北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
北京龙湖·滟澜山大型别墅施工日记 项 目 介 绍 龙湖·滟澜山位于顺义区温榆河中央别墅区、京承高速后沙峪出口东1500米 ,西距京承高速后沙峪出口1500米,东距京顺路3公里,与北京市区联系极为快捷,到首都机场仅15分钟车程.2006至2008年将竣工的李天路、机场第二快速路、机场北线快速路、东北六环路及北清路东延路段将进一步改善地块交通环境.机场快速轨道有望2008年建成.其中北清路东延与机场北线快速路将加强本区域与东西部区域的直接联系;机场快速路与机场第二专线将加强本区域与南北部区域直接联系,毗邻北京顺义国际学校、北京力迈学校;成熟的国际化生活配套、医院、诊所、超市、荣祥广场;纯粹南加州风格别墅,体现了质朴的浪漫、厚重的热情;托斯卡那风格园林,以纯自然的手法打造蔷薇与银杏的庭院,城市精英这首选,早已销售完毕。 一、项目概括 项目名称:龙湖·滟澜山地板辐射采暖系统工程 项目类别:高档别墅建筑,部分精装 地暖要求:全自动分室温控,高舒适度 工程地点:顺义古城村 采暖面积:71530.25㎡ 热源:壁挂炉,供回水温度为55-45℃。 二、设计依据 1.《地面辐射供暖技术规程》 (JGJ142----2004) 2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003) 3.《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002) 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 5.《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 (03K404) 6.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1) 7.《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》 (CJ/T17) 8.《集中供热住宅计量供热设计规程》 (DB529-26-2001) 9.《居住建筑节能设计标准》 (DB29-1-2004) 10.《建筑安装分项工程施工工艺流程》 (GB50242-2002) 11.《550用螺纹密封的管螺纹》(GB7306-2000) 12.《绝热用模塑 ...

阅读:22317 | 评论:15网友评论:

  • 焦点 发表于 2010-8-19 11:25:00
    不错,虽然是去年的,但还是很有价值的
  • 0zy0 发表于 2009-12-10 14:20:00
    通过与你司的合作,充分感受到了一个优秀施工企业的内涵:坚持技术创新、精湛的施工技术、高质量的产品与服务……你们用行动展示出什么是一个有社会责任感的、受人尊重的企业。
  • 亚特伟达 发表于 2009-12-10 08:41:00
    谢谢提出宝贵意见。我们会及时修正。
  • 河北地暖 发表于 2009-7-16 22:09:00
    这照片上的太大了,看着太累了
  • 游客 发表于 2009-7-8 17:14:00
    有些照片配些文字就好了。

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
项 目 介 绍 龙湖·滟澜山位于顺义区温榆河中央别墅区、京承高速后沙峪出口东1500米 ,西距京承高速后沙峪出口1500米,东距京顺路3公里,与北京市区联系极为快捷,到首都机场仅15分钟车程.2006至2008年将竣工的李天路、机场第二快速路、机场北线快速路、东北六环路及北清路东延路段将进一步改善地块交通环境.机场快速轨道有望2008年建成.其中北清路东延与机场北线快速路将加强本区域与东西部区域的直接联系;机场快速路与机场第二专线将加强本区域与南北部区域直接联系,毗邻北京顺义国际学校、北京力迈学校;成熟的国际化生活配套、医 ... [/td][/tr] [/table] 平面图及地暖设计图 [table=98%] [tr][td] [/td][/tr] [/table] 3)、热水使用温度: 在热水供应系统中,在加热设备和热水管路保温条件下,加热设备出口处与配水点温差一般不大于10℃。在此项目中,由于加热设备与配水点的距离较近,而且只在户内,所以加热设备出口处与配水点的温度按同一温度考虑,不考虑管路中的热量损失和温度下降。 4)、方案说明:方案中37kW锅炉配150L换热水箱,系统图如下。 (二)、系统组成 1、 热源:37KW1台(法国德地氏大气预混式燃气锅炉) 是独栋别墅选择供热系统的最佳解决方案,高效率的独创设计,简洁合理的控制面板,特殊的安全设置和节能设置。 2、输送主管道:(连接管材/管件、保温) 3、主控单元系统:斐夫地暖换热中心采用是设有混水换热调温中心和集分水器组合而成的供热系统。该系统具有大流量的供热方式和智能的设定二次系统所需的水温。混水换热调温中心采用比例积分调节温度及四通调节阀控温方式。使二次地暖系统的水温更加恒定。(意大利斐夫混水中心、集分水器、控制面板及管件) (三) ... (四)、设计思想 1、本系统所选用产品均为著名品牌。采暖系统属房间的基础设备,大量管道需暗埋,为保证客户达到最佳采暖效果并使“初投资+运行费用+日后维修费用”总体最小化,避免浪费能源,本工程在设计之初就本着高配置、高安全性的原则,在初投资上会比普通工程造价增加一部分,但通过节能运行和零售后维修,大幅节省日后开支。 2、节能运行是国际上比较流行的环保概念,目前国内很多客户都将设备的款式、美观放在第一位,其实这是不准确的,一栋建筑的采暖费用是所有系统能耗中最大的。据统计,可达50%左右,能够考虑这点并 ... 2.铺设苯板 3.分集水器定位 七:校核 1.散热量校核 2.水力计算 3.地板温度校核 地板采暖热媒温度为55/45℃,设计室温tn=20℃。供暖地板表面温度,经常有人停留处不应大于28℃,根据公式t=tn+9.82*(qx/100)0.969,计算地面平均地表温度t: t=20+9.82*(80/100) 0.969=24-27.5℃ 小于28℃,满足设计规程要求和房间舒适度要求。 八、地暖施工流程(简述)及图片: 1.铺设边角保温 2.铺设苯板 3.分集水器定位 ... 5.钢丝网铺设 6.地暖管材铺设 4.铝箔的铺设 5.钢丝网铺设 6.地暖管材铺设 8.温控面板 7.混凝土回填 8.温控面板 9.壁挂炉 9.壁挂炉 11.龙湖滟澜山别墅图 10.生活热水系统 11.龙湖滟澜山别墅图