工程项目:龙湖·盛景项目(连体别墅) ——陕西德瑞冷暖设备工程有限公司 一、工程概况: 龙湖·盛景座落在古老的都城西安曲江,1#、2#、11~16#楼连体别墅,每套别墅地上四层,地下二层。面积约18852平米。室内采用地板辐射采暖,热源为德国“威能”壁挂锅炉,锅炉出水温度80℃,回水温度60℃,经混水器及电动三通混合阀隔离,混合制备地暖用55/45℃的低温热水。生活热水由热水储水罐及壁挂锅炉制备。 别墅外围护结构:内外双重保温 二、设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《西安市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007) 《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004) 三、设计参数 西安地区冬季室外平均温度-5℃,冬季室外相对湿度67%,卧室、起居室设计温度18℃,厨房15℃,卫生间25℃。 四、材料说明 五、施工流程及技术措施 1、施工流程 确认施工条件 苯板铺设 反射膜铺设 加热管铺设 钢丝网铺设 试压准备 水压试验 保压24小时 隐蔽验收 2、技术措施 (1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;不允许有落灰、砂石、钢筋等杂物,地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。 (2)保温层δ=20mm的苯板。容重≥20 kg/m3。苯板铺设时结缝处对接紧密,不能搭叠,且用粘胶带粘牢。边墙处设置保温带,高度与找平层平齐。 (3)地暖辐射铝膜采用40g/m2无纺布反射膜。 (4)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。 (5)按照设计图纸的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。 (6)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。 (7)根据施工图安装 ...

阅读:17426 | 评论:13网友评论:

  • 暖通新秀 发表于 2015-8-15 09:31:06
    温控面板可以再高大上一点,毕竟是别墅
  • 常州普喜电器 发表于 2014-11-6 13:35:59
    (前置过滤器) 材质:选用304不锈钢。滤芯:采用一体式全封闭。不会渗水。滤芯材质:不锈钢材料含镍,可抑制细菌生长。 是用户家里一个初级过滤,主要利用不锈钢网面拦截不溶于水中的杂质,,前置主要保护净水设备和家电,以及用水设备,延长使用寿命。款式多多,想了解的可以加我Q 3090525796。
  • 斌昌俊朝 发表于 2013-2-23 19:51:55
    好东西大家分享
  • 在不疯狂就老了 发表于 2012-10-19 08:37:12
    天津振威国际展览有限公司西安分公司 地址:西安市长安北路91号富城大厦8楼806室 邮 编:710061 电话:(029)87818002 87818005 传真:(029)87812358

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
八、效果图 采暖平面图 采暖系统图 工程项目:龙湖·盛景项目(连体别墅) ——陕西德瑞冷暖设备工程有限公司 一、工程概况: 龙湖·盛景座落在古老的都城西安曲江,1#、2#、11~16#楼连体别墅,每套别墅地上四层,地下二层。面积约18852平米。室内采用地板辐射采暖,热源为德国“威能”壁挂锅炉,锅炉出水温度80℃,回水温度60℃,经混水器及电动三通混合阀隔离,混合制备地暖用55/45℃的低温热水。生活热水由热水储水罐及壁挂锅炉制备。 别墅外围护结构:内外双重保温 二、设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《汽车库、修车库、停车场设计防 ...后期加装的温控系统 后期加装的温控系统 丹佛斯温控器 西安曲江龙湖盛景外景