沈阳乐金地热施工日记--枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...
施工单位:沈阳乐金智佳暖通工程有限公司 工程名称:枫合万嘉低温热水地面辐射采暖项目 工程地址:枫合万嘉15# 一、工程概况: 枫合万嘉座落在沈阳运河边,15#为高层节能建筑,23楼带有阁楼,总面积135平米。小区为集中供暖,室内采用地板辐射采暖。 按照房屋情况,保温层设置为挤塑板,阁楼保温层设置为地热棉以利于整体采暖效果。 二、设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004) 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JBJ26-95) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 三、设计参数 冬季室外平均气温—19℃,最低日平均气温—24.9℃,极端最低气温-30.6℃ 设计温度:室温16~18℃,地温:24~26℃ 四、材料说明 应业主要求采用全套金德,金德PE-RT管材,金德套阀,金德分水器,上海韩益循环泵 五、施工流程及技术措施 1、施工流程 施工准备 、保温层铺设(阁楼为地热棉)、反射膜铺设、钢丝网铺设、加热地暖管铺设、水压试验、验收 2、技术措施 (1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;不允许有落灰、砂石、钢筋等杂物,地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。 (2)保温层δ=15mm的挤塑板。挤塑板铺设时结缝处对接紧密,不能搭叠。 (3)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。 (4)按照设计图纸的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。 (5)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。 (6)根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢靠,分水器的回路应与该户型的管路数相同。 (7)豆石混凝土的施工应在加热管带压的状态下进行。运送混凝土的车机具,必须在垫有 ...

阅读:10069 | 评论:12网友评论:

  • 苗小胖 发表于 2009-8-30 09:19:00
    挺好的~
  • 小苗 发表于 2009-8-12 08:34:00
    接着关注~
  • l老王 发表于 2009-8-6 14:34:00
    不错不错!!!
  • 游客 发表于 2009-7-25 11:00:00
    加油加油!!!O(∩_∩)O~
  • ljdrfff 发表于 2009-7-23 08:49:00
    谢谢关注~已经换了一个颜色了~

我来说两句:

欢迎您,请 [登录][注册] 发言!
从23楼楼顶鸟瞰沈阳护城河 小区内的大教堂 铺设挤塑板 阁楼铺设地热棉 铺设反射膜 铺设铁丝网 好啦,开始施工 安装分水器 阁楼的分水器 一层分水器,准备试压~ 工人开始打压~ 打完收工~~~~ 下面发下施工图片