暖施工图




















四、使用材料详细说明。
1.地暖盘管:
金德耐高温聚乙烯(PE-RT)管道--性能优越的耐高温聚乙烯全塑管,其具有良好的耐水压性能及独特的构造等优点,不仅可用在对流散热器采暖中,而且在低温地面辐射采暖方面,金德管以其独特优势成为低温地面辐射采暖用加热管材中的佼佼者。此管道是通过挤出成型的聚乙烯全塑管道。所有原料为美国陶氏化学公司生产的中密度聚乙烯DOWLEX*2344E,该塑料具有独特的分子结构,它以线性乙烯为主链,加上可控分支,从而具有良好的耐水压性能

2.分集水器:分集水器材用“金德”普通铜质分集水器。具有可调节开关,并可根据每个回路的使用情况,对每个回路开启或关闭。
3.保温材料:
此项目绝热层选用北京怀柔“汇英”牌XPS挤塑板,“汇英”挤塑板为著名品牌,在上海、广州、北京都建有生产基地,是一家专业生产保温材料的知名厂家。
4.温控方式:
普通分层温度控制方式,通过分集水器手动调节旋钮,调节每个回路的所对应房间的温度。

5.辅料:
卡钉:卡钉选用中国名牌产品大城金明塑料制品厂生产的“金明”牌卡钉,在全国地板采暖行业,“金明”卡钉市场占有量为60%,金明卡钉的产品质量在同类产品中处于领先地位,每年的新产品开发更使地板采暖施工速度加快,施工质量更好。
反射膜:采用由我公司委托生产厂家特别定制的45G铝箔反射膜,由于公司直接厂家委托生产,质量有保证,产品的质量稳定性增强,保证了地板采暖工程最基本的环节质量得到保证。
边角保温及伸缩缝:采用由我公司委托生产厂家特别定制的高发泡聚乙烯保温条,此产品具有弹性好、保温效果好,固定方式简单,环保等特点,在地板采暖施工过程中明显的起到了与外界冷墙之间的热损失减到最低的作用,另外弹性好起到了很好的伸缩缝的效果,给水泥回填层创造了很好的施工条件。

北京安恒信达家居舒适系统应用中心是北京安恒信达地暖装饰工程技术有限公司直属的高科技产品应用中心,是致力于专业环保、节能、健康家居舒适系统推广的综合性事业部,产品集中央空调、中央除尘系统、中央新风系统、中央采暖系统、中央软水、净水系统、中央热水系统等六大系统集成,经过公司专业技术的整合,形成欧美家居新概念下的安恒信达家居舒适系统。
RCS( Room Comfortable System ) 是构成现代节能与健康住宅的重要组成部分。主要指采用合理、科学的设备与材料,提升建筑物的环保、节能和健康舒适度,为用户提供全面具备家庭制冷,采暖,软、净水,新风换气,空气处理,静音隔声等多项集成功能的健康舒适家居系统。以系统完善的整体解决方案,为您营造完美的健康舒适家居生活,达到更高的居住环境水平。
北京安恒信达地暖装饰工程技术有限公司始终坚持 “ 以客户为本 ” 的公司理念,以打造“恒久安心 ” 得项目为质量目标,公司员工都要有 100% 为客户服务, 100% 做项目精品, 100% 诚信做事的工作精神,并时刻体现在工作中,使公司的项目都成为 100% 得精品工程。

北京安恒信达家居舒适系统应用中心 张艳朝 公司经理  
北京通州区通惠南路6号院怡佳家园6号楼5-512室  
电话:89502178 86387887
E-mail:fukang_110@vip.163.com
 楼主| 发表于 2007-11-26 19:20:00 | 显示全部楼层

回复:

本帖最后由 王晨 于 2010-11-16 11:48 编辑













回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2007-11-27 15:33:00
不错!支持!
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:40:00 | 显示全部楼层
希望更多的人来关心地暖施工日记大赛!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-4 22:20:00 | 显示全部楼层
希望把工程面积标注上
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2007-12-4 22:49:00
此项目为独栋别墅,结构:钢筋混凝土框架结构。外墙:采用外墙外保温,混凝土砌块砖,清水外立面。别墅建筑面积480平米,地暖施工面积380平米。
 楼主| 发表于 2007-12-4 22:50:00 | 显示全部楼层
<p>此项目为独栋别墅,结构:钢筋混凝土框架结构。外墙:采用外墙外保温,混凝土砌块砖,清水外立面。别墅建筑面积480平米,地暖施工面积380平米。</p><p></p><p>已经写在日记里面了!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-6 00:39:00 | 显示全部楼层
对于地板采暖,我觉得应该还是要规范化施工比较好,,,,比如这篇日记里面的项目我觉得就不错!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-8 20:08:00 | 显示全部楼层
这红色的管子是谁家的管子,我怎么没有见过??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-15 18:47:00 | 显示全部楼层
这好像是金德的管子!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报