杭州地暖采暖-------杭州新城国际地暖工程日记
杭州地暖采暖-------杭州新城国际地暖工程日记
loading...
地暖施工日记------杭州新城国际地暖工程
施工单位:杭州斯培尔冷暖设备有限公司
工程地址:杭州新城国际高级住宅区
采暖方案:由于杭州天然气资源丰富,质优、价廉,热值高的资源情况,加之该住宅面积较大,采暖耗能费用较高,我们为客户设计采用燃气壁挂锅炉分户式低温热水辐射地板采暖系统。
设计思路:1、初步设计
1)根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物的热负荷。
室内地面采暖W =q×A
q-单位面积采暖热负荷,120w/m2
2)与建筑其他相关专业协调地热系统设计的相关问题。
a.前期与装潢水电工完成现场交底工作;
b.明确施工要求(装潢地面管道施工,卫生间防水等);
c.在装潢吊顶前,应布置好从顶面走的采暖主管道及保温,预留好锅炉烟囱洞等;
d.在装潢隐蔽工程验收之后(包括卫生间防水),安排地面采暖工程材料进场,验收合格后组织施工;
e.按照规范施工完毕后,做好压力测试工作,并由业主或委托人进行验收;
f.在铺地板前,燃气应安置到位,挂好锅炉,初次开机调试,并预热地面;
g.在装潢结束后,安装控制系统,进行整体系统运行的调试;
h.交付客户使用及保养等事项。
3)确定分水器的位置。
一般分水器占用的空间不大,所以一般放在厨房水兜的下面,既不影响美观又不会方便以后保养。
2、系统设计
1)计算建筑物有效散热面积。
2)计算建筑物的有效热负荷。
3)地热的系统水力计算。
4)其他设备选择计算。
3、施工图纸设计
施工图纸设计是一个至关重要的环节。
首先、应根据系统计算得出相关参数:如地面饰层的材料热阻、热源的供水情况、室内设计温度、有效散热面积,来确定加热管的间距。
其次要根据房屋的结构分布和分水器位置,确定管路的最佳走向,绘制地热盘管图,地热管线长度一般不宜超过100m,最长不可超过120m。设计力求分室控制。
再次要熟悉和了解各种材料的性能与特点 ...
阅读:8619 | 评论:7网友评论:
-
图片店铺显示不出来
-
顶个 不错的
-
好的,已发!谢谢!
-
云帆 发表于 2009-6-29 09:03:00
