河南洛阳市湖滨苑小区地暖设计施工日记
施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:河南洛阳市湖滨苑小区施工项目
工程地址:河南洛阳市湖滨苑小区:面积150平米
二、设计依据及说明:
设计依据:
1)《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003;
2)《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004);
3)《民用建筑节能设计标准》-(采暖居住建筑部分)JGJ26-95;
4)《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);
5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
设计参数
1)室外温度-9摄氏度(河南洛阳地区为-12度);
2)室内设计温度:20-22℃,通过计算热负荷调整施工图纸设计间距;
3)热媒参数55℃/45℃摄氏度—根据低温热水地板辐射采暖的技术参数要求,供水水温最高不能超过60℃,由于考虑到室外温度及节能所需要,本地板辐射供暖系统所采用的供水温度为55℃。
四、使用材料详细说明。
1.地暖管材:
a、选用管材:此项目地暖盘管选型为进口材料——河南瑞泽管业有限公司的Φ20、S5系列、300米/盘,白色的PEXa管材。过氧化物交联聚乙烯PEXa管材的生产装备及生产技术是公司2002年的最新科研成果,拥有自主的知识产权(一项实用新型PEXa专利)。此产品的技术标准已达到国家规定的相应等级的质量标准,标准文号为GB/T18992.2-2003。:D
2.分集水器
分集水器采用河南瑞泽管业有限公司
此分集水器通过品牌研发,此分集水器颜色为黄铜镀镍,讲过特殊的防腐处理,高密度锻造,硬密封、硬连接,主管与支管无缝连接、彻底“绝漏”,轴向静密封防漏技术,可任意选配20或16接头。
3.保温材料:
此项目绝热层是河南洛阳一家专业生产保温材料的知名厂家。
4.温控方式:
此项目设计选型室温度控制方式,此温控系统选用河南郑州博容混水温控产品,设备之间的匹配度比较好,比选用不同品牌的控制 ...
阅读:4871 | 评论:4网友评论:
-
游客 发表于 2009-9-18 20:04:00
老李的业务面够广的,业务都发展到河南了。
-
谢谢地暖的朋友夸奖!:D
-
游客 发表于 2009-9-18 09:29:00
老乡的工程,真的没得说!期待您中奖!
1)室外温度-9摄氏度(河南洛阳地区为-1 ...