沈阳乐金地热施工日记--广大实业有限公司招待所项目
沈阳乐金地热施工日记--广大实业有限公司招待所项目
loading...
施工单位:沈阳乐金智佳暖通工程有限公司
工程名称:广大实业有限公司招待所地面辐射采暖项目
工程地址:沈阳市白塔堡
工程面积:1684m2
一、工程介绍:
广大实业有限公司招待所位于于沈阳市新城区东陵区白塔堡,两层普通建筑。
按照房屋情况,一楼从保暖防潮方面考虑保温层设置为苯板,二楼保温层设置为地热棉以利于整楼的采暖效果。
考虑到此建筑为独立建筑,采取了窗口门口加密的做法,以提高供暖温度。
同时为监测后期施工管件是否有漏点,在水压试验前安装压力表,水压试验过后,带压回填施工。
二、设计依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JBJ26-95)
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
三、设计参数
冬季室外平均气温—19℃,最低日平均气温—24.9℃,极端最低气温-30.6℃
设计温度:室温16~18℃,地温:24~26℃
四、材料说明
采用秦皇岛宏岳PEXA管材,富浩分集水器;
五、施工流程及技术措施
1、施工流程
施工准备 、保温层苯板铺设(二楼为地热棉)、反射膜铺设、钢丝网铺设、加热地暖管铺设、水压试验、验收
2、技术措施
(1)地板辐射采暖区域,地面应平整干净,不允许有凹凸不平现象;不允许有落灰、砂石、钢筋等杂物,地面特别要求不允许有油漆等化学物质污染。
(2)保温层δ=20mm的苯板。挤塑板铺设时结缝处对接紧密,不能搭叠。
(3)钢丝网应无锐刺,且铺设完整,相邻钢丝网连接可靠。
(4)按照设计图纸的要求进行配管,同一通路的加热管应保持水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直,并垂直与管轴。
(5)加热管不允许有配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。
(6)根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢 ...